隨著夏天越來越近,除了冷氣以外的室內降溫方法,也一再被討論與重視,剛好照相機大大與元砌建築設計團隊有個工地,就是採用他設計的地下水降溫法,基於為與之前參觀他廠的地溫空調系統做一比較,所以專程前往位於台南的工地一探究竟。

地點:台南市五期重劃區(慈濟學區)
構法:RC+ALC+鋼構
建商:元砌建築開發
造價:不詳
(以下照片是當日現況,不代表目前的最新狀態)

當天是個晴朗炎熱的典型夏季氣候,到了照相機大大與該團隊合作的工地之後,他很熱心的從”基礎”開始介紹起,以下就是當天的參訪紀錄:

屋後有一個方型的污水排放口(黃色方框),這是所有高程的參考起點,因為那是要銜接公眾下水道的地方,所以整屋的排水要順暢,必須先由該高程開始反推,以免日後出現污水排放不順暢的狀況。接著是照片左邊一點的汙水觀測井(黃色圓圈),屆時會實際在屋內某處的排水孔倒水測試,以便觀測污水最後是否出現在此觀測井內,以證明並未任意排放,這是取得使用執照前可能被現勘的項目之一。


污水排放口的近拍


污水觀測井的近拍


整棟建物的雨水回收系統全部經專用水管,將雨水回收到地下水槽,地下水槽是利用原來閥式基礎地樑之間要回填的空間去改造,共計有三個大水槽,分別是4m*5m*0.95m、6m*6m*0.95m、4.2m*6m*0.95m,且三水槽互有水管銜接,初估三個水槽合計可儲存60噸的雨水,我想這堪稱是個私人地下水庫了。

中間這水槽有設計一沉砂池以過濾雜物避免入池(我將來1Home設計的想法是先入生態池,再進入預埋地下的黑色大型塑膠水槽,但容量一定沒這個大啦),而回收的雨水將用在室內的馬桶或園藝澆灌上,此回收水之運用設計規劃考量到管路重複建置成本及維修保養等因素,故並未另外設計另一套管路來使用這些雨水,換句話說雖然全屋進馬桶的水管只有一路,但透過電動閥切換之控制,可靈活調配水源為雨水或自來水,這設計同時也可解決長期不雨、缺水限水之苦。

雨水回收管路






整個空間規劃概分四個區塊,由入口的前庭車庫、客廳、中庭天井、廚房餐廳等,而這地下水庫就在前庭車庫以外的那三個區塊下方,也因為中庭天井有降版設計,所以三個水槽尺寸有點差異,中庭屆時會成為整棟建物的通風井,當外面下雨時雨水會直接落在中庭地面,由設計好的地溝將雨水匯集經沉砂池入庫儲存。

這支就是過水風的預留出風口


雨水回收水槽近拍,裡面已經因前幾天的下雨而開始有進帳了。


因為地下水槽的蓄水若不留動,恐怕會產生異味,所以另設計有泵浦製造水流擾動,每個水槽也都有預留維修孔,接下來就來說明怎麼利用這水槽來降溫。

整個降溫原理就是透過引入室外空氣,同時將這些空氣引導入地下水槽,當空氣進入水槽水面以上空間時,氣溫將會因此下降,同時在需要降溫的室內空間,都會在地板上預留幹管以便導入這過水風,而中庭在溫度達設定值時,會啟動人工造霧系統,讓室外氣溫於空氣中就先行降溫。

中庭前側的水槽進氣口:可將中庭空氣引入客廳下方水槽


中庭後側的水槽進氣口:將中庭空氣引入廚房餐廳下方水槽


客廳地板的出氣孔:將客廳下方水槽空氣引導進入客廳。


此外本建物設計有中央式的RO供水系統,把RO常見的白色管路當電線,直接穿過預留的PVC管,並在計算用水量之後將儲水桶容量加大且置於頂樓,這樣透過位差可省去增設加壓馬達,讓屋內有部份水龍頭是可即開即飲,廚房則使用三分水龍頭,就是除了原來的冷熱水出口外,另有RO水出口,所以廚房也不另裝設RO逆滲透設備,RO逆滲透設備在造水時產生的排水經回收管路流回地下水槽。

