樓主: Zefram
打印 上一主題 下一主題

一家3口電費突暴增9千元 一查才知是「螺絲惹禍」 [複製鏈接]

Rank: 8Rank: 8

1#
發表於 2022-9-22 17:46:00 |顯示全部樓層
9000.-/2個月=4500.-/ 月,4500.-/4.5元=1000度,故以超過1000度以平均價4.5.元計算。
增加費用4500.-750.=3750.-/月
3750/4.5=833度
833/31天=26.9度/天
26.9/24h=1.12度/時=1120W
漏電電流=1120W/110V = 10.1A
螺絲直徑4mm*長2cm,鐵,質量3g,比熱0.12,電阻係數ρ=10*10^-8,
計算得 電阻=0.00025Ω 。
由以上資料計算得:漏電電流10.1A時,螺絲溫度上昇10℃需時間612秒。

僅供參考
2

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 8Rank: 8

2#
發表於 2022-9-24 15:02:55 來自手機 |顯示全部樓層
本帖最後由 edwin9135 於 2022-9-24 15:26 編輯

1.中性線接接地線及中性線不接接地線的配線方式都有。
2.中性線不接接地線時,此時火線碰觸到中性線時,螺絲就會有相當大的電流:110= I *0.00025  。
3.片中的狀況是:火線接觸螺絲,螺絲在接觸接線盒。接線盒與牆體基礎大地相連,未有第2點情況,故測得12A的漏電電流,所以流經螺絲只有12A。
2

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 8Rank: 8

3#
發表於 2022-9-24 19:53:23 來自手機 |顯示全部樓層

使用道具 舉報

Rank: 8Rank: 8

4#
發表於 2022-9-28 21:53:45 來自手機 |顯示全部樓層
依影片測得計算:
1.牆體R g =110/12.6 = 8.7 Ω
2.地棒Rg =110/2.4 = 45.8 Ω
可見地棒位置及深度是不適當的。
此時觸碰到火線,若人體的等效電阻100k時有1.1mA,會有輕微觸電感覺。
接地有依規定時,火線碰觸到時NFB應要跳閘的。