沒看到現場....
1.浮球開關是用2顆浮球,1上1下的那種嗎!?試著調整上面那顆浮球到高一點的位置
讓積水可以多一點時再進行抽水,才不會抽抽停停
我看過有水電行直接將小馬力沉水馬達的電源迴路直接進浮球開關接點,這樣的話,就可能得考慮接點本身碳化的問題,我比較喜歡接點用來控制電磁接觸器,而動力迴路經過電磁接觸器主接點,這樣耐用度也高一點
2.您那個過載跳脫開關是否有問題..有時查修到最後,發現其實只是過載保護開關壞了...
真是欲哭無淚\r
3.可以的話,整個迴路前面加裝一個漏電斷路開關吧...沉水馬達漏電可不好玩...
更何況線路就算外觀良好...還是可能會絕緣破壞的..這電表又量不出來,得用高阻計 |