1#
發表於 2016-10-5 00:41:45 |顯示全部樓層
本帖最後由 FlyNews 於 2016-10-5 03:44 編輯
copy 發表於 2016-10-2 22:13
PS:要用在雨水回收,下方4噸水抽到上方40噸水塔. ...


上方有40噸水塔,代表上方土地面積不小....
不能直接在40噸水塔的上方做雨水回收嗎? 40噸水塔的水往下流,就不需要馬達了!

老從下方抽水,三不五時就要抽40噸的水,電費同樣不少。
自來水一度約15元左右,1噸的水就是約1度。
220V 5A抽水馬達開1hr就差不多1度電,可自行估一下抽水的電費。

若只是農用水,髒一點也無所謂....(40噸也應該不是住家用)
在下雨時收集比40噸水塔更高處土地所匯流的水也行。
也就是比40T水塔高一點位置的農地,看下雨時有沒有哪裡會變小水溝或積水?
就從那裡做個過濾裝置(可能地要挖洞+水桶+礫石),再配管接水到40噸水塔即可!
也可能要把40噸水塔改放在低一點的位置...

總之,屋頂收集的水不會多乾淨,一般房子屋頂面積也不過20~60坪,
農地面積更大,本身就會集水,且更高位置就算不是你的地,雨水同樣可流給你用,
地是你的,只要有適當的地表水過濾裝置即可,不一定要收集建築屋頂上的雨水。
2

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

2#
發表於 2016-10-5 23:31:53 |顯示全部樓層
本帖最後由 FlyNews 於 2016-10-6 00:09 編輯
copy 發表於 2016-10-5 22:02
40噸水塔上方土地我的面積不夠,是別人的地.
是可以引用路面地表水進水塔,只是要做阻隔引流,且樹葉雜物很多 ...


在自己的地挖洞+過濾裝置(可能地要挖洞+水桶+礫石),
再從過濾桶裡配管出來,因原水己被過濾,就不用在乎樹葉雜物。

但必須在自己能集水的地,且比40T水塔位置高了那一點,才可以這樣做。
就不用把下面的水抽到上面,搞得這麼複雜了!



至於你從下方4T抽到上方40T的抽水馬達,就只是一般公寓大樓公用水塔的接法而已...
像我有戶公寓是地下室有水塔,大約用220V 2~3A的抽水馬達??,頂樓也有水塔,
(約6樓的高度,照理也只要1~2HP就夠了,不知道為何配這麼大一顆馬達?可能配管很粗?)

地下室水塔要有水位浮球(低水位OFF,就不會空轉),頂樓水塔也要水位浮球(高水位OFF,就不會溢流),
因抽水馬達功率大,地下室有裝電磁接觸器, 頂樓220V迴路並不太會電人,甚至量不太到電壓。
曾發生頂樓水塔水位浮球電線皮都沒了,兩條電線接觸,就滿水溢流了幾天...
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

3#
發表於 2018-9-4 12:42:53 |顯示全部樓層
本帖最後由 FlyNews 於 2018-9-4 13:25 編輯
olddog 發表於 2018-9-4 09:33
這次漏水的是2號水塔  我爬上去看了
既有液位控制開關 也有浮球閥  ,  ...


有液位控制開關 也有浮球閥  ,

液位控制開關是控制抽水馬達的電源,

要看水塔進水是否有經過浮球閥?浮球閥是否有作用?
否則照理來說,要兩個都失效才會溢水。
(可能水塔原本就有附浮球閥,只是掛在那裡沒作用,從其他地方進水)

液位控制開關的微動開關,能負荷的電流有限,約7.5A
若抽水馬達的HP很大,要加裝交流接觸器/電磁接觸器,否則三不五時微動開關就會壞掉。
(大約110V 1HP, 220V 2HP以上的馬達就要加裝交流接觸器)
https://www.shintung.com/zh-tw/p ... %99%A8-ST-70AB.html
https://www.shintung.com/comm/upfile/p_150722_09653.pdf


過去我公寓頂樓水塔曾滿溢,水塔有液位控制開關但沒有浮球閥,
因抽水馬達很大台,原本就有裝交流接觸器,檢查後發現,是因電線老舊到破皮短路才溢水。

頂樓露台有我買那房子前丟掉的液位控制開關,撿起來三用電表檢查,功能是正常的...
也就是先前有屋主換液位控制開關,其實沒解決問題....

一般液位控制開關的微動開關壽命約10萬次,可能用到建物拆掉都不用換。
但液位開關的蓋子或塑膠部份可能先老化...


總之,不要只用看的,要用測的....
把液位控制開關 和 浮球閥 拉一拉,壓一壓,看進水的狀況就知道怎麼一回事了!

1. 因你有兩個水塔,必須1號水塔不在低水位,才能測出2號水塔的液位控制開關微動開關有沒有問題。
(1號水塔若在低水位以下,馬達本來就不會打水以避免馬達空轉)

2. 若是用加壓馬達,則只要以浮球閥進水到2號水塔,2號水塔不必安裝液位控制開關。
因你有裝液位開關,較有可能是抽水馬達。


使用道具 舉報