17120查看 22回復
打印 上一主題 下一主題

請問避雷針要如何驗收 [複製鏈接]

Rank: 6Rank: 6

1#
跳轉到指定樓層
發表於 2010-8-13 16:18:28 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB |倒序瀏覽
我的資材室要裝設避雷針了,請教那位達人可以教教我,避雷針要如何驗收,要怎麼樣確定新裝好的避雷針是有效的?
耶和華是我的牧者,我必不至缺乏。祂使我躺臥在青草地上,領我在可安歇的水邊。

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

2#
發表於 2010-8-13 17:27:54 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
我的資材室要裝設避雷針了,請教那位達人可以教教我,避雷針要如何驗收,要怎麼樣確定新裝好的避雷針是有效的?
高樹新移民a 發表於 2010-8-13 16:18

避雷針有個要項: 接地阻抗 ( 好像要小於10歐姆 )
裝設位置的有效範圍是否涵蓋想避雷的範圍,
有效範圍可能是水平下"X度" 的圓錐狀區域.....

使用道具 舉報

Rank: 1

3#
發表於 2010-8-13 19:28:39 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
查了一下網路資料: http://www.ancang.com/download/pcc-spec/13/13100.DOC
...
接地:接地電阻必須<10Ω
保護角與保護範圍:避雷針針尖與受保護地面週邊所形成之圓錐體即為避雷針之保護範圍,而此圓錐體之頂角之一半即謂保護角。
(1)        普通建築物之保護角不得超過60°。
(2)        危險品倉庫之保護角不得超過45°。
:)

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

4#
發表於 2010-8-13 21:44:59 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
照相機大應該有實務經驗.
黑面喇飛,有佇喇塞,么擱袂飛。。

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

5#
發表於 2010-8-14 14:59:41 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
照相機大應該有實務經驗.
黑面 發表於 2010-8-13 21:44

黑面大出聲,我就獻醜,首先驗接地電阻(請用高阻計或稱電阻計),測試所引出的60mm或100mm電力線是否在10歐姆以下,直擊式的避雷針底座要用銀焊即銀銅焊條用氧氣及乙炔溶接,非一般噴燈的錫焊,因為雷擊會產生高溫,銀焊的溶點要800度以上,錫焊只有1,2百度,會有脫焊之虞,直擊式避雷針其保護範圍版上大大已述,不再贅言
放電式(追縱式)避雷針,要依購買保護半徑,附原廠及代理商保證證明書

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

6#
發表於 2010-8-14 20:55:25 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
先把吃不完的飯菜倒掉,再站到避雷針旁邊
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

7#
發表於 2010-8-15 20:41:20 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本文章最後由 jasanlin 於 2010-8-15 20:57 編輯

接地電阻是用接地電阻計測試,如果你有先打好接地棒(鐵棒外層包銅),接成接地網,要從最遠到最近取三點接地電阻計才能測量接地電阻,接地網是用接地棒和裸銅線使用火藥爆破方式(有整套模具)先夾住銅棒與裸銅線後點火引燃炸藥使他們融合,這是電力或電信工程打pc前必須做的一項,再引出地面接到接地端子箱。
你的避雷針應該只是一般的銅棒吧!那就不用考慮那麼多,架在建築物最高點,當被雷打到時就會與大地短路,再好的避雷針也只能用一次,電流無限大的灌到大地裡,不被打到就沒事啦!所以接地電阻越小越好啦!但是他一定要單獨接地,如果他跟一般的接地系統混在一起,那被雷一打或被感應尖端放電,所以電器電話一律報銷。

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

8#
發表於 2010-8-15 20:54:15 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
上面大大提到放電式避雷針是針對大廈屋頂總面積的保護,由避雷針頂往下斜切角度必須壟罩整個大樓面,在每棟建築物正向(看角度)附視(看保護半徑)平面圖都可以看到避雷針的保護範圍,所以建築師必須選擇保護角度越大越貴,動則幾十萬的避雷針來保護,如果要用一般的避雷針可能在女兒牆上每隔一公尺都要架一根避雷針了,早期的舊大樓應該還可以看到用很多磁礙子頂住裸銅線再接到每一根避雷針上了。
希望簡單說明可以讓各位有更多印象,不需要去驗收甚麼,是要去看看屋頂有沒有在保護角度內就行了。

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

9#
發表於 2010-8-15 20:59:57 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
容易遭受雷擊的建築物~ 往往遭受雷擊的的建物部位 ' 皆與建物本身的屋頂坡度有關 ' 以
以下是屋頂的斜率遭所受雷擊的部位~(網路節錄)
1. 鐵皮屋頂遭受雷擊的的機率很大 ' 鐵皮屋頂因為是本身就是磁場 ' 鐵皮屋頂容易遭受雷擊區域是在四周屋角處 ' 屋凸處尖角以及屋脊處 ' 雷擊的傷害事件中 ' 是所有建築物之中最嚴重的~
2. 屋頂坡面角度15度 ' 容易遭受雷擊的部位 ' 是在兩端山牆屋簷 ' 也就是屋頂的四個角落
3. 屋頂坡面角度30度 ' 容易遭受雷擊部位 ' 是位於屋脊與兩端的山牆處 ' 屋脊雷擊機率最高 ~
4. 屋頂坡度45度 ' 容易遭受雷擊區域 ' 基本上並不是在屋脊 ' 而是在於屋脊的兩端最多 ~

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

10#
發表於 2010-8-15 21:01:00 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
(網路節錄)若是遭受雷擊傷害性多大呢~
1.正插著電線的電器 ' 冰箱 電視 電腦 變壓器 電燈 等插著插座的電器全部都可能燒毀 ~
2.正在開著的電視機(影像管) ' 有爆裂的危機出現 ' 現在大部分人都改成電漿電視 ' 或是液晶電視 ' 可能頂多燒毀變壓器而已 ~
3.正在講電話的人 ' 藉由電話線傳輸數十萬伏特的雷電 ' 恐遭雷擊貫穿人體 ' 造成傷害事件 ~
4.家中有無線電基地台的住戶 ' 無線電主機可能燒毀著火' 無線電傳輸線需加裝壁雷器 ' 並且確實接地 ' 以免遭受雷擊~

使用道具 舉報

2home站內搜尋



回覆:請問避雷針要如何驗收

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊成會員

Archiver|手機版|2home 打造桃花源

GMT+8, 2024-4-23 15:31 , Processed in 0.052841 second(s), 12 queries
免責聲明:2home網站是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本網站之立場,2home網站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 .

回頂部