樓主: taiwanbigmary
打印 上一主題 下一主題

加壓馬達為何沒用水它卻還一直在動作 [複製鏈接]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

1#
發表於 2016-10-5 10:59:49 |顯示全部樓層
微小漏水會造成加壓馬達走走停停!

馬達將水壓打到到固定壓力停止運轉, 微小漏水逐漸管內水壓下降.

當管內水壓低於作動壓力後, 馬達再次啟動打水加壓, 如此不停.
3

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

2#
發表於 2016-10-5 11:32:20 |顯示全部樓層
sjju 發表於 2016-10-5 11:14
可是「老師」說:它(加壓馬達)卻還不停繼續運轉一直想擠水樣子..

這應該是:漏微大了吧?

所以前而才一堆人說要檢查設定壓力開關呀!

除了漏太大, 及乎都是壓力開關有問題.
3

查看全部評分

生態農場,長路慢慢!

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

3#
發表於 2016-10-6 00:14:50 |顯示全部樓層
taiwanbigmary 發表於 2016-10-5 23:31
多謝諸位前輩達人耐心給予教導..
但是講到的機體部份..
卻有看沒概念..

真巧我也用這款!

你說開大流流幾次後有比較正常,那可能是斷管後空汽跑入加壓馬達中,

先試試排放馬達管路空汽,你圖上那顆紅色槊膠塞是排汽鈕,它前面的黑色有電線那是流量及壓力開關

排空氣,加壓馬達先斷電,轉開排汽鈕讓空氣排出,等一會變全部排水沒空氣氣泡後,裝回排氣鈕,開電看動作正不正常。
3

查看全部評分

生態農場,長路慢慢!

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

4#
發表於 2016-10-6 22:01:15 |顯示全部樓層
eastern 發表於 2016-10-6 20:33
老師,

現在Pump部份已經有塑鋼的了! 也該換啦...

KQ200除了第一代是鑄鐵的幫浦,以後都是塑鋼的
2

查看全部評分

生態農場,長路慢慢!

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

5#
發表於 2016-10-7 00:29:24 |顯示全部樓層
taiwanbigmary 發表於 2016-10-6 23:12
真巧! 裝另外一顆馬達(說明書有畫一隻海狗)的廠商..
有告訴我這種轉開鈕..讓堵住空氣跑出來的方法..
前 ...

放空氣是只要馬達有空氣跑入就需處理的,

如新(拆)裝,水管(塔)沒水,馬達動作異常(空氣過多)...
2

查看全部評分

生態農場,長路慢慢!

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

6#
發表於 2016-10-7 00:42:03 |顯示全部樓層
還有一點,一般也容易疏忽,

停水後復水時及作上述放空氣動作後,還要加作一個動作,

就是把所有接水管的地方由上而下逐一放水至沒空氣,

如水龍頭/馬桶/冼衣機等等

水管內若空氣過多,加壓馬達動作就會怪怪的。
2

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

7#
發表於 2018-12-4 08:17:42 |顯示全部樓層
taiwanbigmary 發表於 2018-12-4 00:45
東西長相這樣:

水流開關嗎?

思路不同,不修馬達問題,
直接裝個水流開關,水有流動起動馬達,
沒流動斷電。
生態農場,長路慢慢!

使用道具 舉報

2home站內搜尋



回覆:加壓馬達為何沒用水它卻還一直在動作