找回密碼
 立即註冊
搜索
熱搜: 活動 交友 discuz
查看: 5587|回復: 8

深水抽水馬達電源

[複製鏈接]

28

主題

246

回帖

1萬

積分

萬分會員

積分
13687
發表於 2019-11-10 21:44:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這口井多年沒用了,但電錶未拆,一直有在繳基本費(40度內)

今天試了一下,有送電,但最下面的安培計,指針一直停在最右邊爆表狀態…

這個情況,是不是深水馬達壞了?…(當然沒水上來)



評分

參與人數 2威望 +45 收起 理由
黃金檸檬 + 15
2home + 30

查看全部評分

6

主題

780

回帖

1萬

積分

新手上路

積分
15449
發表於 2019-11-10 21:50:16 | 顯示全部樓層
應該是馬達咬死了
所以電流變最大了
可以將馬達拉起來看能否修理
如果銹死了就沒救了

2

主題

136

回帖

1474

積分

高級會員

積分
1474
發表於 2019-11-11 13:18:48 | 顯示全部樓層
深水馬達是用感應電機,即使咬死了,電流也不會爆表
應該是線圈進水漏電短路(常有的事)

28

主題

246

回帖

1萬

積分

萬分會員

積分
13687
 樓主| 發表於 2019-11-11 16:05:39 | 顯示全部樓層
DIYKING 發表於 2019-11-11 13:18
深水馬達是用感應電機,即使咬死了,電流也不會爆表
應該是線圈進水漏電短路(常有的事)

如果是這樣,可以修理就好了嗎?

13

主題

723

回帖

1萬

積分

新手上路

積分
14017
發表於 2019-11-13 21:16:12 | 顯示全部樓層
深水馬達是用感應電機沒錯

但咬死了 電流是會爆表的喔

電力輸出 能量轉換 就要轉換成下一個 "功"

如果能量轉不出去 則必須自己轉為熱能

從最脆弱的地方崩潰  

評分

參與人數 1威望 +20 收起 理由
aotsen2004 + 20 我很贊同

查看全部評分

7

主題

275

回帖

4144

積分

金牌會員

積分
4144
發表於 2019-11-17 20:55:54 | 顯示全部樓層
如果是多年沒使用過的,我想銹死的機率會很大,可能要換新的馬達了。
我的2 home有一口深井馬達,差不多有七個月的時間一直都沒有去使用過他半次,結果不轉了。
拉上來一看整顆底座都腐蝕了。

評分

參與人數 1威望 +20 收起 理由
aotsen2004 + 20 我很贊同

查看全部評分

了解別人的立場,是一種尊重,原諒別人的過錯,是一種氣度,修正自己的缺點,是一種成長。

28

主題

246

回帖

1萬

積分

萬分會員

積分
13687
 樓主| 發表於 2019-12-25 13:59:16 來自手機 | 顯示全部樓層
還好,只是漏電斷路器壞掉,換新的之後就ok啦~

28

主題

246

回帖

1萬

積分

萬分會員

積分
13687
 樓主| 發表於 2019-12-31 09:43:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 yeh6712 於 2020-1-3 13:22 編輯

爬文了半天,還是搞不懂那個有安培指數的東東是做什麼用的?

為什麼2條線進去,3條線出來?


2

主題

136

回帖

1474

積分

高級會員

積分
1474
發表於 2020-1-3 11:01:30 | 顯示全部樓層
yeh6712 發表於 2019-12-31 09:43
爬文了半天,還是搞不懂那個有安培指數的東東是做什麼用的?

為什麼2條線進去,3條線出來?

那個鐵盒應是馬達的配件

我猜有的運轉電容在理面
輸出三條線就是  運轉及起動線圈