6075查看 1回復
打印 上一主題 下一主題

[綜合討論] 請教DIY電箱拉電問題 [複製鏈接]

Rank: 4

1#
發表於 2020-10-9 16:09:56 |顯示全部樓層
本帖最後由 Blue1120 於 2020-10-9 16:16 編輯

1. 24V拉25米會有壓降問題,既然已經買好1.25mm雙蕊線,110V 直接過去再做插頭會比較好!
2. 4G分享器不能放在白鐵箱裡面會擋訊號,要用5.5mm電纜很粗本,基本上2.0單心線或白扁線就夠用,埋地要套管(CD管或PVC管都可以),漏電斷路器看你要用ELCB還是ELB,農地用個人建議主開關用ELCB,或是3路ELB+NFB!
3.一個插座最多15A,總開關用多大還要看你的線徑,原則上插座的NFB不會超過15A,同上你主開關有用ELCB,那麼後面就用一般NFB就可以了,如果主開關沒用漏電斷路器,那插座就要加,電線的話你都是輕載2.0mm單心線就夠用了!

農地要不要用漏電斷路器這個一直有兩種意見,一說因為農地容易漏電如果一直跳脫會很煩,一說有用有保庇會跳脫就是有問題,你自己斟酌,個人建議要用,而且最少最少主開關用ELCB(或ELB+NFB)確保安全!
另外建議拍幾張電箱內部照片來看看...
直接交給水電做比較實際!

使用道具 舉報

Rank: 4

2#
發表於 2020-11-6 19:59:28 |顯示全部樓層
rider 發表於 2020-10-14 09:40
請問,如果我拿這個TLB-50ER替換主開關
那底下接的其他NFB有任何一個漏電時,這個主開關會跳脫保護嗎?

抱歉這麼久才回覆大大,你這是ELCB(NFB+ELB),只要有妥善接地,當負載端過去不等於回來時(有漏電)或是短路超載就會跳脫...
但是有一個問題就是你後面是怎麼配線,安全接地規則請參考第5項,採用系統接地共用設備接地,設備接地線要回到總電源開關搭接,不能在設備端搭接...

使用道具 舉報