樓主: 11月楓
打印 上一主題 下一主題

[綜合討論] 請問 聚丁烯 不鏽鋼 鋁塑管 熱水管 施工方式 [複製鏈接]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

31#
發表於 2016-5-11 10:44:24 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
FlyNews 發表於 2016-5-11 10:30
管徑細,壓力傳遞才較快! 才可減少壓力耗損,
管壁平滑,才能避免流體在管內受到阻擋。這也是高壓風管、高 ...

太厲害了,看來以前學的流體力學都還回去了,該找個時間把教科書拿出來再複習一下。原來時代進步到跟以前老師教的都不一樣了...

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

32#
發表於 2016-5-11 11:05:27 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 FlyNews 於 2016-5-11 11:22 編輯
smhu 發表於 2016-5-11 10:44
太厲害了,看來以前學的流體力學都還回去了,該找個時間把教科書拿出來再複習一下。原來時代進步到跟以前 ...


課本的流體力學從來沒說管徑愈粗壓力耗損愈少吧?

應該是沒在看白紙黑字,只靠口傳心授的"老師傅",才會搞出一堆奇怪邏輯!

http://tw.allproducts.com/metal/gine/p01.htm
配管壓損
1. 管路長度/管內流速與壓力損成正比。
2. 管徑與壓力損成正比。
3. 管徑變化/流向變換造成壓力損,管徑變化時改善銳角處理;流向變換時改善管的彎曲半徑均可降低壓力損。


----
而太陽能熱水器因有高溫熱水,接頭主要都6分,避免水垢在接頭阻塞,
而水垢會阻塞的地方大多是在拐彎處,而不是在平滑處,
就算把平順的幹管搞到1吋,也同樣無法避免6分轉1吋接頭那段阻塞,
若配管6分出口處是4分,同樣無解決4分那段阻塞。

而鋁塑管是管壁較滑順,減少水的"黏滯力",才可用較細的管徑做為4分管。

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

33#
發表於 2016-5-11 11:37:38 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
FlyNews 發表於 2016-5-11 11:05
課本的流體力學從來沒說管徑愈粗壓力耗損愈少吧?

應該是沒在看白紙黑字,只靠口傳心授的"老師傅",才 ...

教科書會比較安心啦,網路上尤其是廠商提供的資料,看看就好,引用則要小心!

維基百科
哈根-帕醉方程(Hagen-Poiseuille's equation),是描述流體流經細管(如血管和導尿管等)所產生的壓力損失,壓力損失和體積流率、動黏度和管長的乘積成正比,和管徑的四次方成反比例。此定律適用於不可壓縮、不具有加速度、層流穩定且長於管徑的牛頓流體。


使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

34#
發表於 2016-5-11 12:14:47 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 FlyNews 於 2016-5-11 12:16 編輯
smhu 發表於 2016-5-11 11:37
教科書會比較安心啦,網路上尤其是廠商提供的資料,看看就好,引用則要小心!

維基百科


雖然那是網路上廠商提供的資料,但看來並沒問題,
------
http://tw.allproducts.com/metal/gine/p01.htm
配管壓損
1. 管路長度/管內流速與壓力損成正比。
2. 管徑與壓力損成正比。
3. 管徑變化/流向變換造成壓力損,管徑變化時改善銳角處理;流向變換時改善管的彎曲半徑均可降低壓力損。
------

我引用資料的第1個,就是大多教科書上講的管徑縮小後流速加快所增加的阻力,
但壓損不是只有一種,我講的是第2個管徑/容量加大造成的壓損。
而配管中段加粗,但出口照樣全都縮成4分,主要都在第3個耗損光了!

使用道具 舉報

Rank: 4

35#
發表於 2016-5-11 12:16:04 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
FlyNews 發表於 2016-5-11 10:30
管徑細,壓力傳遞才較快! 才可減少壓力耗損,
管壁平滑,才能避免流體在管內受到阻擋。這也是高壓風管、高 ...

站上達人太多,不敢亂回答,總覺得怪怪的,水是不可壓縮物質,又不是空氣,一定流量流速,管徑越小磨差損越大,揚程需求越高,高壓風管的目的也並如此,是因為無法有足夠的空間又必須輸送一定的空氣,所以不得不將風速提高至15ms以上,但是必須提供更高的靜壓值來克服磨差損,基本上是耗能的,只是為了滿足某些其他的目的需求罷了。以上是小的的見解,若是有誤請指教。
遠離塵囂~才能得以重生~~

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

36#
發表於 2016-5-11 12:24:59 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 FlyNews 於 2016-5-11 12:27 編輯
pcsam20 發表於 2016-5-11 12:16
站上達人太多,不敢亂回答,總覺得怪怪的,水是不可壓縮物質,又不是空氣,一定流量流速,管徑越小磨差損 ...


