樓主: 蔡甘霖
打印 上一主題 下一主題

發電機or市電 [複製鏈接]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

1#
發表於 2016-10-5 04:41:25 |顯示全部樓層
本帖最後由 FlyNews 於 2016-10-5 04:47 編輯
蔡甘霖 發表於 2016-10-1 22:42
謝謝大大ㄇ的回答,真的,說起來好像很間單,但要改這些開開關關回路還真是困難,還是延長線拉一拉比較快, ...


有簡單的方法,也不用改開關,
但還是要懂的人才能簡單從配電盤接上發電機,且沒法全戶都有電。

一般住家是110/220V單向三線式,  
台電有給你3條電線, 用 火線+110V, 火線-110V , 中性線0V 解釋比較容易聽得懂,

因主要家電都是110V,
有些迴路是火線+110V 和 0V, 可構成110V迴路的壓差
有些迴路是火線-110V 和 0V, 同樣構成110V迴路的壓差
若冷氣需要220V,則是火線+110V 和火線 -100V,可構成220V迴路的壓差

地表是0V, 中性線也是0V, 中性線在各節點都要接地盡量維持在0V,就算有電壓也很低,
若你手摸 +110V或-110V電線 ,但身體其他地方完全絕緣,沒接觸到0V地表,沒壓差流動,就不會被電到,
當然,手摸火線 +110V電線,腳/屁股/手臂接觸到0V地表或中性線,就會電到了!

所以,110V插座/電線有一條0V中線性,
若只摸這條0V中線性,不管怎麼摸,或光腳碰到地表照樣不會被電到!

你看到總開關的無熔線斷路器的2條電線接頭,是 +110V 和 -110V, 並沒有0V, <--很可能你是接這兩條
中性線的0V是在安裝無熔線斷路器的金屬板上,也要接地。

若發電機只有110V輸出,要先以三用電表量哪頭是110V,哪頭0V?
總開關關閉,才不會輸出給台電,免得其他停電的住戶都分到你發電機的那一點點電...
發電機可能一下就過載....

把發電機110V那頭接在總開關無熔線斷路器下方的其中一條電線接頭,
110V不能接錯,否則110V接到0V地線會立刻短路,
發電機的0V則接在安裝無熔線斷路器的金屬板上,有一堆中性線0V接頭<-這是給110V用的
這樣,就有大約一半的迴路有110V電源了!
(發電機啟動前,也最好確定電器全都已關閉,否則即使只有半戶通電也很可能過載)

若發電機220V輸出,但只有2條電線,一條220V,一條0V,代表220V電壓過高就不能這樣接!

雖然可以很簡單就接上去,但要能先確認哪頭110V?哪頭0V? 不懂的人還是發電機+延長線較好...

若想吹冷氣又有汽車,把車停在通風良好的屋外,在車內吹冷氣即可!冷房效率較好!
3

查看全部評分

使用道具 舉報

2home站內搜尋



回覆:發電機or市電

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊成會員

Archiver|手機版|2home 打造桃花源

GMT+8, 2024-5-12 04:48 , Processed in 0.051194 second(s), 10 queries
免責聲明:2home網站是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本網站之立場,2home網站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 .

回頂部