自動定時灑水之抽水馬達裝設

[複製鏈接]

11

主題

15

回帖

867

積分

中級會員

積分
867
發表於 2014-4-24 23:59:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如果要將水塔裡的水利用抽水馬達抽出
供噴水頭灑水,而且想利用定時器控制
馬達的啟動關閉,如下圖的設計,當抽
水馬達斷電時,水塔裡的水會不會因為
水壓的關係繼續流出水來,求教請各位
高手前輩,謝謝!

203

主題

2647

回帖

4萬

積分

新手上路

積分
41623
發表於 2014-4-25 00:42:13 | 顯示全部樓層
會有虹吸現象

28

主題

856

回帖

2萬

積分

新手上路

積分
22726
發表於 2014-4-25 01:24:56 | 顯示全部樓層
會流出來~
馬達入口再裝電磁閥~
與馬達同步定時送電

203

主題

2647

回帖

4萬

積分

新手上路

積分
41623
發表於 2014-4-25 08:16:01 | 顯示全部樓層
管線設計要改. 出水端要加排氣閥就可以斷虹吸

評分

參與人數 2威望 +30 收起 理由
anguspan6297 + 10 太棒了!
smhu + 20 我很贊同

查看全部評分

0

主題

5

回帖

92

積分

新手上路

積分
92
發表於 2014-4-25 08:29:45 | 顯示全部樓層
最簡單方法於馬達出水前端裝一回流管至水塔<一方面可保護馬達過負

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
anguspan6297 + 10 太棒了!

查看全部評分

0

主題

1766

回帖

9642

積分

遊客

積分
9642
發表於 2014-4-25 11:44:06 | 顯示全部樓層
馬達入口再裝電磁閥~與馬達同步定時送電

這是正解,

34

主題

551

回帖

1575

積分

高級會員

積分
1575
發表於 2014-4-25 12:26:01 | 顯示全部樓層
872f457f 發表於 2014-4-25 01:24
會流出來~
馬達入口再裝電磁閥~
與馬達同步定時送電

電磁閥須提早開起2秒  延後關閉2秒   

保護用, 不設定也沒關係
燕子的部落格

http://blog.xuite.net/a3362.b3362/twblog1/124015213

42

主題

2792

回帖

6萬

積分

新手上路

洞洞妖

積分
62753
發表於 2014-4-25 15:24:51 | 顯示全部樓層
1,有錢就裝電磁閥,排氣閥
2.沒有錢的,就像我加裝一支小小小的迴流管,斷虹吸,

評分

參與人數 2威望 +30 收起 理由
anguspan6297 + 10
姜姜好 + 20 太棒了!

查看全部評分

203

主題

2647

回帖

4萬

積分

新手上路

積分
41623
發表於 2014-4-25 23:57:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 姜姜好 於 2014-4-25 23:59 編輯
phl001 發表於 2014-4-25 15:24
1,有錢就裝電磁閥,排氣閥
2.沒有錢的,就像我加裝一支小小小的迴流管,斷虹吸,


高手. 就是不一樣.
動作越少越簡單. 故障越低.
排氣閥..  逆止排氣閥  (法國  電動馬桶採用. )
   迴流管.  無動作零件. 不故障 .
電磁閥 . 若平衡孔堵塞 .就檔不住 .

評分

參與人數 2威望 +32 收起 理由
tsou4 + 20 我很贊同
phl001 + 12 太棒了!

查看全部評分

1

主題

355

回帖

5524

積分

遊客

廖科長

積分
5524
發表於 2014-4-26 23:11:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ldf.apple 於 2014-4-26 23:19 編輯

出水口應較水塔底部高一些,除了加裝電磁閥(與馬達同步),還要加裝浮球開關,來保護馬達.