[綜合討論] 請問與鄰棟牆壁的問題 [複製鏈接]

Rank: 3Rank: 3

1#
發表於 2016-2-19 16:59:35 |顯示全部樓層
本帖最後由 TCT 於 2016-2-19 17:05 編輯

1.看樣子 ,來不及了,通常先放保麗龍或木夾板,但前題要將牆內移1-2CM(夾板1.5CM)
2.一般地下室單面模,要植筋在擋土牆,柱,來拉單面模.
   至於地面以上要放木夾板,預拉鐵絲,與單面模對拉,比較減輕RC時壓力,避免鄰房牆破或自己單面模撐不住
3.現階段要加保麗龍或木夾板,太費工了,建議斜撐多撐一些,鄰房是磚牆(多厚?)還是RC牆?真的建議RC時要小心,最好分兩次RC(一次牆到樑底,一次樑加版),還有第一次灌牆時要慢慢四週均勻高度灌漿,每100CM高度灌好,再從一開始灌漿的位置開始灌第二層.
切記 慢慢灌
尤其搞到鄰損,很麻煩,沒有和解,有的時候使照都拿不到

還有每次灌漿前,請鄰居不要待在屋內牆邊,生命更可貴

使用道具 舉報

Rank: 3Rank: 3

2#
發表於 2016-2-20 09:03:21 |顯示全部樓層
本帖最後由 TCT 於 2016-2-20 09:08 編輯
Ted.Yang 發表於 2016-2-20 06:48
我想分層灌漿是指一次灌100cm,慢慢灌漿(厚工),如此可以有較好的混凝土品質
而不是分成兩次進行混凝土澆 ...


1.如果是一般透天厝獨立外牆,無鄰房疑慮,當然要一次灌漿
2.營造業是要動腦因應各種不同環境,做不同的工法調整及最佳建議,
   不是玩創意
3.很多建築因為結構,需求,用途不同,會有樓高,牆厚,版厚,單雙面模,各種工法,二次灌漿常會在安全及進度,成本,品質考量下,經專業評估而採用,決不是創意
4.看文要清楚,版主的營造廠就是太沒有經驗,事事要業主決定,不但沒創意,基本態度也有疑慮
5.一般分二次灌漿流程是
牆單面模-牆筋-柱牆封膜-樑板模組立完成-柱牆第一次灌漿(記得高度不要超過樑底,以避免影響樑板筋錨定長度)-
-樑版筋綁紮-樑版第二次灌漿

所謂2次灌漿,不是樑版柱牆鋼筋一次綁好再分2次灌漿,這樣柱牆筋灌完後,您的樑版筋會都是混凝土渣,更會造成2次時蜂窩產生,及握裹問題

但是分兩次,會多一次押送車費用,您的營造廠肯嗎?
如果是自己發小包,就看您的決定

與鄰房相連牆壁,沒有外牆防水問題,但是記得頂部水切,伸縮縫蓋 要注意,不要讓水滲進來
至於另外三面,外牆防水多在施工縫加強,沒很大問題

使用道具 舉報

Rank: 3Rank: 3

3#
發表於 2016-2-20 09:13:42 |顯示全部樓層
js818av 發表於 2016-2-19 21:16
今天包商來問說是不是確定要放,我們就說放,那有一些已經水電施作到的
不能放不好放就算了
雖然如此我 ...


1.你的牆設計是15CM厚,放了1CM 厚的保麗龍,你的RC牆要內移1CM,RC厚度一樣要15CM
2.看相片你的保護層剩2CM,放保麗龍,保護層看起來不夠,所以我說來不及了,
   現在補放保麗龍求個有做就好,灌漿時還是要小心

使用道具 舉報

Rank: 3Rank: 3

4#
發表於 2016-2-20 13:07:02 |顯示全部樓層
js818av 發表於 2016-2-20 12:17
5.一般分二次灌漿流程是
牆單面模-牆筋-柱牆封膜-樑板模組立完成-柱牆第一次灌漿(記得高度不要超過樑底, ...

會造成牆2米以上,跟樑間會有蜂窩疑慮,你的版面會到處是混凝土漿,不如不要分2次,
真正的2次灌漿,要照流程
是經驗談
也是正統作法

使用道具 舉報