[綜合討論] 接地電阻不測不知道,一測嚇一跳 [複製鏈接]

Rank: 4

1#
跳轉到指定樓層
發表於 2023-6-20 14:34:55 |顯示全部樓層 |倒序瀏覽
本帖最後由 dcage123 於 2023-6-20 14:59 編輯

因為之前錶電箱因為被蜂窩進駐,重整後的接地線被剪斷,然後水電說斷接上就好

但好奇心驅使弄了台接地電阻測試儀,一測真的嚇一跳

法規規定50歐姆以下

結果一測要700歐姆,這等同無效接地



這接地線是要有接台電才會送電的樣子
結果都是裝裝樣子.......(據說大多都是這樣)


自己已經準備好接地銅棒,準備要慢慢挖洞,拿榔頭慢慢敲了
(法規上是離地75CM深打下去,銅棒要超過0.9米長)
還好我那邊應該算是低電阻的黏土,一根1.8米的下去應該有機會達標


不過順便請教一下懂電的

電線桿上電錶是三線下來的(110+和110-和中性線)
非四線進屋的
是不是電箱的地線排和中性線排要相接?
(然後之後的貨櫃屋..等等的第二電箱不得相接以免造成迴路)

中性線電壓是0?摸了不會電到?



基本上電錶端電箱一定是找水電弄,但我覺得鄉下地方還是要把規格講好,不然又會出現線徑不對、顏色不對等等的情況

我只負責把接地打完整量好,畢竟很多水電沒準備接地電阻儀,還得另找接地工程更麻煩
之後要請水電拉一條8平方的4C電線到貨櫃屋


貨櫃屋要改成獨立迴路+漏電保護+插座改三孔我要自己改,所以想確認一下,不然叫水電改這些有夠貴
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 4

2#
發表於 2023-6-20 15:38:28 |顯示全部樓層
本帖最後由 dcage123 於 2023-6-20 15:47 編輯
nature4d 發表於 2023-6-20 15:06


感謝回復

看來要等中性線和接地搭接以後我再碰比較保險

目前電錶的中性線真的等同懸在那邊沒和接地相接,附近電線桿上也沒變電箱,最近的住戶也距離約500公尺遠,代表離中性線接地可能有點距離


我這邊應該是電錶14平方入線

總閘50A--抽水馬達20A--(110)插座20A (目前的戶外電杆電箱)




未來會改成
電桿總閘50A--抽水馬達20A--插座20A
  |
  |
(8平方4C電纜線,約10米內PVC管埋地)
  |
  |
貨櫃屋總閘(40A無漏保總NFB)--30A漏保220V--20A漏保220V--15A漏保(燈)--15A漏保(插座)--15A漏保(插座)



基本上就貨櫃屋總閘無漏保,其他都要裝漏保

220V皆用5.5線徑,110V用2.0線徑
30A220V是給小型電焊機(最高功率大約吃23A,應該沒事不會開最高)
20A220V是給冷氣

使用道具 舉報

Rank: 4

3#
發表於 2023-6-21 15:39:06 |顯示全部樓層
FlyNews 發表於 2023-6-21 14:14
只要地面濕一點,接地就解決了!

畢竟是自用的,還是要挑剔一點點

不然等等漏電電到的是自己

使用道具 舉報

Rank: 4

4#
發表於 2023-6-21 16:34:59 |顯示全部樓層
本帖最後由 dcage123 於 2023-6-21 16:38 編輯
tomeplz 發表於 2023-6-21 16:30
我建議別急!

把斷掉的接地線從斷點量測對地阻抗,如果的確小於50歐姆再來考慮下一動


我是從斷掉的線頭處量測的無誤,那條線還沒接東西,就懸在那邊

只是看不到那條綠線的走向,所以不確定底下到底是真的有打銅棒,還是只是電線丟在那邊用土埋住意思意思


我這邊土讓應該偏黏土,電阻值應該算低才對
一根1.8米的應該有機會達標@@

使用道具 舉報

Rank: 4

5#
發表於 2023-6-22 01:06:57 來自手機 |顯示全部樓層
本帖最後由 dcage123 於 2023-6-22 01:36 編輯

dunix 發表於 2023-6-21 17:34
您的接地電阻可何量得?
台電不會給你接地線入戶,接地線是要自己(電工)接的。
入戶的那一點要中性和接 ...



(左右兩個電箱是我擺別的設備用的,上面沒拍到的才是電表電箱)

我量這條,這條本來是在電錶電箱內的地線
因為電箱變蜂窩後,請人重新整理時剪斷未接回。
線沿著電桿往地下走

這個電箱內只有電錶,50A總開關,抽水馬達NFB,110v插座NFB


目前規劃是在電線桿這處重新自己打合規格的接地銅棒
然後照規範在電線杆上的電錶電箱,做好中性線和地線的搭接。

再用一條4C電纜線,從電桿的50A總開關下,拉到貨櫃屋內的配電箱

請問這時貨櫃屋處還需要打一根獨立接地棒???@@

不是共用我在電線桿處打好的接地銅棒就好了嗎?@@

使用道具 舉報

Rank: 4

6#
發表於 2023-6-23 17:53:32 來自手機 |顯示全部樓層
dunix 發表於 2023-6-22 20:46
接地棒是放在建築旁,理論上電線桿每隔一定的距離就要接地(不是每支都要)。
不同棟建築受雷擊或突波屬不 ...

應該說本來殘留的接地就是應付檢查用的。
沒有確實照規範打銅棒和測量電阻.........

這情況外面應該不少就是...

使用道具 舉報