樓主: 2home
打印 上一主題 下一主題

水井的配電箱冒煙及發出亨聲... [複製鏈接]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

1#
發表於 2017-10-25 18:30:40 |顯示全部樓層
看起來應該是右上方的電磁接觸器,才有可能如此...

因為20A的無熔絲開關是直接切換,較無被侵入的空間

而電磁接觸器是當無熔絲開關切ON時,它才吸磁動作帶動馬達

因為有異物落在其通電之接觸點間,所以造成接觸不良,接點污損失

每次開起因為異物還存在於接點上,所以才會如此...

下回有空關掉OFF無熔絲開關,將電磁接觸器拆下或直接以高壓空氣吹乾淨試試!
2

查看全部評分

要怎麼收穫?先那麼栽!

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

2#
發表於 2017-10-26 14:12:56 |顯示全部樓層
無論是無熔絲開關或是電磁開關發出亨聲...至冒煙...

都是因為內部接觸點接觸不良所致,如果要解決確實以拆解清理掉異物最為妥當!

但是如果不管它繼續使用也還OK啦!只要忍受讓亨聲及冒煙...,電流火花自動會慢慢將異物碳化掉

1

查看全部評分

要怎麼收穫?先那麼栽!