樓主: taiwanbigmary
打印 上一主題 下一主題

加壓馬達為何沒用水它卻還一直在動作 [複製鏈接]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

14#
發表於 2016-10-5 23:05:10 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
sjju 發表於 2016-10-5 11:41
如果「老師」說的,是:它(加壓馬達)卻還停停走走的繼續運轉一直想擠水樣子..

大家就清楚了!

裝置這種東西已經十多年..
都有換過新的不是舊的一直用..
世前幾天發現它一直還是用很大聲音繼續擠呀幾呀~~~
1

查看全部評分

農田一角落綠化,為降溫來盡一份心力!謝謝!

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

13#
發表於 2016-10-5 15:17:15 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
我碰到過加壓馬達每3分鐘啟動一次.每次2~3秒鐘..
檢查管路.發現水管破個小洞..用膠布纏繞水管.封住小孔.問題暫時解決..

瑪莉老師的馬達一直響..請水電師傅處理比較快喔....
3

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

12#
發表於 2016-10-5 14:49:34 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
加壓出口閥關閉還會運轉不停...壓力開關卡或壞的可能性很高
先拿金屬硬物敲敲壓力開關...看會不會停
3

查看全部評分

農舍完工了

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

11#
發表於 2016-10-5 11:41:00 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB

RE: 加壓馬達為何沒用水它卻還一直在動作

chen168 發表於 2016-10-5 11:32
所以前而才一堆人說要檢查設定壓力開關呀!

除了漏太大, 及乎都是壓力開關有問題.

如果「老師」說的,是:它(加壓馬達)卻還停停走走的繼續運轉一直想擠水樣子..

大家就清楚了!
2

查看全部評分

溪聲盡是廣長舌 山色無非清淨身

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

10#
發表於 2016-10-5 11:32:20 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
sjju 發表於 2016-10-5 11:14
可是「老師」說:它(加壓馬達)卻還不停繼續運轉一直想擠水樣子..

這應該是:漏微大了吧?

所以前而才一堆人說要檢查設定壓力開關呀!

除了漏太大, 及乎都是壓力開關有問題.
3

查看全部評分

生態農場,長路慢慢!

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

9#
發表於 2016-10-5 11:14:45 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB

RE: 加壓馬達為何沒用水它卻還一直在動作

chen168 發表於 2016-10-5 10:59
微小漏水會造成加壓馬達走走停停!

馬達將水壓打到到固定壓力停止運轉, 微小漏水逐漸管內水壓下降.

可是「老師」說:它(加壓馬達)卻還不停繼續運轉一直想擠水樣子..

這應該是:漏微大了吧?
1

查看全部評分

溪聲盡是廣長舌 山色無非清淨身

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

8#
發表於 2016-10-5 11:12:43 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
chen168 發表於 2016-10-5 10:59
微小漏水會造成加壓馬達走走停停!

馬達將水壓打到到固定壓力停止運轉, 微小漏水逐漸管內水壓下降.

我的加壓馬達也有這樣的問題,約3-5分鐘會啟動一次,每次啟動約3秒鐘,有發現水管接頭有稍微滴水的狀態,小弟自我判斷應該就是這個問題,但感覺小問題卻麻煩處裡,所以沒有處裡滴水問題。又怕馬達走走停停容易壞掉,直接關掉電源,但每次到農場及離開時先抽滿水塔。
2

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

7#
發表於 2016-10-5 10:59:49 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
微小漏水會造成加壓馬達走走停停!

馬達將水壓打到到固定壓力停止運轉, 微小漏水逐漸管內水壓下降.

當管內水壓低於作動壓力後, 馬達再次啟動打水加壓, 如此不停.
3

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

6#
發表於 2016-10-5 10:40:56 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
smhu 發表於 2016-10-5 08:05
先確認已經達到額定的壓力了,這項有點麻煩,因為很少人會在出水口附近再加一個制水閥。

使用加壓馬達最 ...
使用加壓馬達最麻煩的不是水龍頭而是管線跟馬桶水箱,這兩樣要查都很累人。

「胡」大俠!您老的意思,是:這兩個地方的微小漏水,也會導致「老師」的問題嗎?
1

查看全部評分

溪聲盡是廣長舌 山色無非清淨身

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

5#
發表於 2016-10-5 08:05:50 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
先確認已經達到額定的壓力了,這項有點麻煩,因為很少人會在出水口附近再加一個制水閥。

使用加壓馬達最麻煩的不是水龍頭而是管線跟馬桶水箱,這兩樣要查都很累人。

寧可先相信是加壓馬達的壓力感測元件故障了。
3

查看全部評分

使用道具 舉報