4745查看 23回復
打印 上一主題 下一主題

水源分享..高低差得問題 [複製鏈接]

Rank: 4

1#
跳轉到指定樓層
發表於 2019-2-11 11:42:53 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB |正序瀏覽
請教
二座山頭的水塔.出水端是現有的水塔..要將水源分享到500公尺外另一山頭的水塔..進水水塔約低2米而已)
管線拉的距離約500公尺
這樣的條件..進水端可以自然進水嗎??
水量會大嗎??謝謝...
(如果無法自然水有改善的方式)
1

查看全部評分

後出風口改裝https://www.facebook.com/ix3588/

使用道具 舉報

Rank: 4

24#
發表於 2019-2-13 08:06:20 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
FlyNews 發表於 2019-2-12 23:51
落差2米,代表水壓為0.2kg/cm2
只要不是24hr都要流水,慢慢流也沒差...

很專業....
真是高手在民間喔
後出風口改裝https://www.facebook.com/ix3588/

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

23#
發表於 2019-2-12 23:51:16 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 FlyNews 於 2019-2-13 00:24 編輯

落差2米,代表水壓為0.2kg/cm2
只要不是24hr都要流水,慢慢流也沒差...


一般自來水到住戶的水壓是1~1.5kg/cm2,
瓦斯熱水器的水壓要0.3~0.4kg/cm2才會啟動,
你可以想像一下0.2kg/cm2的水流量

1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

22#
發表於 2019-2-12 18:33:26 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
小飛柔工作室 發表於 2019-2-12 12:25
上水塔是社區公用的水塔..大家按表計費
只是二個水塔落差不大
怕水流很小

ㄛ...原來是這樣!

那有可能水量會較小..
主要是...水錶會減緩流速..
及管徑可能只用到四分管

如果你方便給塔位的座標..我是可以在線上
幫你先看看...

使用道具 舉報

Rank: 4

21#
發表於 2019-2-12 12:25:02 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
rdmigo 發表於 2019-2-12 08:56
涓滴??

你上進水塔....的入水來源!是由怎樣取得...

上水塔是社區公用的水塔..大家按表計費
只是二個水塔落差不大
怕水流很小
後出風口改裝https://www.facebook.com/ix3588/

使用道具 舉報

Rank: 4

20#
發表於 2019-2-12 10:31:22 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
h518a1 發表於 2019-2-12 09:45
理論上只要有位差水就補的進去,
只是很好奇怎麼知道相差2米。

我是下載手機海拔APP  測量
但也有人說誤差很大  哈哈哈哈
感謝提醒..排沙+排氣(裝在最低點)
後出風口改裝https://www.facebook.com/ix3588/

使用道具 舉報

Rank: 4

19#
發表於 2019-2-12 09:45:09 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
理論上只要有位差水就補的進去,
只是很好奇怎麼知道相差2米。

未來可能會遇到停水再送水時需排氣,
水流速若太低,低處與管壁容易卡汙泥,
管線低處的出水口可當排氣兼定期排汙。

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

18#
發表於 2019-2-12 08:56:45 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
小飛柔工作室 發表於 2019-2-12 08:01
出水塔直送進水塔的好處...省一個馬達+電力
現在稍低處裝一個中繼水塔...再用馬達抽水上去..(水源不夠時 ...

涓滴??

你上進水塔....的入水來源!是由怎樣取得...
1.露水+收集雨水
2.馬達由另一方打上來
3.取山溝水..引入

....你想做的模式...我的作法...並不會在最低處..給你規劃中繼塔...
除非這一點..有山溝水可以取得...

不可能!給你弄成涓滴...我會把上水塔..用很快的速度洩完到入水塔..
如果是涓滴的品質..那也不需要作此功能...

收露水及雨水...也是模式之一...

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

17#
發表於 2019-2-12 08:43:20 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
其實,我家也設計了一個戰備儲水槽在低處,可以備水20噸。

可是因為山泉水可以直接送水到頂樓水塔,又不曾斷水,所以到現在戰備水都沒有用過,等於20噸的地下水槽都白做了。

反而是頂樓水塔太小,儲水量太少,要常常切換開關,很麻煩。

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

16#
發表於 2019-2-12 08:32:45 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 taiuanlang 於 2019-2-12 08:45 編輯
小飛柔工作室 發表於 2019-2-12 08:01
出水塔直送進水塔的好處...省一個馬達+電力
現在稍低處裝一個中繼水塔...再用馬達抽水上去..(水源不夠時 ...


如果不是要澆灌農園,不須大水量的話,就讓它慢慢流吧。

不靠任何外力,自然流水是最佳的方式,不怕停電,不怕故障又免費。連睡覺時都有水不斷流進來,光用想的就會笑咪咪。

與其在中段低處做一個中繼水塔,還不如把下方水塔做大一點,可以多儲水。

即便1分鐘只進水1公升,1天下來也可以儲水1.4噸。
一天一天地過日子

使用道具 舉報

2home站內搜尋



回覆:水源分享..高低差得問題

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊成會員

Archiver|手機版|2home 打造桃花源

GMT+8, 2024-5-8 13:58 , Processed in 0.053118 second(s), 11 queries
免責聲明:2home網站是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本網站之立場,2home網站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 .