本帖最後由 FlyNews 於 2016-5-22 11:48 編輯
sylin2home 發表於 2016-5-21 21:09
可是儲熱水水塔裝在煙囪頂端,那如何加熱?熱水從一樓要到二樓樓頂似乎有所困難?
願聞其詳,用開放式的想 ...
煙囪道的排氣溫度應該有70~100度以上吧?
現在壁爐很少見,也沒人在研究這個,也不知出口溫度多少?
後來想到,煙囟管可能會架得比屋頂還高...所以,不一定在煙囟頂端,
而是白鐵水塔盡量架在煙囟道中的高處(水流下去才有水壓),且煙囟道必須整個套住白鐵水塔。
所以,要有照片才知道約200L的白鐵水塔要架在哪裡?要如何支撐?
一般洗澡的儲水水溫只要有在55-65度即可,
白鐵水塔架太低,水溫太高會蒸發,且洗澡也會燙到,架太高可能水又不夠熱...
所以還要測一下煙囟道的溫度,看哪段煙囟道的溫度較適合包覆200L的白鐵水塔?
有很多種方法,
1. 擴大的煙囟道整個套住白鐵水塔...
但配管接頭的橡膠可能不夠耐熱,某次無水空燒就可能漏水
2. 擴大的煙囟道局部包覆白鐵水塔...
加熱處離配管接頭遠一點,沒被煙囟道套住的白鐵水塔則要隔熱
3. 正常粗細的煙囟道繞進白鐵水塔內,
白鐵水塔外層要能保溫,那段彎曲的煙囟道必須白鐵材質且不透氣。
繞彎的煙囟道會不會影響正常排氣? 到時一氧化碳中毒就....
4. 熱導管在白鐵水塔內經過....熱導管一端若經常高溫,熱導效率可能會變差。
5. 若要加熱速度快,則把白鐵水塔架在煙囟道的下端,火的上面...但水會一直滾燙... |
|
|
|
|
|