客戶的大樓地下停車場橫樑出現裂痕, 需要鋼樑補強,想尋找技師算出鋼樑尺寸, 以及結構方式, 請各位大大推薦
1

查看全部評分

打造綠城堡  http://wwww091wang.pixnet.net/blog

使用道具 舉報

Rank: 4

18#
發表於 2018-3-9 16:28:07 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
應該要先作耐震詳評,才能知道要如何補吧!

不可能只有補局部!

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

17#
發表於 2018-3-9 10:40:14 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
咱們2home有位團友就是接案承做全台教室補強工程的專業包商,先前在台中處理校舍補強時,好像是面交鑽孔機有稍微聊過,我一時間我也忘了是哪位大哥,若有看到或可了解看看

使用道具 舉報

Rank: 8Rank: 8

16#
發表於 2018-3-9 10:18:22 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 曾阿仁 於 2018-3-9 10:20 編輯

我們社區地下室H鋼補強,有叫台北市土木技師公會做檢測, 鑽孔取洞, 耐震詳評都有做。

1

查看全部評分

Davi

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

15#
發表於 2018-3-9 10:03:15 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
4w 發表於 2018-3-9 06:10
我是挖到如上面照片那樣,可是技師要我生鏽部分全裸露,哪怕是樑內層鋼筋也要挖出,不但如此生鏽旁沒生 ...

我是認為技師想要開挖,就必須有幾種完整的可能方案。而且需要經過管委會認可同意。甚至於管委會需要向所有的住戶說明及獲得授權。
畢竟這個是牽涉到所有住戶個人的產權甚或是生命。除非所有住戶都已經授權給管委會。
稍微一個錯誤可能會有很大的糾紛。
4W兄保守謹慎應對是對的
1

查看全部評分

人跟景觀都是唯一的,帶著尊重的心情仔細欣賞品味,應該會有所穫益

使用道具 舉報

Rank: 4

14#
發表於 2018-3-9 09:54:40 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 tclai 於 2018-3-9 09:59 編輯
4w 發表於 2018-3-9 06:10
我是挖到如上面照片那樣,可是技師要我生鏽部分全裸露,哪怕是樑內層鋼筋也要挖出,不但如此生鏽旁沒生 ...


依據描述..........技師的說法是正確的 !

1. 鋼筋生鏽, 混凝土爆開......應該只是局部狀況 !
    混凝土澆置施工時, 局部搗實不良, 致吸入水分, 鋼筋鏽蝕.

2. 只要將不良的 "局部" 清理, 重新澆置 "不收縮" 水泥砂漿填補, 即可完成修護.
    注意: 是 "不收縮" 的填充材料, 當然強度還是要足夠 !!
    通常市售三合一的不收縮水泥砂漿, 只要拌合水量符合規定,
    它的強度會高出原有混凝土蠻多的 !!
   
   
只是......在清理過程中, 還需考慮:
清理的範圍有多大?  
是否影響結構體安全 ?
是否需要增加臨時支撐補強? 臨時支撐如何設計施工 ?
........
這些安全因素還是要考慮進去 !!

使用道具 舉報

Rank: 4

13#
發表於 2018-3-9 09:39:44 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
4w 發表於 2018-3-8 16:32
請問台中市區的案子接嗎?若願意我給你管委會電話,您也留聯繫方式給我

抱歉, 我不是開業技師, 不能接案.

只能耍耍嘴砲, 提供一些經驗談.

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

12#
發表於 2018-3-9 09:03:08 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
RC感覺 鬆散 應該將結構力量向外延伸  最好加大底面積
將大部分重量  轉移至 新設鋼樑..
但是 燙手山芋 ...吃力不討好  

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

11#
發表於 2018-3-9 06:10:47 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 4w 於 2018-3-9 06:14 編輯
FlyNews 發表於 2018-3-9 01:08
若是有牌的土木技師,照他說的方法做就好了!
若粉光表層挖開還是沒看到鋼筋,就還要再挖深一點,
生鏽鋼 ...


我是挖到如上面照片那樣,可是技師要我生鏽部分全裸露,哪怕是樑內層鋼筋也要挖出,不但如此生鏽旁沒生鏽的二側也要挖出10-15公分,比方說生鏽部分30公分,那要挖50-60公分之寬, 深度無限,直到整個樑,  ,  聽管委說技師打算重新釘板模灌漿,這重新灌就能否結合?我們 也是懷疑

  這地下室還算乾燥,樑面對停車場部分有裂痕,敲敲一下混凝土剝落,內部鋼筋生鏽,那極可能從樑內側緊貼水溝和泥土部分滲入水氣使鋼筋生鏽,若開挖勢必整隻樑挖透,這我不敢做下去, 要挖技師自己找人挖吧!
打造綠城堡  http://wwww091wang.pixnet.net/blog

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

10#
發表於 2018-3-9 01:08:16 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 FlyNews 於 2018-3-9 01:13 編輯
4w 發表於 2018-3-8 07:10
   大樓管委會請土木技師,去看樑爆開的地方先,技師說要先挖開粉光表層再看看, 我挖好後技師又叫我把生鏽鋼筋旁的混凝土全挖空 , 我想不對啊, ...


若是有牌的土木技師,照他說的方法做就好了!
若粉光表層挖開還是沒看到鋼筋,就還要再挖深一點,
生鏽鋼筋旁的混凝土全挖空,看到鋼筋才能做出判斷。並不是連鋼筋內的混凝土也挖空。
https://material.abri.gov.tw/file/File/4.pdf