以圖片外觀觀之有下列幾項疑慮(依圖片順序):
1.大面積的開窗是否欠缺剪力牆的配置。
2.右側花架上方為室內ㄧ隅,下方之鋼柱間是否加上2側斜撐較為妥當,以減輕地震時的搖晃。
3.基礎略嫌"了肖"外側木柱僅挖個洞澆置PC,內側木柱也僅以防腐材墊底,山坡地開挖後地基是否壓實,萬一局部下陷(一樓樓地板可能跟著下陷)
4.ㄧ樓地板樑看相片之木紋及顏色應是3.8X14CM之放射松防腐材,此材種不適合用作結構材(質軟節多),跨距也應控制在150CM以內,發霉是有可能(國內進口商大多進口素材再經國內防腐廠施作防腐處裡而省略窯乾處裡,防腐效果也令人質疑)木材含水率應控制在19%以內,台灣地區的大氣濕度因季節及地區不同約在14~18%之間。
5.綠色發霉部分也有可能是CCA防腐藥劑,藥劑含銅成分因此顯現綠色。
以上為小弟拙見,結構部分還須檢視施工圖才能判斷是否安全