樓主: fruiter
打印 上一主題 下一主題

[綜合討論] 請問廚房排水管,不進入化糞池好嗎? [複製鏈接]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

1#
發表於 2019-5-25 13:14:54 |顯示全部樓層
本帖最後由 FlyNews 於 2019-5-25 13:50 編輯

廚房污水不經化糞池,不就直接排到水溝或生態池? 污染不是更嚴重嗎?

廚房污水大不了多了點油污和洗潔精,對化糞池菌種不會影響太大,
洗碗的洗潔精有界面活性劑,可分解油垢減少堆積油垢,
XX 菌分解化工界面活性劑的東東應該沒問題。

洗衣服用的洗衣粉/漂白水,洗澡用的沙威龍/玉潔寧...殺菌力才更強!
所以,污水通通都要進化糞池! 不必管化糞池的菌種,因為想管也管不了..

至於廚房水管可能有化糞池的臭味? 那是配管問題,
廚房水管同樣要有像洗臉盆S型的存水彎,
但因廚房水管大多是軟管,有些水電就只會水管直直下去。



使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

2#
發表於 2019-5-25 17:23:55 |顯示全部樓層
本帖最後由 FlyNews 於 2019-5-25 17:46 編輯
2home 發表於 2019-5-25 15:34
化糞池的水是污水黑水....清潔後的排水是灰水....原本就是要分開排放的.....,

灰水有時洗碗後的油,會累積 ...


要分開排放沒錯,但也只是不同排水管分開排放,
通通排到化糞池(污水處理池)。

找不到台灣的資料,但有香港的。
村屋污水排放指南 香港環境保護署
https://www.epd.gov.hk/epd/sites ... uide_wpc_dv_txt.pdf

三、完 備 的污水處置 系 統( 包括 化糞池系 統 )應 該 一併處置廁 所 廢 物 及 洗濯污 水 (即淋浴 、 洗 盥 、 洗衣 、 煮食 、 洗 碗等的污 水 ) 。 見 下 圖 。 只 有在不 構 成污 染 的 情況下 , 洗濯污水 才 可 排 入 明渠 。 環 境 保 護 署 可 能視情況需 要 要 求 有 關 的戶主 設置污 水處置設 施 ( 例 如 化 糞池系統 ), 用 於 處 置廁所廢物 和 洗 濯 污 水。因 處 置污水 不善而引致 污 染, 有關 的戶主可 能 會 被 環 境保護署根 據 水污 染 管制條例 檢控 。

雨水渠管道(不接駁化糞池系統 )
廁所廢物系統(接駁化糞池系統 )
洗濯污水系統(接駁化糞池系統)

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

3#
發表於 2019-5-25 17:54:59 |顯示全部樓層
carolpai1105 發表於 2019-5-25 17:36
不聽水電技師, 哪天外管阻塞馬桶沖水回流(特別是2F), 或化糞池臭味循生活廢水管進入屋內, 會後悔莫及.

馬桶水回流,是 共用幹管造成的,
汙水處理槽,指的就是化糞池。

https://oscarfreddy.pixnet.net/blog/post/313908667-%E6%8E%92%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E7%B5%B1
依建築技術規則,建築物污水處理設施設計技術規範,建築設計施工篇第49條,規定沖洗式廁所排水、生活雜排水除納入污水下水道系統或集中處理者外,應設置污水處理設施。因此,沒有污水下水道的區域,新建房子設置汙水處理槽是必要的事!


另外,我聽說過,販售的透天厝使用一陣子後,樓上廁所沖水,一樓的洗臉盆竟冒出大便的真實案例,我想這是水電師傅偷懶,廢水管和汙水管太早連結,只有一根汙水幹管連接汙水處理槽,當汙水幹管有阻塞的情形,樓上沖廁所時,大便無處宣洩便從一樓洗臉台冒出。雖然家庭汙水都可排入汙水處理槽,但是在接管時,汙水和廢水要有獨立的管路與汙水處理槽連結,才不會有類似的情況發生。

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

4#
發表於 2019-5-26 09:56:24 |顯示全部樓層
本帖最後由 FlyNews 於 2019-5-26 10:11 編輯
fruiter 發表於 2019-5-25 23:13
水電師傅說廚房排水要獨立出來不要排入化糞池
後來我問了建築師他說,只要廚房排水管安裝油脂截留器,廚 ...


找到法規了,連要依照白紙黑字的法規施作,都被搞得這麼難?
廚房安裝油脂截留器,是營業用的,不是一般住家。
而水電講的排水陰井,並不是污水處理設施。

一般住家廚房廢水也只是沒吃下肚的東西和油脂,從廚房做出來且被吃下肚的東西則是人類拉出屎,屎裡也同樣含油脂。

廚房廢水又不是倒機油,廚房的油脂既然可被人類腸道吸收,就代表可被微生物或細菌分解,只要比例不要太大就好。

建築技術規則建築設計施工編
第 十 節 廁所、污水處理設施
第 49 條
沖洗式廁所排水、生活雜排水除依下水道法令規定排洩至污水下水道系統或集中處理場者外,應設置污水處理設施,並排至有出口之溝渠,其排放口上方應予標示,並不得堆放雜物。

但起造人申請建造執照時,經當地下水道主管機關認定該建造執照案屆本法第五十三條第一項規定之建築期限時,公共污水下水道系統可容納該新建建築物之污水者,得免予設置污水處理設施。

前項之生活雜排水係指廚房、浴室洗滌水及其他生活所產生之污水。

新建建築物之廢 (污) 水產生量達依水污染防治法規定公告之事業標準者,並應依水污染防治法相關規定辦理。