最近許多2home網友農舍陸續開工, 很多人都有意配置熱泵

於農舍中, 一來節約能源,二來安全無虞,三來省錢減碳.

個人想就以往勘場及配置意見在此開版, 也許許多人的想法

也陸續登場,互相討論, 網友得以選擇最適合自己的參考價值

這也是一種環保喔!
-=-=- 灰狼老杜 -=-=-
http://3x3.tw

使用道具 舉報

Rank: 2

2#
發表於 2008-11-16 14:55:49 |顯示全部樓層
某仁兄的農舍熱泵應用構想
田字型, 地30坪, 為二層半建築, 週圍三面空礦.
一樓有客廳, 孝親房, 廚房, 另一為餐廳.
二樓是四間房.
三樓有一間房及一神明廳.
我的想法是:
1.想利用熱泵產生的冷氣用在一樓的客廳.
2.在二樓偶有泡澡的需求(二人, 一週2~3次)
3.熱泵熱水用在一樓, 二樓及三樓.(常用的為一,二樓)
4.家裡成員四大二小.(以淋浴為主)
5.用於熱泵的水為地下水.(鐵質居多)


以傳來圖面及應用而言,熱泵及水箱放在任一樓均可
但若要符合應用想法,以下重點可以考量:

1. 熱泵製熱水時會產生免費冷氣,若要應用此免費冷氣則一定
    得考慮冬天的問題, 較理想作法是選擇空調型熱泵,室內冷暖
    風機安裝於室內(客廳),夏天吹冷氣時,順將晚上的淋浴熱水
    做好.冬天可不開冷氣,直接由室外機取室外熱,而冷氣直接由
    室外機排掉,室內溫度不受影響,且冬天亦可由室內機放暖氣,
    成本為電暖器之25-30%.差很多喔!

2. 承上點,若不選用空調熱泵, 卻又想要利用熱泵副產品之冷氣,
    與除溼功能, 以此案例而言,可在設計時預留排風孔,夏天時
    讓熱泵產生之冷氣自動進入, 冬天怕冷時可將風孔遮閉,或
    將熱泵轉向.接管使用可撓式.則冬夏皆可.但此舉並不方便.
    有人將熱泵裝在地下室,夏涼冬乾也不錯.但空間要夠大.才
    不會像冰庫.

3. 以此例規劃,水箱至少300升,最好有500升才夠.視用水量而定.
    主機大小建議1.5P(15000btu以上)製熱速度較快,即使等候製
    熱也不會太久.

4. 儘可能讓水箱離用熱水距離平均,熱水管路要加保溫, 預算夠
    的話,加裝熱水迴水裝置,以免浪費水資源及加熱能源.

5. 使用地下水,可先過濾再進熱泵水箱,以維護機組安全與使用
    壽命並提升用水品質.

以上建議提供參考,也歡迎大家提出更好意見
附件: 你需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊成會員
-=-=- 灰狼老杜 -=-=-
http://3x3.tw

使用道具 舉報

Rank: 2

3#
發表於 2008-11-17 08:21:03 |顯示全部樓層
A1:不選空調熱泵時,無輸出暖氣,冷熱交換之際,熱已存至水箱中.所以有人用地暖.即在木板下舖暖水管,寒冬時讓熱水在管中跑,利用自然熱幅射暖房,歐美流行.

A2: 當不使用空調熱泵時,僅用單熱水型熱泵,又想要它的冷氣,冬天可能想要它的除溼,且要避開人在室內不要冷氣,所以要想辦法讓主機風口可調整方向. 一般的作法是接風管,不要冷風時將風管拆下或切換,台中職訓中心買了一台熱泵,將底座上了輪子,亦即可從事移動式使用.轉向就很方便了.

A3: 用可撓式,如鋼絲軟管或蛇紋管連接管路,主機才可以轉向.

A4: 水壓是獨立的問題,小型熱泵大多使用承壓桶裝熱水,進水壓大略等於出水壓,其實是靠進水將熱水擠出去的.所以若進水壓夠用,則出水壓亦不成問題. 一般若靠自然水壓,最上面的樓層通常水壓會不足,除非將水塔加高.近來已有一些不錯的穩壓泵,可以不用水塔直接送水.也可以考慮.
-=-=- 灰狼老杜 -=-=-
http://3x3.tw

使用道具 舉報

Rank: 2

4#
發表於 2008-11-17 13:08:40 |顯示全部樓層
post by ""佾雲""
杜兄,

還記得小弟的 case 嗎?
如果我放在洗衣間屋後.
不用加壓馬達, 可以上到二樓嗎? (樓高 3.7m)
:?


