發表於 2010-11-17 21:49:40 | 顯示全部樓層
10# wayneshen57
已私訊

56

主題

1064

回帖

1萬

積分

新手上路

積分
12088
 樓主| 發表於 2010-11-27 20:39:26 | 顯示全部樓層
今早請水電朋友來研議扶正木質電桿,他說木桿會斷掉的主因是電線改用鋁線,太重了!
三月初附近的電線都被小偷剪掉,台電把銅線改為鋁線,鋁線為了負載相同電流,所以比較粗重。當然木桿年紀較大也是原因之一!
木桿必須埋入土中一米,所以這支從地面斷掉後再用會太短,必須新買一支,地下灌混凝土,架好之後再請台電來將電線從倒掉的木桿移到新桿!
假日農夫,學習中!

7

主題

91

回帖

85

積分

註冊會員

積分
85
發表於 2010-12-7 22:51:19 | 顯示全部樓層
本文章最後由 countrypath 於 2010-12-7 22:52 編輯

約半年前我找水電工(應該是有証照的電匠)
他找尃家
一個人使用有起重設備的貨車(算工程車吧)
花了大概一個小時的時間
幫我竪了一根水泥的電線桿
連工帶料3500元
不知貴寶地能不能找到這種尃業人士來作
(木頭的扶正後久了也可能會再腐爛可能的話還是換水泥的吧)
悠遊花草間    落葉尋根去

56

主題

1064

回帖

1萬

積分

新手上路

積分
12088
 樓主| 發表於 2010-12-22 23:23:32 | 顯示全部樓層
13# countrypath
水泥電杆應當比木質電杆堅固耐用,但可惜我的電杆所在,車子或怪手都上不去,
所以12/18上午仍以兩個人工扛一支新的木杆上去,他們說水泥電杆太重了。
新的電杆用水泥灌在深約一米的基部,並以鐵線綁在涼亭鐵柱上固定,
承包的水電工請熟識的台電工程人員,立即把電線移架到新杆上,
共約兩小時順利完成。
假日農夫,學習中!