過年了 所以幫老丈人家裡 洗水塔 結果花了一個早上 洗完了 也完了
情況是
不鏽鋼水塔 高約2米 直徑約1.5米
底部有一個圓弧 同時有一個漏沙的口 我先把底沙漏掉 然後跳進去 努力洗水塔
洗了20分鐘就搞定了 結果放水再清一次 爬出來後 把樓梯再拿出來 關底部水管開關 放水
完了完了完了 水一直從底部水管的結合處開始漏水 一直漏 一直滴 開關沒漏是開關的接縫滲出來的
打電話到水塔工廠 他們說不鏽鋼水塔已經20年了 要更換了 (簡直他老爸的老婆的!@#$%)
老丈人說不必管他 兩個禮拜後就不會漏了
天呀天呀天呀 還要漏兩個禮拜 要浪費多少水呀!!!
有沒有解決的辦法

111

主題

3969

回帖

10萬

積分

新手上路

積分
105163
發表於 2013-1-24 17:41:14 | 顯示全部樓層
我想是凡耳開關與水管的結合處年久鬆動接合劑失效漏水了!
接頭處都是黏合的,這不是找賣水塔的,請找附近做水電的.

不知您會換管或開關?
水管夠長的話,五金行買接頭及小瓶黏著劑即可施工.
Simple Life  隨心所意 自由自在

14

主題

152

回帖

932

積分

中級會員

積分
932
 樓主| 發表於 2013-1-24 19:05:39 | 顯示全部樓層
基本上是沒問題 可是整座水塔連角架鎖在屋頂上 我趴在屋頂上手也伸到很裡面 我是想準備用塑鋼土直接包死它 應該就不會有滲水的問題了
然後我發現一堆人都是同樣的問題 凡是漏底砂得接頭 幾乎都有這問題 難道全台灣的人都要像我一樣 蹲下來 黏塑鋼土 沒有更好的辦法嗎?
難倒 三重這家據說有四十年歷史的不鏽鋼水塔工廠 過去都沒這問題嗎
他們小姐的回答很好笑 不鏽鋼水塔用20年很不錯了
可以我們的外觀幾乎很完整 連角架都好的不得了!!!

17

主題

2744

回帖

1萬

積分

新手上路

積分
13859
發表於 2013-1-24 19:33:49 | 顯示全部樓層
1# sevenhong

反正兩星期後水垢就會把洞塞住了。

36

主題

1560

回帖

1萬

積分

新手上路

攝郎

積分
18983
發表於 2013-1-24 20:20:52 | 顯示全部樓層
1# sevenhong


犀利控~~~試試
要擦乾再塗上企
乾更密合...
我的農村生活!
感謝站上諸位大大無私分享~
#自然就是美#~

2592

主題

2萬

回帖

35萬

積分

新手上路

積分
350518
發表於 2013-1-25 08:29:08 | 顯示全部樓層
水放乾,擦乾淨之後用塑鋼土施做,包厚一點應該可以解決吧!
水不放乾有水壓,無法封緊。
除非是有開關可以切掉水流。
無諍三昧,斯為第一。

471

主題

1萬

回帖

14萬

積分

新手上路

樂活族

積分
140221
發表於 2013-1-25 10:46:33 | 顯示全部樓層
這篇借我當一下錯誤的範例好了...
那有人洗水塔人爬進去的
您不知道..很薄嗎?
有伸縮桿那東西可用..
洗時水留約30公分深...3-2下就好了
...
過年前   老媽都會叫我洗4個大水塔

評分

參與人數 2威望 +14 收起 理由
ivysky + 6 原來如此
陳青 + 8

查看全部評分

樂活族

2592

主題

2萬

回帖

35萬

積分

新手上路

積分
350518
發表於 2013-1-25 10:50:58 | 顯示全部樓層
本文章最後由 陳青 於 2013-1-25 10:52 編輯

的確爬進去洗,會把水塔的出水管給壓壞,用長柄刷或伸縮桿比較好。
無諍三昧,斯為第一。

19

主題

1257

回帖

6506

積分

遊客

積分
6506
發表於 2013-1-25 11:03:39 | 顯示全部樓層
我從以前的玻璃纖維到現在的不鏽鋼水塔都爬進去洗過
不鏽鋼的有腳架的不較不會有問題
沒腳架的水放完後,爬進去會搖晃,
出水口水管用久了,搖晃一下容易脆裂
去水電材料行買凡爾,把舊的拔掉換上新的,很快就可以搞定的

評分

參與人數 1威望 +6 收起 理由
copy + 6

查看全部評分

夢想的小屋,小小的小屋~~

0

主題

53

回帖

304

積分

註冊會員

積分
304
發表於 2013-1-25 12:44:10 | 顯示全部樓層
我也是,上星期天再自家屋頂洗水塔,每年都會洗一次,
也都是用樓梯爬上去,裏面再放一張椅子,爬進去用椅子墊腳,
因為是用井水,所以一定要用力刷不鏽鋼面,進去前會先放水,
留一些水洗刷時可以用,洗之前會先將用水管口用布堵住,
以免汙水流入,幾年來都沒事,今年想偷懶就用高壓清洗機洗,
人不用進去也比較快,但是洗完後發現接管2處都有漏水,
詢問水電材料行,說地下水會有酸鹼值的問題所以比較會輔時不鏽鋼體,
但我說不是腐蝕是接合處漏水(不大),他說水塔有分,早期的水塔是用焊接的接頭,
只能用補的,有推薦一種陶瓷修補膠,說滲透比較好能將漏洞(不能太大)補起來,
近期的水塔是用凡耳,只要換一個凡耳就可以了,我問如何分辨因為貼頭處有鏽無法分辨,
他拿凡耳給我看,凡耳有一個六角的旋轉頭,如果是焊接就不會有,
我還沒上屋頂去看,但是洗完第二天有去看漏水,真的漏水變小了,
可能水中有水垢把漏洞變小了.