找回密碼
 立即註冊
搜索
熱搜: 活動 交友 discuz
樓主: spencertw

使用中加壓馬達電容燒毀

[複製鏈接]

28

主題

953

回帖

5萬

積分

萬分會員

積分
59778
發表於 2019-3-5 12:57:00 | 顯示全部樓層
剛仔細看了版主敘述是加壓馬達,
那有可能是 壓力開關接點 接觸不良,
拆開看看 有可能是螞蟻進入導致...

1

主題

13

回帖

92

積分

新手上路

積分
92
發表於 2019-3-5 20:09:22 | 顯示全部樓層
1.泵葉是否卡到小雜質卡住?
2.離心開關是否卡住或接觸不良
3.線圈燒毀
2,3用三用電表從AC線與啟動電容接點查即可

0

主題

86

回帖

1969

積分

高級會員

積分
1969
發表於 2019-3-6 11:52:47 | 顯示全部樓層
220V是耐壓值,另外一個重點是μF容量值,假設原來馬達電容是220V 100μF,那最好就要買2格數值都一樣電容,耐壓值可以買大一點沒問題,μF容量值最好一樣,μF容量值太小轉不動,μF容量值太大馬達易發熱

評分

參與人數 1威望 +20 收起 理由
alpha + 20

查看全部評分

31

主題

1094

回帖

1萬

積分

新手上路

積分
13719
發表於 2019-3-7 07:54:18 | 顯示全部樓層
電容器有分有極性和無極性 , 啟動電容要用無極性的 , 方便PO一下圖片嗎

2

主題

136

回帖

1474

積分

高級會員

積分
1474
發表於 2019-6-4 11:54:46 | 顯示全部樓層

  1. 自行買電容回來更換(相同規格,只是原來是220v ,買回的是250v ),
  2. 換上後,啟動電源,加壓馬達未轉動但有聽到嗡嗡的聲音,試著去撥風扇
  3. 也未卡住,請問還有其它的原因否?
複製代碼
應該是起動圈燒掉, 用電表量就可判斷