樓主: 11月楓
打印 上一主題 下一主題

[綜合討論] 請問全屋包鋁隔毯 [複製鏈接]

Rank: 8Rank: 8

1#
發表於 2023-8-14 17:50:19 |顯示全部樓層
本帖最後由 edwin9135 於 2023-8-14 20:52 編輯

個人認為此狀況用包鋁隔毯對隔熱是無效的。
1.熱阻值有厚度因素,直貼外牆,若牆內無降溫裝置,反而造成溫升的RC外牆散熱障礙。
2.若鋁隔毯能與外牆有10~50cm間隔,則熱阻值才會有几倍大的效果。(中間有空氣流通時)
3.鋁隔毯中間層若有吸濕問題,吸濕後幾乎無隔熱效果。

使用道具 舉報

Rank: 8Rank: 8

2#
發表於 2023-8-14 22:54:47 來自手機 |顯示全部樓層
本帖最後由 edwin9135 於 2023-8-14 23:00 編輯

11月楓 發表於 2023-8-14 21:28
有數據有實驗所以我信了,直影片直接加熱。效果還是很大的。

當然有空間我也認為比較好,但是 ...


1.空氣是很好的保溫材
2.空氣換成RC牆。
3.鋁隔毯吸濕氣後。
考慮上述因素,會有不同的結果。
右邊有輻射熱傳

使用道具 舉報

Rank: 8Rank: 8

3#
發表於 2023-8-15 21:52:18 來自手機 |顯示全部樓層
本帖最後由 edwin9135 於 2023-8-15 22:08 編輯

以yt影片上的測試方式左沒有輻射熱,若將右邊以鋁箔蓋上也沒有輻射熱:
左-鋁隔毯3mm+玻璃10mm+空氣層100mm
右-鋁箔0.1mm+玻瑞10mm+空氣層100mm
比較計算:
左R=3.8161m2K/w 時為 33.5度
右R=3.7161m2K/w 時以比例則應約 34.4度

xps熱傳導系數約0.03跟鋁隔毯0.029沒差異,隔熱或保溫關鍵是在厚度及隔離輻射。

使用道具 舉報

Rank: 8Rank: 8

4#
發表於 2023-8-16 22:34:01 來自手機 |顯示全部樓層
空氣0.024~0.027  w/mK
鋁隔板0.029
xps板 0.03
固xx 查無資料
以上空氣是最优的保溫材
但空氣無法阻隔輻射熱,所以只要有反射率高的材料(既只有少量的輻射熱成傳導熱)搭配空氣層就是最佳的。
dx/kx=材料厚度/熱傳導系數=熱阻 (m2K/w),值越大隔熱效果越好。