山上的資材室,已慢慢完成中
淋浴用的熱水,打算用柴燒的
朋友有打算組裝一台柴燒火爐,可煮食,可烤肉
目前在討論怎樣設計比較合用

我的想法,是把下圖中加熱部分設計到煙囪管裡面
熱水桶是冷水時,從出水端經三通閥門去加熱(閥門為圖中B狀態)
熱水桶是熱水時,由冷水端進水(閥門為圖中A狀態)
目前想到的問題:
1."洩壓閥"該裝在熱水桶的進水端還是出水端比較合適??
2.開啟龍頭時,冷水有沒有可能跑過去熱水管裡,需要加裝逆止閥??
3.熱水可能加熱到100度(沒人用熱水),但火爐因為煮食需要繼續燒
   這樣會發什麼問題,熱水氣化洩壓閥滴水???
想請問高手們,這樣的設計,還會有什麼問題,有哪裡需要改進的??

4

查看全部評分

能用就好,別要求太完美
自己動手,廢物回收利用

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

2#
發表於 2022-3-27 18:53:54 |顯示全部樓層
小漢 發表於 2022-3-27 17:35
沒有洩壓的地方…

我知道,原文中就有提到 "1."洩壓閥"該裝在熱水桶的進水端還是出水端比較合適??"
能用就好,別要求太完美
自己動手,廢物回收利用

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

3#
發表於 2022-3-27 22:48:03 |顯示全部樓層
nature4d 發表於 2022-3-27 20:31
三通 換個位置, 使用 自然釋放壓力 就解決了.  

註 : 另外一種方式, 是直接在桶子的上 ...

補充一下,冷水水塔,大約比資材室高15公尺
改這樣的話,水會流不停

那個三通是有帶閥門的
會這樣設計,主要是如果一個星期才上去一次,熱水桶裡的水,應該都變冷了
才需要這個三通閥來把熱水桶裡的冷水重新加熱。

能用就好,別要求太完美
自己動手,廢物回收利用

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

4#
發表於 2022-3-28 10:16:48 |顯示全部樓層
小漢 發表於 2022-3-28 09:14
用透氣管,不要用洩壓閥~

那冷水進來,不是就流出去了??
能用就好,別要求太完美
自己動手,廢物回收利用

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

5#
發表於 2022-3-29 09:09:00 |顯示全部樓層
peichin 發表於 2022-3-29 06:47
一周上山一次熱水桶會內水會變冷水,那你要再重新加熱怎麼再重新加熱?
1、熱水桶內水放空後由水塔進水經過 ...

如果,單純以熱水往上的原理
火爐一加熱,水不是就會自然流動了??

能用就好,別要求太完美
自己動手,廢物回收利用

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

6#
發表於 2022-3-29 22:13:22 |顯示全部樓層
yellow1 發表於 2022-3-29 11:58
承壓室的桶子很快就變形了,我家的柴爐就是這樣!

所以要自然進水,出水再加壓!

我打算找不鏽鋼空氣桶來當熱水桶
就算裝了洩壓閥,也是會變形??

您所講的自然進水,是指讓冷水依高低差流入熱水桶中,然後對熱水桶加熱,是嗎

能用就好,別要求太完美
自己動手,廢物回收利用

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

7#
發表於 2022-4-1 11:28:32 |顯示全部樓層
***一般儲熱式熱水器水流項設計是-冷水從底部進入,熱水從頂部送出,
***洩壓閥設計在冷水端-因為此端壓力較大-->液位壓+熱水的熱膨脹壓
了解

***依熱力學,經煙囪加熱的水由底部進入,再由頂部出水,
***這樣的好處是 桶內無蒸汽壓,且熱效應較好,
***這樣的設定 就無法如你所想的...在不補冷水 靠熱循環來加熱,
***但還是可以用阻閥的裝設 來達到你的需求,
我設計加熱後由上方進入熱水桶,出水處在熱水桶下方,這樣可行嗎
我希望桶內較冷的水由下方重新回到加熱處

***至於洩壓閥的安裝,建議頂部裝蒸汽洩壓閥,出水處也要裝(如裝在入水處 危險,因其溫度高)
好,裝二個地方,
ps..如果我能控制水溫,不要超過一定的溫度50~60度,是不是可以不用洩壓閥

***筒內進出水的管線須如儲熱式熱水器同,入水從底部->筒內無配管,
***出水在頂部->筒內需配管到靠近頂度,這樣出水溫度才會均衡...
這個我了解,因為冷水是進到水桶中加熱再往上進到熱水出口,理論上較冷的水是留在下層
但我設計是冷水加熱後才進到熱水桶,除非有一段較長的時間沒加熱,不然,熱水桶裡的水應該都有一定的溫度
能用就好,別要求太完美
自己動手,廢物回收利用

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

8#
發表於 2022-4-1 16:35:42 |顯示全部樓層
civilpoptw 發表於 2022-4-1 15:14
覺得原來的設計在熱水筒上方拉一管跟冷水塔一樣高的管子就可以了


請問作用是透氣跟自然進水嗎
高度粗估10~15米,要固定有難度...........

不知道您覺的,我這樣的設計,會有什麼樣的問題??
能用就好,別要求太完美
自己動手,廢物回收利用

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

9#
發表於 2022-4-1 22:24:06 |顯示全部樓層
civilpoptw 發表於 2022-4-1 22:11
作用是維持熱水筒壓力不會在100度時上昇,維持約1大氣壓,這樣不太需要釋壓閥,至於進水壓力也許不需要10 ...

也是可以,但,裝個副水箱或水塔,單就成本感覺比裝洩壓閥高很多??
如果沒有一定的壓力,熱水出水量也會變很小,是不是又要加裝熱水加壓機??

另外,我在想辦法裝二支煙囪,把水溫控制在50~60度之間,對熱水桶的壓力應該就沒那麼大
能用就好,別要求太完美
自己動手,廢物回收利用

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

10#
發表於 2022-4-2 19:55:01 |顯示全部樓層
姜姜好 發表於 2022-4-2 08:53
熱水加壓機
  個人 已不太喜歡加壓泵
      儘量設計  水流開關  啟動水泵 成本與加壓泵差不多  開水 ...

前輩,從我拜讀過的文章,印象中,您是這方面的高手
方便就我第一篇文章,幫我看一下是否有什麼需要改進的
感謝再感謝
能用就好,別要求太完美
自己動手,廢物回收利用

使用道具 舉報

2home站內搜尋



回覆:柴燒火爐連結熱水

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊成會員

Archiver|手機版|2home 打造桃花源

GMT+8, 2024-5-11 15:06 , Processed in 0.056589 second(s), 12 queries
免責聲明:2home網站是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本網站之立場,2home網站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 .

回頂部