樓主: dcage123
打印 上一主題 下一主題

請教配電問題 [複製鏈接]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

1#
發表於 2020-4-26 11:08:17 |顯示全部樓層
本帖最後由 og2h 於 2020-4-26 11:34 編輯

本來畫的就很好了 浮球開關舊接在過載器上面

無熔絲 跟 計時器 也沒多少錢  多一個以後哪個迴路壞了 也比較好找


接馬達的 計時器 限定抽水時間 防止浮球開關壞了會一直抽水沒有停下來的失誤
接馬達的 積電電驛 防止馬達或短路燒毀馬達 或電線起火

另一路的 噴水電路 控制 噴水時間跟噴哪一區

抽水的時間 要早幾個小時
然後後面才噴水
這樣功率才不會太大

電磁閥 如果沒水流動 會不會燒掉 要問一下
會燒的話 可能還要做保護電路
一班是不會 不過要看功率 跟設計 最好問一下

電箱 有洞的 就只有電線出入處
拿膠帶 或塑膠袋 或水泥 石塊 封住 就只剩螞蟻跟贓郎會進去而已



浮球開關只是 馬達迴路的一個開關


使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

2#
發表於 2020-4-30 21:19:55 |顯示全部樓層
本帖最後由 og2h 於 2020-4-30 21:22 編輯

跟水有關的 都要配漏電安全開關

熱水器 抽水的 大片鐵器的....

因為漏電 遇到水 就是一個很大很強的 電蚊拍 喔不應該說 電人拍

自動控制用品 品質都很好
會有問題 大概規格沒選好 或太接近跳脫點才會這樣

機電用品 一定要做安全開關
不燃 核電廠 汽車 機車 廚具 加熱 過電用品 跳過一個安全步驟
就會出大事

錢櫃燒死六個 就是 五六個安全保護開關
都被關掉了