1# setlinso 咱們那處 10 戶地主的 2Home 社區,共用一座 100 米深之深井(8” 井管),深水馬達也有保護開關,當抽不到水一陣子後,保護開關就會跳脫,以保護馬達免於燒燬! sjju 發表於 2012-8-22 11:41
45
1萬
46萬
萬分會員
應該不是啟動盒的問題, smhu 發表於 2012-8-22 12:56
94
8540
7萬
9
130
8775
長青會員
https://www.2home.com.tw/mainimages/2home/images/1208/4062cba3532900b2c894d0df3f868231.jpg 短路(過流)保護器...被短路了...水啦..... rdmigo 發表於 2012-8-22 18:51
https://www.2home.com.tw/mainimages/2home/images/1208/29d455d10aa0b2338f562ef027e7216e.jpg 是紅圈處跳嗎? (過載保護器)如果是準備把深水泵拉出來修理因為軸承已壞了 全部就是這幾樣東西 1啟動電容uf較大 2.運轉電容uf ... smart568 發表於 2012-8-22 19:39
這是笨蛋才會做的事(不是我接的).而且是昨天就接短路. 也因為這樣今天中午再去看時才發現.馬達會抽水20至30秒後就停止,.過3到5分鐘又會啟動20~30.一直反覆如此. 後來我將浮球這一回路(約50米)縮短為30公分.驚奇的現象發生.不會抽抽停停了. 所以應該是浮球這一回路有問題, 一.浮球的微動開關接點不良. 二.約50米2.0的線老化或壓接頭氧化. 因趕兩點上班所以沒繼續研究了.. 請各位高手們再判斷有沒有其他的可能會造成這樣情形..謝囉..