裝了十來年的分離式冷氣機

才隔一兩天未使用,分離式冷氣之室外機竟然突然無法啟動...

遙控室內機後,只聽到室外機欲啟動的聲音...ㄍㄨㄥ...一下下(約一秒鐘)就沒了!

只有風扇在轉,壓縮機毫無動作...

參考一下: 室外機入線口有啟動繼電器(有聽到動作聲音),還有大電容...

會不少是大電容壞了?

評分

參與人數 1威望 +5 收起 理由
petien + 5 太棒了!

查看全部評分

要怎麼收穫?先那麼栽!

402

主題

6588

回帖

9萬

積分

新手上路

積分
97958
發表於 2016-8-2 00:33:45 | 顯示全部樓層
前輩都自己修啊?
我家就是找冷凍冷氣工程的來..
不過這兩年都沒故障..

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
eastern + 10 感恩啊!

查看全部評分

農田一角落綠化,為降溫來盡一份心力!謝謝!

124

主題

1249

回帖

2萬

積分

新手上路

積分
22528
發表於 2016-8-2 01:02:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SUNRIDE 於 2016-8-2 01:07 編輯

電容掛了會

1.燒焦味 2.流出液體

要我會拿繼電器(圖右)去買個一樣的來試試!

P.S:可以先拿起子塑膠那頭去敲敲那個離累,有接合動作,那就是了!

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
eastern + 10 感恩啊!

查看全部評分

Google 南庄黑麻糬 原創 唯一  三灣7-11對面

25

主題

4322

回帖

5萬

積分

新手上路

積分
57168
發表於 2016-8-2 03:30:59 | 顯示全部樓層
冷氣的狀況可多了! 不是只有像風扇馬動的啟動電容而已...

冷媒漏了/機板故障/溫度控制故障.....都會無法啟動....

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
eastern + 10 感恩啊!

查看全部評分

51

主題

1343

回帖

2萬

積分

新手上路

積分
20502
發表於 2016-8-2 11:46:24 | 顯示全部樓層
壓縮機的啟動電容故障的可能性很高!

評分

參與人數 1威望 +20 收起 理由
eastern + 20 我很贊同

查看全部評分

557

主題

2萬

回帖

81萬

積分

新手上路

積分
810719
 樓主| 發表於 2016-8-2 12:07:39 | 顯示全部樓層
xm3 發表於 2016-8-2 11:46
壓縮機的啟動電容故障的可能性很高!

拆下電容器依照使用三用電錶測試好壞方式測量...

兩極交換,指針都不為所動

要怎麼收穫?先那麼栽!

8

主題

856

回帖

3萬

積分

萬分會員

積分
35115
發表於 2016-8-2 20:25:32 | 顯示全部樓層
這樣電容應該有壞得的可能
聞看看有沒有塑膠味
還是哪裡有膨脹

評分

參與人數 1威望 +20 收起 理由
eastern + 20 底部有點膨脹,剛拆下時有異味

查看全部評分

10

主題

111

回帖

1434

積分

高級會員

積分
1434
發表於 2016-8-3 11:07:56 | 顯示全部樓層
我冷氣也跟你一樣,還找人來拆外機檢查電容,我的是LG電容三個接頭(壓縮機跟風扇一起),也說電容壞了,壓縮機也壞了,看冷氣10年了,不修了,收400車馬費

10

主題

111

回帖

1434

積分

高級會員

積分
1434
發表於 2016-8-3 11:11:25 | 顯示全部樓層
不知哪有賣LG LSN1803P的二手室外機