4771查看 2回復
打印 上一主題 下一主題

[綜合討論] 老屋電線重拉問題請教 [複製鏈接]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

1#
發表於 2021-7-21 14:42:59 |顯示全部樓層
本帖最後由 FlyNews 於 2021-7-21 16:53 編輯

一般都是像拉冷氣一樣220V電纜線,不用明管...
若全部重拉就走原本的暗管,否則牆壁插座不就也明的?

220V電纜線要3條銅線,才能接地,
過去銅就很貴,大多會省下一條...現在銅更貴...

一般需要大電流的就廚房,
會有一堆炊煮烤微波加熱用的110V電器,
用1種就800-1500瓦,線要夠粗,
若改為220V電器的電流負載則可減半,
必要時可準備好大陸的220V插座,廚房電器都用淘的,

其他房間什麼的,冷氣220V,
而電燈什麼的吃不了多少電,1.6~2.0的線就夠了!
搞不好原本的就夠用。
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

2#
發表於 2021-7-21 16:43:55 |顯示全部樓層
本帖最後由 FlyNews 於 2021-7-21 17:18 編輯

又想到了! 廚房電器線徑夠粗後,最容易搞到跳電的是
1. 電熱水器 2. 110V的電暖器 3. 110V的冷氣機,

儲熱式電熱水器3000-5000W(含太陽能電熱棒),
瞬熱式電熱水器6000-9000W,
一台就夠把整戶電表的負載用掉3-9成!

每個房間都110V普通電器,大不了幾十到一百多瓦,
但電線會給好幾間串來串去,
110V 電暖器約1000-1500W,
110V 冷氣機約600-1200W不等,
就很容易因串一堆房間110V負載不平衡而過載跳電,
若從配電盤拉220V專線的冷暖氣,就沒這問題。

所以,先看用哪些電器再說!
電線主要問題是外面那層塑膠,並不是銅。
毛公鼎青銅製的都2800年了!且沒有包塑膠皮。
只要電線塑膠皮沒脆化就還可以用...
而電線塑膠皮脆化主要又只在接點,
塑膠怕熱,接點沒鎖緊就容易高溫,
塑膠在一般室溫則號稱萬年垃圾。

若因有電熱水器才跳電,改成瓦斯就不用重拉電線了!
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

3#
發表於 2021-7-21 16:58:59 |顯示全部樓層
本帖最後由 FlyNews 於 2021-7-21 17:20 編輯
smhu 發表於 2021-7-21 16:58
您會這麼說,相信您一定沒有聽說過室內配線使用超過十年,建議要全數拉出來更新的說法吧


我有聽過,但那是跟拆洗洗衣機一樣的鬼扯蛋!

有人肯花錢,做這行業的不賺白不賺。

40年前的房子,暗管單條實心銅線應該也有直徑1.6。

使用道具 舉報

2home站內搜尋



回覆:老屋電線重拉問題請教

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊成會員

Archiver|手機版|2home 打造桃花源

GMT+8, 2024-5-10 10:05 , Processed in 0.046607 second(s), 10 queries
免責聲明:2home網站是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本網站之立場,2home網站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 .

回頂部