水雖然壓縮比很小,但同樣可壓縮! 而容器也可以膨脹的..
所以高壓管大多細細一條,減少容器(管子)的膨脹率,也減少成本,但要讓管壁很滑順...

我前面有舉個很誇張的例子,你就想想吧!
-----
要不要乾脆把自來水公司直徑80公分的幹管拿來用?
直徑80公分是把問題放很大,才會覺得浪費掉的熱水壓力耗損得很誇張,
直徑80公分的幹管裝水後在水平面,看你加壓馬達要多大顆才能讓水到另一端?
而直徑放大到1吋也有相同問題,只是較不明顯而已!
-----

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

37#
發表於 2016-5-11 13:52:32 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
FlyNews 發表於 2016-5-11 12:14
雖然那是網路上廠商提供的資料,但看來並沒問題,
------
http://tw.allproducts.com/metal/gine/p01.h ...

泵送管路之阻力計算

管的阻力
管有各種大小口徑,其材質也有鐵、銅、PVC、混凝土等,就阻力而言,最經濟的水量 Q大致取決於口徑別,管路阻力反比於管徑 D 的 5 次方(註一),管徑若不適當,對泵的規範大有影響。

使用道具 舉報

Rank: 3Rank: 3

38#
發表於 2016-5-11 14:47:08 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
FlyNews 發表於 2016-5-11 10:30
管徑細,壓力傳遞才較快! 才可減少壓力耗損,
管壁平滑,才能避免流體在管內受到阻擋。這也是高壓風管、高 ...

對 前輩我的是透天的 垂直面比較多  至於平面層 當然是會有比較大的阻力
但是垂直面 水量多 就重 壓力也提升不是嗎?

至於風管這個我就蠻難理解了! 我家裡的空壓機 好像是2分管吧 我把它換成3分管 不管是出風量還是風壓都大很多!
風槍是同一支!

使用道具 舉報

Rank: 3Rank: 3

39#
發表於 2016-5-11 14:49:29 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
pcsam20 發表於 2016-5-11 10:16
那他賺到了,開泰管就是希望能施工方便快速。最近有幾個CASE,業主都還要求銅管~~當然那是他錢多。

呵呵 對啊 所以他很hi的

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

40#
發表於 2016-5-11 18:57:37 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 FlyNews 於 2016-5-11 19:39 編輯
11月楓 發表於 2016-5-11 14:47
對 前輩我的是透天的 垂直面比較多  至於平面層 當然是會有比較大的阻力
但是垂直面 水量多 就重 壓力也 ...

影響配管壓損,就像我前面轉貼的有3種,不能只看1種,其他2種都不管!

一般透天厝只要水塔有1/4HP加壓馬達往下打,水壓根本不是問題!
一堆透天厝/公寓,幾乎全戶都配4分管,最粗只到6分管,裝1/4HP加壓馬達後,哪家有水壓不足問題?
若不裝加壓馬達,照樣要把水塔架高才行,也不會因配管較粗水壓就夠你用!
你卻一直在根本不是問題的"水壓"裡打轉,怎麼轉都轉不出來!


你空氣槍2分管改成3分管,是接口的問題,
但瓦斯熱水器、水龍頭全都4分,太陽能熱水器進/出水都6分,
出/入口原本就那麼小,小轉大後才又再轉小當然沒用!

而且透天厝水壓不足的是在頂樓,愈低樓層水壓愈大,更不用為了低樓層把管徑加粗增加水壓!
(若在大樓,低樓層還要設減壓閥,透天厝為了減少搶水問題,低樓層的出水量也要調小一點)
一般用4分管的,都會因熱水配管太長,熱水來得慢而唉唉叫!(裝太陽能熱水器會更嚴重)
你又把熱水管徑加粗,水流了老半天,熱水卻都還沒到,到時更會唉唉叫!

同樣的,若開泰管沒有4分卡壓式的整圓器,換一家就好了! 或用卡套式的即可。
開泰管卡套式接頭的問題,我一開始就講過沒法墊橡膠圈,在設計上我都覺得比大陸的接頭還鳥...
結果,開泰管連卡壓式接頭4分整圓器都沒有...看來已經沒競爭力了!

講都講不聽,卻要多砸錢,讓家人洗澡洗得不爽快,就隨你了!