液位開關有兩種接法,另外一種接法就是啦...

補充:大馬力的抽水機最好是在抽水機旁再多加上電磁開關比較好(雖然說5A是不大,但拉那麼遠加減還是耗能)。
2

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

2#
發表於 2016-10-2 20:57:08 |顯示全部樓層
1.安全是無價的。
2.直接供電與台灣許多人在田間使用110V的電磁閥意思一樣,國外的標準規格是24VDC,為啥?不怕一萬只怕萬一。出了事業者的說法一定是只要有按照SOP先行斷電,維修處理絕對沒有問題(這不是講屁話嗎?)
3.220V不管拿那一條去當控制線,對地電壓都是110V。
3

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

3#
發表於 2016-10-3 07:08:41 |顯示全部樓層
本帖最後由 smhu 於 2016-10-3 08:17 編輯
copy 發表於 2016-10-2 22:13
感謝感謝.答案馬上就有了!
第一次裝水位開關所以對各廠的控制點不瞭解.
胡大的安全建議我覺得蠻重要的,尤 ...


您要弄的跟大樓的自來水先進蓄水池再打到水塔的意思是一樣的。通常在這個等級時會使用歐姆龍的液面控制器。這裡有配線教學。省下多花的電錢就可以組一套用粉久的系統啦(基本上如果沒有淋雨的話用數十年沒有問題)...

您抽水機買得太好啦,在這樣的場合普通的抽水機就可以應付囉...倒是通常抽水機都限定使用在清水的場合,所以抽水機進水口可能要處理一下...

註:當然還是可以利用上下水塔都加裝雷達牌液位開關以串聯的方式達到上述的功能,只是我曾經被雷達的那粒配重害過,所以對它不是很有信心。
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

4#
發表於 2018-9-3 11:46:38 |顯示全部樓層
olddog 發表於 2018-9-3 10:22
日前發生水塔高水位液面過高, 而有水溢出水塔, 請教各位先進. 水塔裡面有大家討論的水位開關(兩個浮球加上微 ...

先確認液位控制器還有沒有在運作?測試方法很簡單,浮球往上推會停止供水,往下拉則開始供水。如果這樣子的動作沒有預期的結果,那麼液位控制器就是目前沒有功能。

利用浮球來控制,一般用在自來水直接進水的場合,但有些人會因為自來水壓過低,因此就裝了一個加壓馬達。加壓馬達本身有壓力控制開關,當管內的壓力足夠了之後就停止運轉。加壓馬達通常會使用加裝一粒圓球(壓力桶)的那一種型式。使用這種方式,則可能因浮球止水能力退化,或是要它停止的液面高度位置變更(例如翹高),而讓加壓馬達一直沒有辦法達到停止的壓力。
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

5#
發表於 2018-9-4 18:56:49 |顯示全部樓層
olddog 發表於 2018-9-4 09:33
感謝smhu兄的說明,我的情形是深水馬達將井水抽進地面上的1號白鐵水塔, 這桶水拿來當一般冷水用,  然後1號水 ...

就如同我在#27樓回答您的,浮球閥能不能拆掉,應該是先看液位控制器能不能有功能?

只要液位控制器的繩子往下拉到咔一聲,水會從水管裡頭灌進2號白鐵水塔,手放鬆讓繩子回彈後,不會再出水,那就可以將浮球閥給拆了。

這種兩粒水塔的使用有點麻煩,因為可能那一天發生1號水塔沒有補水進來,然後2號水塔缺水時,會讓那粒加壓馬達一直運轉,如果加壓馬達有裝過熱停機保護或是低壓不起動的都還好,否則一直抽不到水就有可能去了了啦...

使用道具 舉報