梅姬 發表於 2019-4-10 19:55
謝謝扁幅大的建議
這個擋土牆不小
我擔心鋼筋力道不足

我的看法,參考一下:
1.縱向裂痕,代表橫向(水平)鋼筋受拉力變形,鋼筋並未斷裂,只是進入塑性變形不會恢復原長度。要讓裂痕擴大需要比原拉裂力量更大,要造成鋼筋斷裂慎至需原兩倍力量。
2.假設用抗壓強度210kgf/cm2混凝土,則抗拉強度只約21kgf/cm2。SD280鋼筋降服強度2800kgf/cm2,抗拉強度>4200kgf/cm2。
3.由2說明,影片中的補法有用嗎?個人認為是好笑。
4.有裂痕時,應是要防止水滲入而腐蝕鋼筋,所以灌膠填滿隙縫就可以。
2

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 8Rank: 8

2#
發表於 2019-4-11 20:35:26 |顯示全部樓層
梅姬 發表於 2019-4-11 01:45
謝謝edwin大大專業的見解
雖然我沒有聽全懂
但可感覺出您是高手級的專業人士

用鋼板鎖定方式是可以的,但絕不是影片中那樣便宜行事。
1.錨定位置距裂縫太近,混凝土會先被拉裂。
2.錨定螺栓單側只1支是以不夠的。
3.一邊使用長孔鎖付,代表採摩擦力方式結合,鎖定能力是不行的。

使用道具 舉報

Rank: 8Rank: 8

3#
發表於 2019-4-11 21:38:34 |顯示全部樓層
本帖最後由 edwin9135 於 2019-4-11 21:43 編輯
姜姜好 發表於 2019-4-11 09:02
edwin 大  真是專業 .. 拉力抗壓 數據 計算
個人是業餘..  沒經過專業教學  
常觀察 工程結構 ..及 補強 ...


擋土牆承受單邊推力,故外側斷面應只有拉應力,全斷面不會有拉壓複變應力,所以外側鋼板補強即可。

牆發生裂痕我的估計方式:
1.假設擋土牆厚10cm,鋼筋間距10cm,混凝土抗壓強度為210kg/cm2,鋼筋SD280-D16,
2.只計算間距10cm的受力。(鋼筋間距)
3.D16鋼筋斷面積1.986cm2,降服強度2800kg/cm2,抗拉強度5600kg/cm2。因此發生裂縫,故已承受應力採中間值即(2800+5600)/2=4200kg/cm2,所以鋼筋承受拉力為4200x1.986=8340kgf。
4.混凝土抗壓強度為210kg/cm2,承受拉力=210x(1/10)x10cmx10cm=2100kgf。
5.牆發生裂縫需拉力=8340+2100=10440kgf (10cm的斷面單位)
6.採取用鋼板補強:使用S400鋼材,降服強度2400kg/cm2,採用2倍安全係數。故鋼板厚度=(10440x2/2400)/10cm=0.87cm,故採用10mm厚度鋼板來補強。
7.鋼板錨定螺栓計算:設使用喜得釘化學螺栓16mm,抗剪能力3600kg,故10cm距離需求支數=(2400x1x10)/3600=7。

(安全係數大於1可)
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 8Rank: 8

4#
發表於 2019-4-11 21:56:03 |顯示全部樓層
姜姜好 發表於 2019-4-11 21:38
鋼板補強 面積 至少  RC 厚度2倍寬  錨定於補強鋼板 是否比較好

我會根據計算,及使用材料而定。
不過還是交給有執照比較好。

使用道具 舉報

Rank: 8Rank: 8

5#
發表於 2019-4-18 20:58:36 來自手機 |顯示全部樓層
本帖最後由 edwin9135 於 2019-4-18 21:05 編輯

jong 發表於 2019-4-18 06:21
設使用喜得釘化學螺栓16mm,抗剪能力3600kg,故10cm距離需求支數=(2400x1x10)/3600=7。


是否請前輩畫張簡 ...


使用螺栓要求最小間距:210kg/cm2混凝土需80mm。(相關要求依喜利得資料)