找回密碼
 立即註冊
搜索
熱搜: 活動 交友 discuz
樓主: yun63

自動灑水系統....求救

[複製鏈接]

45

主題

1萬

回帖

46萬

積分

萬分會員

積分
460854
發表於 2013-4-6 11:38:28 | 顯示全部樓層
請再回頭看#9的部份吧...就是有料到會有這樣子的情形,才說要在水塔另加裝一個專門控制第二粒馬達的水位控制開關...將你說的手動的部份改變成是自動的...

如果抽水馬達是人到了才去開的話,其實很簡單,要分出去加碼的地區全部都是用凡而來控制,其實也不過是主管接到分岐管(各分區)的地方裝上一個凡而,維持住一個開其它全部都關的情形就解決了...利用定期開關控制抽水馬達的起動,時間到了就自動停止,等你想到時切換好凡而之後,再重新設定定時開關,然後...就可以一邊安心的做自己的事,而水也會乖乖的噴了...

5

主題

67

回帖

235

積分

新手上路

積分
235
 樓主| 發表於 2013-4-6 22:21:07 | 顯示全部樓層
11# smhu

1.在水塔裡面再多裝一組液位開關,(水塔快要沒水了)的時候要將電停了.....目前尚未測試( 現階段工作較忙碌與梅雨期....要等到6月才有空了  )

2. 而等到水塔水大約九成滿的時候(一定要比第一粒馬達的液位開關停止點低一點點)時開始啟動... 待試中

3.觀察是六噸水抽到滿要30分鐘,表示它一分鐘送出200公升,估計一下撒水的面積就可以算出應該要讓第一粒馬達運轉多久了......目前是自動灑水15分鐘後自動停止,也會自動抽水到9分滿自動停止進水,這樣需要估算要讓第一粒馬達運轉多久的原因是...?

4.先說明一下第一粒馬達的進水口是怎麼安排的吧有裝花籃嗎?.....當初水電幫我裝的時候沒去看它有沒有加裝花藍 (請問這是防止異物進入的設備?)

5. 抽水機的攪刀是什麼用途...?.

  感謝...

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
囿梧家苑 + 10

查看全部評分

45

主題

1萬

回帖

46萬

積分

萬分會員

積分
460854
發表於 2013-4-6 23:05:33 | 顯示全部樓層
12# yun63
1.2.因為沒有架設...所以等有用到再說囉...
3.原因是我很懶,不想浪費精神在顧水這樣事情上...沒錯...第一粒馬達打水到九分滿,也就是液位開關到切的位置自動會停...也可以設定送水馬達15分鐘後停止,但這是本末倒置的方式,最省時間的方法就是進水馬達到水塔九分滿時送水馬達開始運作,由於進水量低低於出水量,所以水塔的水會一直下降,降到快要沒水時送水馬達就要停止,等到水塔有足夠的水時再繼續送水。這些都可以設計成自動化...如果在第一粒馬達的前端裝個定時器就可以控制要抽多久的水,而這些水也全部會從送水馬達全部送出噴掉...因為人就不用在那邊顧著撒水這件事情...
4.問孤狗大神「抽水機 花籃」就可以看到圖片囉...主要的目的是止逆,次要目的是防止大型的雜物塞住吸水口...其實它本身就是吸水口...
5.一般的抽水機其實並不是設計來抽溪水而是要抽地下水的,如果是設計來抽池塘或水溝水的都會附攪刀來將異物攪碎,不然就要在進水端多加防護...

認真來說不知道是那位天才想說要用兩粒馬達的,除非說你的水塔有要做淨水的功能,不然直接將水抽取直接噴掉不是更省事嗎?

評分

參與人數 1威望 +8 收起 理由
胡媽媽 + 8

查看全部評分

203

主題

2647

回帖

4萬

積分

新手上路

積分
41623
發表於 2013-6-12 00:47:00 | 顯示全部樓層
抽水幫有很多種.溪水一般用汙物幫有附割刀.但揚程不高10米.低揚程.大水量.水量依揚程高度遞減.  3馬2 吋出口應是同軸渦流.屬大流量但揚程水壓2. 3公斤水頭高度約2.30公尺水量約6.70加侖若需更高揚程規格為3馬2級2段水機.揚程可達5.60公尺但水壓提升.水量減少.分區供水控制及電磁閥費用會很高.要用建意找冷氣2手電動閥會省很大 .花籃附逆止閥.叫 福特. 作用為過濾加逆止.希望對你有幫助

5

主題

67

回帖

235

積分

新手上路

積分
235
 樓主| 發表於 2016-8-22 08:43:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 yun63 於 2016-8-22 08:57 編輯


謝謝smhu大……詳細的解說
目前 已經有加裝花藍, 也換了一顆山區使用的抽水馬達( 之前好像是市區在使用的 抽水馬達)
  也裝Y型過濾器 來攔截蝸牛, 目前使用還算順暢…… 非常謝謝你

5

主題

67

回帖

235

積分

新手上路

積分
235
 樓主| 發表於 2016-8-22 08:56:59 | 顯示全部樓層
姜姜好 發表於 2013-6-12 00:47
抽水幫有很多種.溪水一般用汙物幫有附割刀.但揚程不高10米.低揚程.大水量.水量依揚程高度遞減.  3馬2 吋出口 ...


姜姜好大  感恩

電子閥跟電磁閥不一樣 ,使用上有差?
目前 有做分區管理, 只是 分區範圍 規劃的不是很好,可能 還要再做一次重新分配…… 如果電子閥會較方便使用可試試的。

203

主題

2647

回帖

4萬

積分

新手上路

積分
41623
發表於 2016-8-22 09:21:57 | 顯示全部樓層
電子閥跟電磁閥不一樣 ,使用上有差?
是電動閥. 及電磁閥 . 小型電動閥 關不太緊 . 但可以 用. 電磁閥 關得緊. 比較貴
6 分管徑  空調 用量大  價格 便宜

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|2home打造桃花源

GMT+8, 2026-10-22 03:27 , Processed in 0.064368 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表