15780查看 9回復
打印 上一主題 下一主題

990327協力造屋觀摩--節能篇:竭盡所能做環保的老屋改造 [複製鏈接]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

1#
發表於 2010-3-31 07:03:36 |顯示全部樓層
{雨水回收系統}
此建物的屋頂投影面積有27平方公尺,謝兄說每降雨1公釐就可收集127公升的雨水,降雨50公釐就可收集雨水超過6公噸,可供每次沖水6公升的馬桶沖水1000次或每次沖水1公升男用小便斗沖水6000次,甚至每晚 ...
Casa verde 發表於 2010-3-31 02:07

藍鵲先生對我的2HOME中寮廣福這個地方,評價不錯,一直以來是我欽佩的對像
太陽能發電每度約成本約10元,而家用電費約為3元,早先我的印象是政府補助個人安裝太陽能補助30-50%左右,偏遠及學術公部門90%以上,個人安裝雖不符成本效益,但對環境的友善值得肯定
至於雨水回收一直是我從921地震後,鼓勵新建屋主的選項,在現有的筏式基礎當雨水回收池不用加太多費用,馬桶供水管路獨立配置,引水進入高處回收水塔前,加裝活性碳或石英砂大型濾桶(約15000元,我從921至今還未更換濾材),像我的小姑,6間套房出租,外加自用1戶,自來水兩個月600多元,枯水期就飆到2000多元
再則文中提到水位控制器的作法可以不用刻意留15公分補水位,可將電動閥安裝在直接給回收水的地方,外加逆止閥就不污染到自來水(小小建議)

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

2#
發表於 2010-4-6 22:46:48 |顯示全部樓層
24# rightway

黑面大、rightway大:過獎囉,我只是努力練習建築語彙,以便日後蓋屋和廠商溝通時,看起來可以很專業,不知這樣對於殺價是否有點幫助?
Casa verde 發表於 2010-4-6 22:38

有,絕對對殺價有幫助;因已具備許多資訊及概念,省很多營造商的麻煩;但有些專業觀念或統合能力不足的營造商反而不敢接您的case 怕怕的!

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

3#
發表於 2010-4-6 23:12:55 |顯示全部樓層
25# rightway
那些我當然知道,但一般老百姓就需要因為綠能就被廠商生吞活剝嗎?能花400萬改裝綠能房屋的畢竟是小眾。
多少T5、T6、T8,品質跟狗屎沒兩樣,還敢號稱保用4萬小時,結果用不到兩個月就壞,電子安定 ...
nenghsin 發表於 2010-4-6 19:36

其實綠能並不一定要花大錢,綠建築是分生態'節能'減廢及健康四項共九大指標,有些只要退一步對環境的友善等等,就可達到綠能,如採光'通風不是要花太多錢(內容太多一下子說不完),因為謝大是修改屋,且太陽能光電板就佔1/4強,又無申請到補助,當然傷些,但雨水回收真可省下不少,我曾舉例可爬文(因為忘了放在那裡)
啊對T5,T8,有些人會聽不懂,那是新開發的省電燈管,較傳統來得細小'省電'高頻高亮度,可調光,國內好像藝人吳宗憲入股的光電廠就有在生產,也許國內的技術還不穩定(就像國內廠牌變頻冷氣的變頻器)所以讓人恨得牙癢癢的,說句公道話,歐思朗的T5就蠻優的

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

4#
發表於 2010-4-7 08:16:59 |顯示全部樓層
本文章最後由 照像機 於 2010-4-7 13:12 編輯
如果使用雙切開關的電燈,關燈的時候會一陣子閃一下,那不是電路的問題,而是燈泡的電阻係數不夠,換別品牌就沒事了,通常飛利浦比較沒奇奇怪怪的問題,我常常看到材料店飛利浦25W省電燈泡特價一個不到100元,通常會 ...
nenghsin 發表於 2010-4-7 01:49

