找回密碼
 立即註冊
搜索
熱搜: 活動 交友 discuz
樓主: smhu

請教異徑之軟管該如何接是好..

[複製鏈接]

26

主題

1182

回帖

8595

積分

遊客

積分
8595
發表於 2012-3-27 16:51:42 | 顯示全部樓層

評分

參與人數 1威望 +6 收起 理由
smhu + 6 果然厲害!

查看全部評分

94

主題

8540

回帖

7萬

積分

新手上路

積分
73116
發表於 2012-3-27 17:35:31 | 顯示全部樓層
~~1分=3.175mm  3分=9.525mm  4分=12.7mm

而水管講的是內徑..管壁厚度..>>不定
所以去專門賣氣動工具材料店..找轉換頭..很便宜!
其他大量..可以自己改頭..用銅管焊接...大管套小管焊接..
另外的是..自車轉換頭..
或是用三分pvc管被套入四分薄管內..也可以!>>但適合6分管

評分

參與人數 1威望 +9 收起 理由
smhu + 9 謝了,怎麼沒有想到去那裡找咧...

查看全部評分

45

主題

1萬

回帖

46萬

積分

萬分會員

積分
460850
 樓主| 發表於 2012-3-27 18:38:58 | 顯示全部樓層
12# rdmigo

米果大果然樹有實戰經驗...一般所謂的四分水管指的是接四分水龍頭的水管,但是水龍頭的出口外徑有多大呢?它只有三分而已。因此四分的水管內徑真正只有三分,而三分的水管的內徑大約只有兩分,以套入硬質塑膠管的方式來解决,有點...欺負偶三腳貓功夫的味道...

108

主題

2566

回帖

3萬

積分

新手上路

積分
38439
發表於 2012-3-27 19:56:08 | 顯示全部樓層
本文章最後由 taiuanlang 於 2012-3-27 20:00 編輯
1# smhu
老大你要的應該是這種『大小軟管連接頭』吧!
http://item.taobao.com/item.htm?id=14579319958&

setlinso 發表於 2012-3-27 15:22

對啦!就是這個,又好裝,又好拆,不必工具、黏膠,絕不漏水,又不怕拉扯,一個才30元而已。

到B&Q或花市就買得到了。有大小尺寸,多買幾個不同大小的回家試試看,用點力氣擠得進去就可以了。

我記得不管3分或是4分的黑管,兩端都要用4分的接頭比較合。

評分

參與人數 1威望 +3 收起 理由
smhu + 3

查看全部評分

一天一天地過日子

45

主題

1萬

回帖

46萬

積分

萬分會員

積分
460850
 樓主| 發表於 2012-3-27 20:16:57 | 顯示全部樓層
14# taiuanlang

偶就是在3分的部份漏水...鎖不緊...

94

主題

8540

回帖

7萬

積分

新手上路

積分
73116
發表於 2012-3-27 20:19:34 | 顯示全部樓層
本文章最後由 rdmigo 於 2012-3-27 20:39 編輯

13# smhu
1.


我看..這樣好了.... ...我要表明清楚一點.

先弄個規格來看看...研究一下..要如何輕鬆進管..並能
配大配小...我配~~配~~配~~~
1.

2.手畫圖..

13mm(1/2) pvc 管...內徑13mm外徑18mm (不考慮公差部份)
16mm(5/8) pvc 管...內徑18mm外徑22mm <<一般配電管(薄管)

所以三分轉四分用13mm管接...
三分燒烤一下..四分直接套入..並全用束夾固定...
因你所用規格(內徑)待了解..
而以上是舉例作法...重點是很省coco 用萬能鐵線...更省!!

補充...一般噴藥的pvc硬管(藥管)  也可以拿來..當接管..套軟管..來使用!
管材資料...比較特殊用管.

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?立即註冊

×

45

主題

1萬

回帖

46萬

積分

萬分會員

積分
460850
 樓主| 發表於 2012-3-27 21:05:55 | 顯示全部樓層
好啦...偶拿游標尺量了一下,小的內徑是12mm,大的內徑是16mm,所以再來呢?

25

主題

4322

回帖

5萬

積分

新手上路

積分
57168
發表於 2012-3-27 21:13:00 | 顯示全部樓層
本文章最後由 FlyNews 於 2012-3-27 21:26 編輯
12#
因此四分的水管內徑真正只有三分,而三分的水管的內徑大約只有兩分,以套入硬質塑膠管的方式來解&#20915;,有點...欺負偶三腳貓功夫的味道...
smhu 發表於 2012-3-27 18:38

一般硬管不能用塑膠管,太厚了! 要用金屬管,但若你找得到夠薄夠力的塑膠管也OK,
我就有把洗衣機進水管,接個金屬管+束環,(洗衣機進水管沒接頭可固定在水龍頭)
金屬管再接4分軟管+束環,4分軟管再套在水龍頭上+束環。
因為洗衣機進水管彈性不夠,很難烤過後擴管,
我那是金屬硬管的外徑是和洗衣機進水管內徑差不多,
金屬管雖然比4分管內徑細了點,但照樣可以逼緊,
而那支金屬管...其實是壞掉掃把柄的鋁管。
要不然,那麼長又要含接頭的洗衣機進水管,價格不便宜,也可能買不到。

因為你3分4分管都是黑色軟管,這種軟管彈性較大,應該可以燒烤後擴管。

評分

參與人數 1威望 +6 收起 理由
smhu + 6

查看全部評分

94

主題

8540

回帖

7萬

積分

新手上路

積分
73116
發表於 2012-3-27 21:27:09 | 顯示全部樓層
好啦...偶拿游標尺量了一下,小的內徑是12mm,大的內徑是16mm,所以再來呢?
smhu 發表於 2012-3-27 21:05


  五分管對四分管....5/8 vs 1/4   對吧!

那用13mm/pvc硬管...套藥管(舊型藥管)...   就這種配法...

其他的套法是...13mm pvc 硬管套>>一般家庭馬桶水箱的進水管..
白色塑膠硬管..外徑為13mm可配合 13mm內徑ㄟpvc 硬管..
並且上膠..+束夾..或是綁緊就可以做出..大小頭轉換被插接頭..
這也很省ㄛ!!

45

主題

1萬

回帖

46萬

積分

萬分會員

積分
460850
 樓主| 發表於 2012-3-27 21:28:32 | 顯示全部樓層
認真的去量了一下手邊有的金屬管,得到以下的結論...
3/8"的白鐵管外徑是17mm,而1/4"的白鐵管外徑是13mm,所以可能的組合是一頭使用3/8"的鐵管加上一個3/8"->1/4"的內牙接頭,接上一段1/4"的白鐵管。明天來去水電行問看看,老天保佑有這麼奇怪規格的reducer....
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|2home打造桃花源

GMT+8, 2026-10-19 20:24 , Processed in 0.075947 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表