電源是單相三線式220V,目前要監控用電量的設備是單相110V,如果瓦時計的2S及2L不接線是否可行呢?


春雨綿,溪水細流潺潺。
夏蟬鳴,蜻蜓滿天飛舞。
秋風徐,黃葉翩然飄落。
冬陽暖,老鷹碧空翱翔。

279

主題

2589

回帖

5萬

積分

新手上路

積分
56025
發表於 2017-5-16 18:21:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pineman 於 2017-5-16 18:25 編輯

  看圖說故事,1S 2S 這一對是接電源(Source), 1L 2L 這對是接負載(Load),兩對要各接各的。

33

主題

1646

回帖

2萬

積分

新手上路

ECO

積分
22948
發表於 2017-5-16 20:07:46 | 顯示全部樓層
時間久了,有些記不清楚了;

首先你說電源是單相三線式220V,這是跟家裏用的電一樣是2條火線一條地線,

任一火線對地線是110V, 2條火線是220V,是這種嗎?

如果是的話,可以如你說的用法,它裏面有2組獨立的線圈,接一組就會動了。

評分

參與人數 2威望 +40 收起 理由
rsenkimo + 20 太棒了!
austin7798 + 20

查看全部評分

58

主題

570

回帖

9891

積分

遊客

春風綠柳農園

積分
9891
 樓主| 發表於 2017-5-16 21:27:43 | 顯示全部樓層
chen168 發表於 2017-5-16 20:07
時間久了,有些記不清楚了;

首先你說電源是單相三線式220V,這是跟家裏用的電一樣是2條火線一條地線,
...

是的,就是家裡的電。
我知道家裡電錶只拉任意一條火線+地線=110v,這樣用電時電錶會動。
只是想說只有一條火線接進電錶裡,地線沒進去的話,這樣電錶能感應會動嗎?
如果會動,我就買單相三線式瓦時計,以後冷氣220v的設備也用得到。
春雨綿,溪水細流潺潺。
夏蟬鳴,蜻蜓滿天飛舞。
秋風徐,黃葉翩然飄落。
冬陽暖,老鷹碧空翱翔。

33

主題

1646

回帖

2萬

積分

新手上路

ECO

積分
22948
發表於 2017-5-16 21:48:14 | 顯示全部樓層
rsenkimo 發表於 2017-5-16 21:27
是的,就是家裡的電。
我知道家裡電錶只拉任意一條火線+地線=110v,這樣用電時電錶會動。
只是想說只有 ...

就你第一帖的圖嗎?

應是瓦時計的接線圖,

它地線不用接到表上的,只要電源火線接S1,輸出L1接負載,負載另一端接地線就形成一個迴路了。

評分

參與人數 1威望 +20 收起 理由
austin7798 + 20

查看全部評分

生態農場,長路慢慢!

25

主題

4322

回帖

5萬

積分

新手上路

積分
57168
發表於 2017-5-17 02:06:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 FlyNews 於 2017-5-17 02:15 編輯

依圖把 in/ out 線接上去就好!

但
110V瓦時計就只能接110V,
220V瓦時計就只能接220V,
110V/220V瓦時計才可以接110V or 220V。
否則會不準....

不管是110V or/and 220V瓦時計,  in / out 都只各2個接點,沒有地線可以接,
地線是要把瓦時計接地吧?

所以,110V用220V瓦時計只接火線可能沒用 ,或是會不準...

我這裡是有幾顆220V瓦時計..
若要買新的,建議買110V/220V瓦時計即可。


評分

參與人數 1威望 +20 收起 理由
rsenkimo + 20 太棒了!

查看全部評分

58

主題

570

回帖

9891

積分

遊客

春風綠柳農園

積分
9891
 樓主| 發表於 2017-5-17 09:25:03 | 顯示全部樓層
FlyNews 發表於 2017-5-17 02:06
依圖把 in/ out 線接上去就好!

但

我是想買這種電錶來用,110V、220V都可以用。



接線方式是接線圖右側,也是通常家裡用電的方式,1+2是220V,1+0或2+0是110V。
只是家裡都是三條線都有接上去,我若只接1+0的話,這樣電錶是否會有感應。不知道電錶的感應方式是否以1+2去作動。
春雨綿,溪水細流潺潺。
夏蟬鳴,蜻蜓滿天飛舞。
秋風徐,黃葉翩然飄落。
冬陽暖,老鷹碧空翱翔。

25

主題

4322

回帖

5萬

積分

新手上路

積分
57168
發表於 2017-5-17 14:04:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 FlyNews 於 2017-5-17 14:23 編輯
rsenkimo 發表於 2017-5-17 09:25
我是想買這種電錶來用,110V、220V都可以用。

只是家裡都是三條線都有接上去,我若只接1+0的話,這樣電錶是否會有感應。不知道電錶的感應方式是否以1+2去作動。

你那圖中的2個接點, 有1S 2S / 2L 1L ,只有1+2,並沒有1+0的接法


你可看接點的安裝說明圖,110V / 220V接點都是2條進出...沒法接3條線,

單相3線式的220V,用 正110V -> 負110V 形成 220V的電壓差 比較容易理解
正110V -> 0V 有110V的電壓差
負110V -> 0V 有110V的電壓差


因為 220V是2條火線, 在配電盤端  110V / 220V 的火線大多也都共用..
所以, 純220V上面 雖然有寫兼容,但也寫 110V / 220V不可同時使用。



58

主題

570

回帖

9891

積分

遊客

春風綠柳農園

積分
9891
 樓主| 發表於 2017-5-17 14:44:52 | 顯示全部樓層
終於等到原廠回覆,不管單相二線式或是單相三線式瓦時計,1S、2S這二條電源端一定要接電錶才會動,電錶本體運作也是要靠它供應用電,所以單相三線式電源端都要接,負載端2L、1L則可以只拉任意一條+0地線=110V,或是2L+1L=220V來使用。

13

主題

104

回帖

1387

積分

高級會員

積分
1387
發表於 2017-5-18 00:21:53 | 顯示全部樓層
rsenkimo 發表於 2017-5-17 14:44
終於等到原廠回覆,不管單相二線式或是單相三線式瓦時計,1S、2S這二條電源端一定要接電錶才會動,電錶本體 ...

原則上,探討這好像沒有太大的意義。

直接接220V出來後再配成兩組110V就好了。

他是瓦時計,是以能量來計算的,不是管你電壓幾伏特的

我家都是接220V,自己再配電就好了。

接220V的電線也不需要這麼粗,可以省電線錢。
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