發表於 2013-4-6 09:06:00 | 顯示全部樓層
小弟提個不專業的問題?請channayang大大不要見怪!
假如進風口位於室內?是否會改善濕氣的問題?

1

主題

39

回帖

283

積分

新手上路

積分
283
 樓主| 發表於 2013-4-6 19:40:54 | 顯示全部樓層
感謝wangsj1968大大的經驗分享,這些建議非常受用。小弟的系統設計時已考慮維護的可能性,因此在入風口入地及室內幹管離地處均設有4"的岐管檢查管口,除可監測空氣品質外,也可由此兩開口對系統進行灌洗,入口處雖距陰井距離較遠但是灌洗並用風機送風吹洗系統應可達一定清潔維護效果,幹管地面出口處只能逆洗,所幸此段距離約12米,灌洗難度應不會太高。濾網箱原本規劃HEPA等級並加大濾箱來避免壓損過大的問題,但是供應廠商認為這樣成本過高,建議採不織布濾材。另外本系統為了利於灌洗及冷凝水順利排除不是採用波浪管或內螺旋管,內管壁仍是完美平順管壁,至於紊流的形成,在此先不公佈,wangsj1968大大如果洞悉希望能暫時保全。畢竟多一份想像,才會有更好的想法出現。期盼大家的腦力激盪,能有更高明的設計出現。

1

主題

39

回帖

283

積分

新手上路

積分
283
 樓主| 發表於 2013-4-6 19:55:16 | 顯示全部樓層
敬覆lin54198大大
您的想法也不錯應該可以持續的除濕,不過如果入風口在室內,會有兩問題
;其一是室內空氣沒有更新,新鮮空氣無法獲得補充,必須另加絕熱空氣交換機的設備。其二是送風機的噪音在室內共鳴會令人受不了。

28

主題

243

回帖

5413

積分

遊客

積分
5413
發表於 2013-4-6 22:07:06 | 顯示全部樓層
我沒有甚麼管內擾流產生器的造型設計方案,我的工作性質是最痛恨擾流的,哪會挖空心思去想產生擾流的辦法?

風管噪音確實難纏,尤其在channayang大設計的系統,管內擾流乃是必要之惡,因此如何在室內端消除風管噪音,就成了必要課題。加消音器雖然不錯,但消音器損耗的動壓很大。此時「中繼送風機」就成了通用解決方案,其概念如下。

地下風管一定要維持正壓,才能確保衛生,但是沒人規定1F到4F的風管也必須維持正壓。在地下主風管透出地面的位置安裝低通(low-pass)主消音器,消除惱人的高頻噪音,接著以剛性漸擴管擴大管道斷面為原來的4倍或4倍以上,接著串聯中繼送風機(多翼離心式送風機)與帆布管,最後才接原來的保溫風管;在1F與4F的出風口上游再加裝商業用低壓損、多孔吸音材,將低頻噪音也控制下來。

由於主消音器的壓損特別大,而末端吸音材壓損極低,因此中繼送風機的主要耗能都用於克服主消音器壓損,這就確保地下主風管透出地面的位置仍為微正壓(可利用微壓差計確認這一點);兩段式消音器分別去除高頻與低頻噪音,於是室內得以維持靜音。

為了遷就個別房舍的建築設計,每一個地冷空調系統都是一個獨立的課題。除非邀請有經驗且物理觀念清晰正確的專業廠商來施工,否則很容易失敗--俗話說的好,成功體現於每一個周延考慮的細節,這一行可不是甚麼人都有能力涉足的。

我曾在1995年為祖父試造地冷空調系統,失敗一次後就幸運獲得成功。當時我還利用從拆船貨店買來的船用空調壓縮機,以及一台出過車禍報廢的野狼125,製造大型農舍用中央冷氣系統。這些都是少年無知時代玩耍的物件。祖父病逝後,傷心的父親將祖父的美地與農舍都賣給別人,如今那個案例已經被挖掉,蓋了個大社區「新加坡花園城堡」。