當然記得佾雲兄的配置.

若放在一樓洗衣間後面,進水壓夠就沒問題.

一般以自然水壓言.大概每1米落差是0.1公斤.

若你的水塔出水在遠處高度超過2樓用水高度5米以上,就有0.5公斤水壓

一般有0.5KG以上的水壓為最低要求,否則就要用加壓泵或穩壓泵.

穩壓泵有不錯的供水品質,電力也不會耗很多.甚至水塔可用小桶或省略.皆可考慮喔

參考參考
-=-=- 灰狼老杜 -=-=-
http://3x3.tw

使用道具 舉報

Rank: 2

5#
發表於 2008-11-17 17:17:29 |顯示全部樓層
水壓皆是相對落差計算

若你水塔水位在10米,相對於2樓出位點3.7米,則落差有6.3米.

約 0.6公斤. 不論有無啟動熱泵, 水還是走水路, 與熱泵無關.

不過當熱水加熱之後,桶內熱水對外會增壓,所以壓力會再加一些.

以佾雲兄的狀況, 水都會上得去 2F是沒問題的.只是看0.6的壓力
用水的人覺得足不足夠而已.
-=-=- 灰狼老杜 -=-=-
http://3x3.tw

使用道具 舉報

Rank: 2

6#
發表於 2008-11-19 23:11:50 |顯示全部樓層
佾雲兄:

1. 熱泵壽命與空調類似,看怎麼使用.一般空調正常使用在10-20年,熱泵也差不多,至少都在10年以上.
效能一般使用下都還不差,看用水量與水質狀況大約3-5年
清洗熱交換器即可,有些十年也不用清洗交換器.
因為熱泵是中溫加熱,卡水垢的情形比電熱水器差很多.

2. 不同冷媒加熱效果也不同,有些可以到升溫到65度,有些到60度,實際上也都可以達到,
不過熱泵製熱水在水溫55度以上時,壓縮機負載較重,
COP會稍稍下降,如果用不到那麼高溫,設在55度以下是個最節能的設定.
一來主機穩定,二來拉長壽命.是謂節能.

3. 目前市面上的熱泵一定都會加上溫控,達設定溫度就停機, 有
的有加時控,可以定時開關,有的還有多組時控. 據悉最多有四組時控的機器.

4. 目前做的保溫桶保溫效果都很不錯.理論上大約4-6小時降1度
,視環境溫度與風速及保溫措施是否完善. 若下午17:00加熱完成,
直至24:00才用熱水,合理的降溫應該在2度左右(10度的環境下)
即使2-3度的降溫,你要用1元還是用4元去補熱呢.
既然降溫無可避免,補熱也必需進行,當然是用熱泵抽空氣熱能
省多了.

5. 空調熱泵與單熱水熱泵設計原理相同,只是要冷熱走向哪裡
路徑設計不同,多一些配件而已,
製熱水時,熱走到水裡,冷要走主機風扇或走室內風機排出.
吹冷氣送熱水時即是由室內吸熱送至水中.
不吹冷氣時,則單由室外主機吸熱送至水中.
只改變四通閥的冷媒路徑.目前雙效機運轉最長的已超過三年.
商用機種實際運轉已超過十年.故障率其實很低.
如果冷氣是需要的,我會傾向使用空調型的熱泵.
現在宜蘭那邊的客戶都說,只差一萬多,多一台冷氣可用.
而且熱水節能全年平均算起來超過九成.多省啊!
完全打敗太陽能熱水器.

6. 對兩個水桶加熱而可以切換的方式已有實際應用的例子.
我一個客戶在內湖,不知道是做哪類的產品,需要用熱水將產品保溫,
而工作室內又需維持22-28度,另外還加上生活用熱水.
空調熱泵也是唯一選擇.將室內廢熱送到保溫水槽中保持產品溫度,
冬天時又可吸收戶外的熱進入室內保持恆溫,
也裝了一個保溫桶存放生活用熱水,
他在主機進出水用閘閥切換,選擇進出熱泵的水是由儲水桶
或者是產品儲放槽就行了.
假使不用空調熱泵,他最少要買冷氣機或冷暖氣機,熱水器,及
瓦斯或電熱加熱器(用於產品).而且都不節能.也不安全.
估計他的應用在1年左右就可回收了.之後每年可省2-3萬元.
不同的應用方式與應用量會影響回收時程.

7.就算不把熱泵能力榨乾. 就熱水節能也有75%. 安全性更不是
錢來衡量的. 其他的... 就算了吧! 有一些客戶也認為單純就好.