+1
我對熱泵也是有疑慮(我的好友是善騰的大腳經銷商不知會不會被他打)
首先與太陽能熱水器比一比,光是夏天太陽能熱水器就可免費提供熱水,但熱泵要靠壓縮機運轉(其實是分離式冷氣的反向取冷熱法)吃電,冬天則熱泵暫較優勢
四人份太陽能熱水器4萬多政府補助每平方米1800左右,大多參萬多,熱泵也是四萬多沒補助
再則別忘了熱泵是靠壓縮機運轉,其故障就跟冷氣冰箱的耐用年限及維修成本相近
如果用個20年其成本用來付太陽能熱水器是剩很多的,若是對環境的友善度,他畢竟是冷氣機的變身,所以熱泵與太陽能熱水器,孰長孰短見人見智
當然最理想是太陽能熱水器+熱泵 (如果經費不是您的選項)
但有一點是肯定的,以安裝在公寓式的住宅,那是節能又環保,且最最重要的是比瓦斯爐安全省錢的太多了

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

5#
發表於 2010-4-7 13:10:37 |顯示全部樓層
32# 照像機
早上急於出門,話還沒說完;nenghsin 大說:"熱泵也是最近比較穩定,鄉下一些水電師傅一提到熱泵,還是避之猶恐不急"嚴格來說,熱泵的動作原理較接近冷凍空調,所以傳統的水電師父是搞不定的,我的好友經銷熱泵夏夏叫,是因為我們是從"大發工業區"進日本廢五金分離式冷氣起家的,所以不會怕得逃走

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

6#
發表於 2010-4-7 13:36:46 |顯示全部樓層
真的嗎?
要是果真如此,那找照相機大大來蓋好了,您一定敢接的啦!
Casa verde 發表於 2010-4-7 08:37

沒問題,但要巧時間,最近忙一些,但我的淺見是,一定要先溝通,畫圖,再溝通,才進入預算評估

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

7#
發表於 2010-4-8 09:16:41 |顯示全部樓層
電燈一直閃爍,一般都以為是燈管出問題,拿燈管去換還是一樣,後來一看是電子安定器,馬上知道是那邊出問題了。
有些東西是不太穩定就推出,然後有問題又沒人負責。
一般兼開電器行的熱泵都會弄,熱泵如果壓縮機和 ...
nenghsin 發表於 2010-4-8 02:09

+1
實務參與派的,果然見地不同,針針有血......腥味

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

8#
發表於 2010-5-6 08:14:32 |顯示全部樓層
本文章最後由 照像機 於 2010-5-6 08:16 編輯

53# corey
贊同corey大的看法,要因地制宜,像我是用太陽能熱水器,保溫儲水桶加大,夏季熱水不用額外加電,因為我是用國際牌的二線式線控(一只變壓器+電繹+控制面板就可從六個不同處來控制熱水要不要加熱)熱水不熱,提前10分鐘加熱來洗就足足有餘(6KW10分鐘不到二元,天氣晴時就免費)洗完的人就自行遙控關電省電節能(非傳統的定時裝置),但公寓就難施作(放置)
熱泵因而可補其不足處,兩者價格差不多,但太陽能熱水器有補助,熱泵修法補助中
維修成本比較;畢竟熱泵是空調的反轉作用是比太陽能熱水器來得高(太陽能熱水器兩三年換個加熱器, 當然水質好壞影響更換次數,但對熱泵來說:水質也是同等對待它 )且就環保素材來看就顯而易見,但如果是常態用熱水的行業,熱泵是不二的選擇,如溫水泳池'SPA池及美髮業,但前二者也是耗能的推手呢?!
或許我這樣說:會被我經銷熱泵的好友"訐譙"(是善X的大腳),但我還是要說:太陽免費又長久,有空間安裝的人一起愛地球吧!

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

9#
發表於 2010-5-6 19:53:37 |顯示全部樓層
55# donfang
有點像我們以前在賣烘衣機一樣,北部陰雨綿綿賣得夏夏叫,南部晴空萬里買氣冷颼颼
還有如果怕被燙到,可用定溫水龍頭喔!

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

10#
發表於 2010-5-7 08:34:11 |顯示全部樓層
60# petals2008
我也來插一腳扇扇火(是降溫的)
樹脂過濾器(專業版的)是用粗鹽反轉清洗的,不貴不貴(設備較貴),總比換設備及管路來得好
1

查看全部評分

使用道具 舉報

2home站內搜尋



回覆:990327協力造屋觀摩--節能篇:竭盡所能做環保的老屋改造

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊成會員

Archiver|手機版|2home 打造桃花源

GMT+8, 2024-5-11 20:51 , Processed in 0.051863 second(s), 11 queries
免責聲明:2home網站是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本網站之立場,2home網站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 .