評分

參與人數 2威望 +13 收起 理由
pipi + 5
wayneshen57 + 8

查看全部評分

同樣一個球,可有上百種玩法;只要玩得開心,就是最棒的玩法。

1

主題

39

回帖

283

積分

新手上路

積分
283
 樓主| 發表於 2013-4-6 23:00:06 | 顯示全部樓層
其實也不是敝帚自珍,只是當初建造此系統時與合作者有口頭承諾,不擅自公開核心技術,所以...
原來wangsj1968大早有完整經驗, 真前輩也。只可惜了您的大作,如能留下,當為後繼者最佳的參考。
目前室內噪音僅在特定風速下支管會發生共鳴聲,如出於共震應該是支管的剛性與自然頻率的問題,應該有解,主風機的噪音幾乎完全隔絕於室外,未從風管傳入,這部份抑制的還不錯,應該是紊流抑制了大部分的噪音傳導。各室內還會配置小抽風機(100W),照目前看來室內主要噪音源應是這些小風機。

1

主題

39

回帖

283

積分

新手上路

積分
283
 樓主| 發表於 2013-4-6 23:16:45 | 顯示全部樓層
補圖如下


評分

參與人數 4威望 +43 收起 理由
pipi + 5
wayneshen57 + 8
swu1 + 15 再接再厲!
wangsj1968 + 15 熱烈鼓掌!

查看全部評分

28

主題

243

回帖

5413

積分

遊客

積分
5413
發表於 2013-4-6 23:42:01 | 顯示全部樓層
原來您的地冷風管,就埋在筏式基礎的底板混凝土中。這真是既好玩又值得借鏡的案例。筏基拆模回填土再紮一樓地板鋼筋,待一樓樓板灌漿完成後,地冷風管就與大地真正合為一體了。

由基礎開挖面的土壤顏色,可確認您的地冷風管沒有浸泡在地下水裡;此外,不銹鋼管躲藏在混凝土的保護裡。賀喜科學好漢channayang大,這是個可長可久的系統。

由堆置在工地的90度彎頭,得知不是我最擔心的那種陡彎,而是漸進式的五段蝦背管。哇,這是很好的設計,channayang大,姑且不論效果究竟有多好,您這是耗能很低的設計,真不錯!

評分

參與人數 1威望 +15 收起 理由
swu1 + 15 同志仍須努力!

查看全部評分

同樣一個球,可有上百種玩法;只要玩得開心,就是最棒的玩法。

1

主題

39

回帖

283

積分

新手上路

積分
283
 樓主| 發表於 2013-4-7 00:02:25 | 顯示全部樓層
wangsj1968大您真是觀察入微,就兩張照片,就給您全摸透了,真是高人。小弟拜服。

28

主題

243

回帖

5413

積分

遊客

積分
5413
發表於 2013-4-7 09:58:52 | 顯示全部樓層
昨晚大家都在16C以下的冷風中挨凍(北部到現在九點多了還在凍),但是呢,channayang大卻舒舒服服窩在溫暖乾燥的家裡,享用22C/50%RH適溫適濕地暖空調,取暖電費則低到不可思議,怎一個爽字了得。

反正只是取暖,風管內部不會潮濕,高壓鼓風機開半頻(30Hz)就夠,於是電力消耗再次削減為鼓風機全載狀態的1/8。接著是風機運轉與不織布過濾器損耗掉的電能,這些能量都100%轉換為管道中空氣預熱之用。

我們來結算一下:channayang大合計輸入270W左右的電力,至少獲得(17m3/min)/(1.217kg/m3)*(36-31)kJ/kg=69.8kJ/min=1160W的地暖熱量,比用電暖爐省電4.3倍。天氣愈冷,省得愈多。

評分

參與人數 2威望 +13 收起 理由
pipi + 5
wayneshen57 + 8

查看全部評分

同樣一個球,可有上百種玩法;只要玩得開心,就是最棒的玩法。

1

主題

39

回帖

283

積分

新手上路

積分
283
 樓主| 發表於 2013-4-7 18:52:04 | 顯示全部樓層
今天測得令人欣慰的數據
4月7日 pm13:30
未開空調4F室內出風口測得23.9C/87%RH
地冷空調啟動後4F出風口測得21.9C/79%RH
溫度創新低紀錄且濕度下降(代表在此季節仍有除濕效能)
推測
可能是冷凝水陰井達高水位後排水泵啟動將水大部分排除
今日的數據推測
台中地底溫度相當接近原預估值
現在就等來個大艷陽天好試試系統的冷房能力