請問柴爐的洩壓閥容易壞嗎?

[複製鏈接]

44

主題

704

回帖

2萬

積分

新手上路

微風閑谷

積分
24696
發表於 2013-10-17 16:57:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
看到這款情形,此時沒在加熱,水溫只是20多度
洩壓閥是不是壞了???進水壓並沒有調很大
調整洩壓閥也沒有用

83

主題

1122

回帖

1萬

積分

新手上路

積分
16055
發表於 2013-10-17 19:49:05 | 顯示全部樓層
洩壓閥主要是用來排水蒸氣,防止壓力過大而爆炸,
不是用來排水。
洩壓閥故障機會不高,
因為壓差過大就會排出。
所以,第一先檢查,熱水端出口有沒堵塞?
再來檢查洩壓閥有沒鎖緊,是不是旁邊漏水?

評分

參與人數 1威望 +8 收起 理由
CK + 8 感恩啊!

查看全部評分

45

主題

1萬

回帖

46萬

積分

萬分會員

積分
460850
發表於 2013-10-17 19:55:21 | 顯示全部樓層
哇...看洩壓閥的水噴成那樣子...這個熱水桶還沒有爆掉哦...那算是非常勇的囉...

如果沒有裝加壓馬達的話,那應該是洩壓閥的彈簧有問題吧..

評分

參與人數 1威望 +8 收起 理由
CK + 8 感恩啊!

查看全部評分

203

主題

2647

回帖

4萬

積分

新手上路

積分
41623
發表於 2013-10-17 20:05:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 姜姜好 於 2013-10-17 22:57 編輯

有可能洩壓閥接觸面挾到異物或洩壓閥本身膠圈損壞拆開檢查就知道

評分

參與人數 1威望 +8 收起 理由
CK + 8 希望是這個原因

查看全部評分

203

主題

2647

回帖

4萬

積分

新手上路

積分
41623
發表於 2013-10-17 20:09:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 姜姜好 於 2013-10-17 22:16 編輯

進水壓力只有減壓閥可調。水量大小無法降壓
   一 先將進水開關 .關閉.若洩壓閥水會停.就是水壓力超過設定.需加減壓閥.
    二 將進水開關  開啟1~2秒   若洩壓閥.無水洩漏表示洩壓閥正常.
由於洩壓閥有開啟  及關閉  壓力差.