規劃裝置2012年八月,期間尋找多家廠商詢價報價,約於九月底簽約施工,11月初動工三日後缺料停工,11月下旬完工,總共施工日五天,施工人數4~5人,不含測量時間。第一家廠商到現場觀測後放棄施工,評估只能裝2.X  K。第二家聯絡幾次,連回應都懶得回,還特地寄了屋頂照片和我想要做的方式給他看,結果石沉大海,之後陸續幾家都是只有來看一下就失蹤了,連報價也沒有。最後有一家比較積極,價格在可接受範圍內(恕不透漏),來我家勘查不下10次,從一開始2K多,到4.23K,最後依照我畫的圖下去鋪,做到5.17K。

屋頂角度,水平夾角約33度,太斜了。


屋頂往下拍


露臺往屋頂拍,與鄰居共用牆距離。


235W認證版子


上鋼構和擠壓鋁構


施工狀態


鋁構延伸至露臺


植筋,並於屋瓦防水處理,屋頂為RC牆覆酷K瓦片。
太陽能板固定方式,此為其一。


鋪設太陽能板,安全起見,使用繩索輔助固定。


上半部鋪設狀況一


鋪設狀況二




吊掛安裝,斜屋頂施工具一定危險性。




太陽能板認證標籤。



認證版的接頭,一般外面買不到。


逆變器(盈正)


電箱

數位電錶,螢幕被遮住了。不過就算沒遮到,我也讀不出數據,因為螢幕顯現的數字非累加,而是一直上下跳動。所以我也無法從電表看出發電量,只能從逆變器讀出發電量。


從左到右,逆變器、交直流開關箱,交流電總開關。











交流電開關圖


交直流開關圖。


接線


太陽能直流電,進入逆變器。


線槽,黑色電線為交流輸入和輸出端


正下方往上看。


從遠處觀看,開口兩邊版子的排列,不是很滿意,可能是施工人員希望有比較大的露台開口,所以將板子往外移。

評分

參與人數 7威望 +67 收起 理由
maxroy + 15 太棒了!
水頭屋 + 8
wangsj1968 + 12 最棒的模範!
copy + 9
taiuanlang + 8
小菜 + 5
aiii66 + 10

查看全部評分

24

主題

232

回帖

5226

積分

遊客

積分
5226
 樓主| 發表於 2012-12-16 16:28:41 | 顯示全部樓層
(住宅型)申請太陽能併聯系統有幾各比較重要的重點要注意:
1.靠海或平原會比山區好,山區氣候多變,影響發電量。
2.住宅座向,坐北朝南會比較理想,方位有偏也可以做,但要評估。平屋頂和斜屋頂都可安裝。
3.鄰宅和附近大樓是否會影響(遮陰),鄰宅搭建鐵皮屋可能會遮到。
4.住宅本身不能違建,搭建鐵皮屋的話,高度不得高於3米,且不能封牆。
5.併入台電,附近必須有台電的電箱(一般都有啦),且不用昇壓,(這我不是很清楚,施工人員告知的)。
6.裝置容量,住宅通常為10K以下,超過10K,收購電價較低。

評分

參與人數 1威望 +9 收起 理由
wangsj1968 + 9 這資訊真重要!

查看全部評分

41

主題

231

回帖

2040

積分

高級會員

積分
2040
發表於 2012-12-16 19:25:32 | 顯示全部樓層
為什麼前幾家都不做!是屋頂太斜還是什麼原因呢?

24

主題

232

回帖

5226

積分

遊客

積分
5226
 樓主| 發表於 2012-12-16 20:40:35 | 顯示全部樓層
3# lbw085


應該是k數太少,當時只估計2k多,難施工也是一個原因。

30

主題

294

回帖

1898

積分

高級會員

積分
1898
發表於 2012-12-16 21:08:58 | 顯示全部樓層
我也要裝置,大約5o坪斜屋頂,要多少,
可賣電給他,年收多少

24

主題

232

回帖

5226

積分

遊客

積分
5226
 樓主| 發表於 2012-12-16 23:04:38 | 顯示全部樓層
本文章最後由 kidking110 於 2012-12-16 23:16 編輯

5# aiii66

50坪大概可以裝18~20K,但是斜屋頂要看斜率和座向,太斜和座向不對還有違建鐵皮屋,高度不夠遭附近鄰宅遮陰就不用想了。
就算有100坪空間,也建議裝置10K以下,因為超過10K,收購電價會比較低。明年度住宅屋頂型10K以下收購電價為8.4元左右,超過10K就連八元都沒有了。
逆變器壽命約7~10年,此為耗品,5K的逆變器一顆約5~7萬,太陽能板每兩週必須用水清潔一次,斜屋頂面積這樣大,上面要是沒水管供水,大概兩各月被灰塵蓋住也發不了電。

山區也不建議安裝,日照時數不夠,怕沒賺到錢還倒貼設備費用。

在高雄地區太陽能發電度數算法為   裝置K數 X 平均太陽能日照時數 4 X 365天。
舉例:  我在高雄岡山裝置了5.17K  年發電度數就是  5.17X4X365=7548.2度    再X9.25就是年收入,每年損耗1%,7~10年必須更換逆變器5~7萬(含工資)。   南投地區的話  太陽能日照時數可能只有3左右。

評分

參與人數 5威望 +34 收起 理由
wangsj1968 + 9
Hsuding + 8
taiuanlang + 4
胡媽媽 + 8
小菜 + 5

查看全部評分

159

主題

248

回帖

903

積分

中級會員

積分
903
發表於 2013-3-14 18:13:10 | 顯示全部樓層
50坪最高容量約為16kw,,南投地區每kw每年可發度數可達1200度左右,,造價部份要現勘才能明確報價,,
屋頂型太陽能發電|太陽能發電系統|太陽能電廠|solar|領航節能科技

354

主題

5907

回帖

20萬

積分

萬分會員

積分
203898
發表於 2013-3-14 20:59:58 | 顯示全部樓層
太陽能板 ,
單晶系 ,需要一定角度 , 才能發電 .
多晶系 ,比較不受角度限制 .
單晶比較便宜  .
我之前研究的是這樣..
大概每家用的晶矽 不同 .
估的發電量 就會不同吧  .
網路小遊戲:
*寵物連連看 連到眼冒晶星
*hero war 收集到沒天沒地的

354

主題

5907

回帖

20萬

積分

萬分會員

積分
203898
發表於 2013-3-14 21:04:01 | 顯示全部樓層
逆變器 ,為什麼會那麼貴,真好奇.
就是一個比較大的變壓器而已..
直流變交流 ..

用久了 ,裡面的元件大都應該是好的
只要換其中耗損率高的元件就好了.
網路小遊戲:
*寵物連連看 連到眼冒晶星
*hero war 收集到沒天沒地的

7

主題

239

回帖

4084

積分

金牌會員

積分
4084
發表於 2013-3-14 22:57:59 | 顯示全部樓層
本文章最後由 CherryFarm 於 2013-3-15 22:53 編輯

綠色能源~~讚~~~
但是~~
我隔鄰屋頂上在三年前矽晶板貴時裝的示範裝置~
總經費130萬裝好,
經查監控電腦資料,2011.01.10開始運轉,至今2013.03.15   計發電19,532度
這套是基金補助,用扣減用電費,總計節省49,611元(每度約2.54元計)
若用台電補貼收購價9.25元/度
2年又2個月,可賣18萬多了,即15.1年可回本
若用目前平均電價2.54元/度算,是55年回本