另外水電管道間的特殊設計部分,因一樓地面板模已經做好,所以現場無法看到細節,這部份就期待照相機大大與合作團隊後續提供照片補充說明了。

回程在台南市區某個十字路口等綠燈時,看到某建商的廣告不禁莞爾,原來該建案強調推出的是台南首創低溫住宅,還歡迎在酷熱午後親臨參觀,想必這股自然降溫的建築設計風潮應該才剛開始。

備註:當下在車內沒拍下該廣告看板的照片,不過看板上有底下這麼個圖像,屆時照相機大大這獨特的過水風設計完工後,再來期待室內將可減幾度C囉。
附件: 你需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊成會員
蓋房子...不難,只是....比較麻煩。

使用道具 舉報

Rank: 4

2#
發表於 2010-6-17 07:12:55 |顯示全部樓層
還是設計者自己現身說法比較清楚啦,我這次真的是拋磚引玉喔。對於貼版位置的拿捏我還拿不準,我再請站大幫忙囉,不好意思。
蓋房子...不難,只是....比較麻煩。

使用道具 舉報

Rank: 4

3#
發表於 2010-6-18 09:17:18 |顯示全部樓層
有幾點問題要向照相機大請益
1.文中提到雨水回收無設計單獨供水管路而與自來水進水管路並用,若無特殊過濾及消毒處理會有感染問題,是否有設計特殊處理水質設備
2.水冷的效果應該會比氣冷好,但多用在乾燥地區,古代的埃及人就用過這個工法,但 ...
corey 發表於 2010-6-16 20:08


Corey大:在看過照相機大的降溫法後,我花了很多時間想瞭解古埃及人怎麼用水冷降溫,但不知是否關鍵字用錯,一直找不到哩?可否給個搜尋方向或更多細節呢?謝謝囉。
蓋房子...不難,只是....比較麻煩。

使用道具 舉報

Rank: 4

4#
發表於 2010-6-19 02:55:01 |顯示全部樓層
本文章最後由 Casa verde 於 2010-6-19 04:15 編輯
1# Casa verde
2010-6-16 00:37

因為地下水槽的蓄水若不留動,恐怕會產生異味,所以另設計有泵浦製造水流擾動,每個水槽也都有預留維修孔,接下來就來說明怎麼利用這水槽來降溫。中庭降版30公分,在其四周留1米 ...
照像機 發表於 2010-6-16 15:12

照相機大大:雖已參觀後多日,但諸多細節還真耐人尋味,請問經過中庭的路徑是否有遮蔽?是走在中庭生態池裡的水面石板嗎?

另您提到建物本身要隔熱保溫,才能發揮最大功效,所以請教您在本建案中的作法是?謝謝您囉。

附上兩張示意圖,希望對大家想像時有點幫助。

3D完工示意圖:不好意思喔∼Allen大,個人偏好屋頂綠化,所以擅自種上草皮了。


經中庭前後各三孔進入地下水槽後再上樓至各樓層。(請參照前面照片)


空氣對流示意圖
附件: 你需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊成會員
蓋房子...不難,只是....比較麻煩。

使用道具 舉報

Rank: 4

5#
發表於 2010-6-20 00:51:45 |顯示全部樓層
謝謝neilkp 大您的說明囉,另Allen大大:若另一邊鄰地不加蓋的話,或許側面也可開點窗,尤其比較沒有隱私的問題,但不知基地現況在側面開窗上是否有法規的限制呢?
蓋房子...不難,只是....比較麻煩。

使用道具 舉報

Rank: 4

6#
發表於 2010-6-22 15:10:29 |顯示全部樓層
哇!照相機大大知道應該很欣慰,歷經三年四位建築師,最後是交給照相機大大來動土。那請問Allen大,之前找這些建築師規劃時,是否也都給了設計費呢?設計到何種程度呢?費用行情大約在多少?可否提供參考呢,謝謝囉。
蓋房子...不難,只是....比較麻煩。

使用道具 舉報

Rank: 4

7#
發表於 2010-11-5 09:27:55 |顯示全部樓層
allen大大:很期待您的下回分解哩~
蓋房子...不難,只是....比較麻煩。

使用道具 舉報

2home站內搜尋



回覆:990609協力造屋觀摩—降溫篇:過水風降溫法

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊成會員

Archiver|手機版|2home 打造桃花源

GMT+8, 2024-5-7 20:41 , Processed in 0.047487 second(s), 12 queries
免責聲明:2home網站是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本網站之立場,2home網站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 .

回頂部