樓主: 2home
打印 上一主題 下一主題

水井的配電箱冒煙及發出亨聲... [複製鏈接]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

1#
發表於 2017-10-25 19:31:33 |顯示全部樓層
你的配法...有點奇怪!
還在納悶中....
入電直通..電容過接觸器被定時器控制!
所以.....還要在想想....
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

2#
發表於 2017-10-26 11:38:40 |顯示全部樓層
linyisen 發表於 2017-10-26 09:17
個人看法,電容只是啟動馬達時用,馬達啟動後,電容已無用,所以時間到用定時器斷路.


了解你說的作用...

如一般陸上型的尾端多一離心開關
斷電..起動電容器的作用...

及深井沉水式..的起動電容外掛型..
就是連外掛起動電容的控制採用定時器..
後斷電..

至於以維修的角度與工時效率...控盤曾出現問題!
建議更換新品並查修配線路...
因為...查修工...會比器材還貴...
更換新品會是最佳的作法..
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

3#
發表於 2017-10-26 21:02:24 |顯示全部樓層
2home 發表於 2017-10-26 20:33
我也是怕這樣,所以沒事就讓馬達轉一轉,免得卡住了,嗯半天嗯不出來.....


沉水式的設計...就是長時間可在入水的環境工作..

也幾乎不用擔心泡水卡心這問題!
算起來!!你真是多慮了!

陸上型...的久未使用!才比較會卡輪片壁...
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

4#
發表於 2017-10-27 10:41:20 |顯示全部樓層
蛙靠.....還聽診也...真是率呆了....
依你的配法...
接觸器在無開總開關下...
手按...接觸器的中心...
就放電了...
用手指就可以!...

另外...組件算耗材...有出現過熱或冒煙..
做簡易排除後..還依然出現狀況!
還是更換新材...

有些事...看似這樣..其實也非那回事...