樓主: 歡樂小雞
打印 上一主題 下一主題

開心農場水與電相關問題∼[接頭問題] [複製鏈接]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

131#
發表於 2018-3-1 15:13:18 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 歡樂小雞 於 2018-3-1 15:31 編輯

想請教一下∼
電表箱(總開關箱)裡的水線(白的那條)是共同連接在一起的,
1、是否也需要連接著開關箱?
2、是否也要連接電表的綠色地線(釘到地下那條)?
3、接燈泡式火線在燈泡中間還是側邊?

使用道具 舉報

Rank: 4

132#
發表於 2018-3-5 14:52:18 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
1、是否也需要連接著開關箱?
是,
2、是否也要連接電表的綠色地線(釘到地下那條)?
是,
3、接燈泡式火線在燈泡中間還是側邊?
中間接火線,旁的螺紋接地線
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

133#
發表於 2018-3-5 21:36:21 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
小邱 發表於 2018-3-5 14:52
1、是否也需要連接著開關箱?
是,
2、是否也要連接電表的綠色地線(釘到地下那條)?

感謝小邱大的回應∼
再請教一下∼
Q1、開關箱裡的配線,白線(地線)是不是統一接在端子上不需經過無熔絲開關!
舊有配線一黑一白110V到室內∼
Q2、原本配電箱裡有一漏電開關,按了綠色測試鈕沒有有任何動作,是否已故障?接著110V可正常使用,有電!
更新配線一黑一紅一白220V到室內∼
Q3、另一漏電開關,接一黑一紅220V,後接出一黑一白110V或一紅一白110V,任一組110V只接一個燈炮,漏電開關都會跳電?

使用道具 舉報

Rank: 4

134#
發表於 2018-3-6 14:01:38 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 小邱 於 2018-3-6 14:02 編輯

Q1、開關箱裡的配線,白線(地線)是不是統一接在端子上不需經過無熔絲開關!
是的。可經過可不經過
舊有配線一黑一白110V到室內∼
Q2、原本配電箱裡有一漏電開關,按了綠色測試鈕沒有有任何動作,是否已故障?
是的
接著110V可正常使用,有電!
漏電開關就是有漏電時會斷路,您說可正常使用 是指可過電
更新配線一黑一紅一白220V到室內∼
單向220v嗎?
Q3、另一漏電開關,接一黑一紅220V,後接出一黑一白110V或一紅一白110V,任一組110V只接一個燈炮,漏電開關都會跳電?
漏電開關有110v和220v 不能這樣用,漏電開關大多用在馬達,浴室,熱水器等有水容易觸電的地方,如果當無熔絲開關用容易故障
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

135#
發表於 2018-3-6 15:35:47 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 歡樂小雞 於 2018-3-6 15:37 編輯
小邱 發表於 2018-3-6 14:01
Q1、開關箱裡的配線,白線(地線)是不是統一接在端子上不需經過無熔絲開關!
是的。可經過可不經過
舊 ...


感謝回應....

單向220v嗎?
不好意思...農地用電....不清楚耶...
只知是三線 [黑/白/紅]...[黑/白]或[紅/白]是110V接一般電器..

線路接好沒問題...可是一用電就會跳電...

以下是我的配線圖..

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

136#
發表於 2018-3-6 16:04:08 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
漏電斷路器是監算兩條電路的電流量有沒有一致,只要相差超過一定值(例如30mA)就跳脫,因此上圖幾乎是一定跳,保證跳...
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

137#
發表於 2018-3-6 16:16:20 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
smhu 發表於 2018-3-6 16:04
漏電斷路器是監算兩條電路的電流量有沒有一致,只要相差超過一定值(例如30mA)就跳脫,因此上圖幾乎是一定跳 ...

所以漏電斷路器220V的應該只適合用在單一電氣設備上....

之前漏電斷路器110V的接了電磁爐、電鍋、電風扇...都沒問題呦...

使用道具 舉報

Rank: 4

138#
發表於 2018-3-6 16:34:31 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
110v的無熔絲開關直接從220v無熔絲開關下方接過來。或直接從220v無熔絲開關上方接均可,留下220v漏電斷路器可接抽水機
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

139#
發表於 2018-3-6 17:09:04 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
歡樂小雞 發表於 2018-3-6 16:16
所以漏電斷路器220V的應該只適合用在單一電氣設備上....

之前漏電斷路器110V的接了電磁爐、電鍋、電風 ...

可以是整個迴路,但通常漏曬斷路器一樣有最大電流的限制,只要在最大電流下都可以。它一定要雙線,監看一進一出間的電流有沒有一樣,如果進的多出的少,表示一部份的電流跑到別的地方去了(通常就是漏電)。

您將它分成兩路,本來就很難平衡,所以才會說跳是正常,不跳反而不正常。
2

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

140#
發表於 2018-3-6 21:46:03 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
了解了!
感謝大家的教導,通通給他記起來!

使用道具 舉報

2home站內搜尋



回覆:開心農場水與電相關問題∼[接頭問題]

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊成會員

Archiver|手機版|2home 打造桃花源

GMT+8, 2024-4-20 01:12 , Processed in 0.049680 second(s), 9 queries
免責聲明:2home網站是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本網站之立場,2home網站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 .

回頂部