8. 接觸過許多客戶會用初期投資來衡量熱泵的價值,當然是合理的.
有些頂客族想換熱泵,會告知他們,若只有淋浴熱水,可能至少要5,6年才能回收成本.
有些為了安全換熱泵,有些為了支持環保減碳換熱泵,
甚至有的說,就是不喜歡看電費單那麼高而換熱泵.
什麼狀況都有,很有趣.

9. 其實使用熱泵有個簡單的想法,把熱泵當成一個資產即可.
想想,假使花了500萬買了一個房子,就算一個月租金2萬,
等於每個月回收 1/250 , 買個熱泵假設花6萬, 每個月一般都可
收入1000元左右(省下的), 每個月回收 1/60. 請問要投資那個生財器具.

各位以為呢 !@#$!
-=-=- 灰狼老杜 -=-=-
http://3x3.tw

使用道具 舉報

Rank: 2

7#
發表於 2008-11-20 23:15:15 |顯示全部樓層
post by ""goodforyou""
灰狼兄,
1.室內冷暖機的冷暖氣可以設定溫度嗎?
2.記得不知哪一篇裡有提到, 冷暖機也可以當普通冷氣來使用,
   那是在製熱停止時會自動轉成普通冷氣的冷氣?還是...??


1. 成熟的熱交換機制才是我們所需要的.
    既然是室內冷暖機,就必需要可以設定冷氣,暖氣的溫度.
    要不然要 "烘鳥仔疤" 嗎?
    有一次冬天到萬里朋友那裡,他將空調熱泵的室內機設在32度
    感覺很乾,有點燥熱,我笑著說他會脫水而亡且像木乃伊般不腐.
    還好,原來他在試室內機的暖氣功能,說真的,若強烈寒流來時
    真的好用.加熱速度快,比電熱至少省60%以上電費.
    養兵千日用在一時.有些老人家就是怕冷,有一台暖氣可能救他一命耶.

2. 當你把空調熱泵當普通冷暖氣使用時,就暫時忘了熱水桶的存在
    吹冷氣時,實際上就是把室內的熱移到戶外(室外機風扇排熱)
    吹暖氣時,就是將室內的冷移到戶外.(室外機排冷)

3. 承上, 當在用冷暖氣時, 要做熱水.....
    吹冷氣時, 室內熱送至水中, 室外機風扇就不會排熱.
   
4. 當想要暖氣,又要製熱水時,因為熱源只有從室外機吸熱,
    所以要自行決定先做熱水還是先吹暖氣囉!
-=-=- 灰狼老杜 -=-=-
http://3x3.tw

使用道具 舉報

Rank: 2

8#
發表於 2008-12-5 00:57:50 |顯示全部樓層
post by ""goodforyou""
灰狼兄,
如果將主機放置三樓頂, 與水塔在一起, 再拉條管線至一樓的室
內機, 這樣的能源耗損大嗎? 依您的經驗...


不建議主機與室內機距離過長, 落差需於6米以內
距離越短越好,落差越近越好.才最節能

若一定要分兩地安裝,不如讓主機與室內機近一點

而讓主機與儲桶稍遠無妨.畢竟跑水的水泵耗能遠小於壓縮機的負載
-=-=- 灰狼老杜 -=-=-
http://3x3.tw

使用道具 舉報

Rank: 2

9#
發表於 2008-12-22 22:51:05 |顯示全部樓層
post by ""goodforyou""
灰狼兄,
室內機電源來源是? 多少V?


空調熱泵室內機與室外主機同接一個220V電源即可,也是規定.且不可錯相.

20A的電力即可,整組1.5P機約在6-8A左右,視環境溫度及水溫狀況
-=-=- 灰狼老杜 -=-=-
http://3x3.tw

使用道具 舉報

Rank: 2

10#
發表於 2009-1-3 18:07:22 |顯示全部樓層

Re: 農舍熱泵配置參考

post by ""cockychen""
請問目前貴公司的熱泵熱水空調系統,除了熱水與冷氣,還有除濕功能之外,也可有暖氣功能,是嗎?可否給我貴公司網頁連結,看一下機種資料,也可否mail報價給我呢?謝謝!


有完整暖氣功能.

官網請連 http://941333.com

請多指教
-=-=- 灰狼老杜 -=-=-
http://3x3.tw

使用道具 舉報

2home站內搜尋



回覆:農舍熱泵配置參考

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊成會員

Archiver|手機版|2home 打造桃花源

GMT+8, 2024-5-9 23:54 , Processed in 0.049877 second(s), 12 queries
免責聲明:2home網站是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本網站之立場,2home網站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 .

回頂部