原水是地下水..
經過水處理後打上一個水塔..
若有用水就會有另一個加壓馬達增加水的壓力..
把水用力擠出水龍頭..
最近發現已經關上水龍頭..
它(加壓馬達)卻還不停繼續運轉一直想擠水樣子..
真怕它過熱燒壞!
想請教前輩達人..
是為什麼?如何簡單排除?   

評分

參與人數 3威望 +36 收起 理由
oldtree + 20
LKK46 + 12 拿金屬硬物敲敲壓力開關 看會不會停
sjju + 4

查看全部評分

農田一角落綠化,為降溫來盡一份心力!謝謝!

31

主題

1094

回帖

1萬

積分

新手上路

積分
13719
發表於 2016-10-4 07:48:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 alpha 於 2016-10-4 07:52 編輯

儲壓桶有漏或是壓力開關卡住 , 不然加壓的葉片被地下水的垢卡住 , 壓力上不去也會這樣 , 可以得話拆開馬達,垢清一清也許就好了

我以前住的地方加壓馬達的儲壓桶是塑膠的 , 也是轉不停 , 去水電材料行和老闆討論 , 換了一個不銹鋼的儲壓桶後就恢復正常了

評分

參與人數 4威望 +42 收起 理由
sjju -4
taiwanbigmary + 20 多謝指導!目前看不懂.再研究
蔡先生 + 20
eddieleu + 6

查看全部評分

28

主題

953

回帖

5萬

積分

萬分會員

積分
59778
發表於 2016-10-4 10:00:37 | 顯示全部樓層
壓力桶上有一充氣口,先檢察一下壓力值如在0~0.1間那馬達當然會打不停,充一下氣 壓力約在0.5~0.7kg,
如無效...壓力桶旁有一如雞蛋大小的圓柱體,這個就是壓力開關,將外蓋旋開 裡面有簧片接觸點與調整螺絲,
這就是在調壓力大小 做ON/OFF的,將電源關除 再壓壓簧片,有時就ok了...

評分

參與人數 5威望 +73 收起 理由
sjju + 4
taiwanbigmary + 20 多謝指導!目前看不懂.再研究
蔡先生 + 20
yflin + 20 太棒了!
eddieleu + 9

查看全部評分

25

主題

4322

回帖

5萬

積分

新手上路

積分
57168
發表於 2016-10-5 00:34:07 | 顯示全部樓層
1. 有漏水 (水管沒水壓)
2. 水塔沒有水(水管沒水壓)
3. 壓力開關故障,可自己調整看看,若調不好或裡面的接點斷掉,就換一顆。
若是電子恆壓加壓馬達,則沒有壓力開關可以調。

評分

參與人數 2威望 +24 收起 理由
紫薇 + 20 我很贊同
sjju + 4

查看全部評分

45

主題

1萬

回帖

46萬

積分

萬分會員

積分
460852
發表於 2016-10-5 08:05:50 | 顯示全部樓層
先確認已經達到額定的壓力了,這項有點麻煩,因為很少人會在出水口附近再加一個制水閥。

使用加壓馬達最麻煩的不是水龍頭而是管線跟馬桶水箱,這兩樣要查都很累人。

寧可先相信是加壓馬達的壓力感測元件故障了。

評分

參與人數 3威望 +44 收起 理由
taiwanbigmary + 20 是!能請前輩到附圖(第2頁)指正!
紫薇 + 20 我很贊同
sjju + 4

查看全部評分

13

主題

8215

回帖

5萬

積分

新手上路

積分
59939
發表於 2016-10-5 10:40:56 | 顯示全部樓層
smhu 發表於 2016-10-5 08:05
先確認已經達到額定的壓力了,這項有點麻煩,因為很少人會在出水口附近再加一個制水閥。

使用加壓馬達最 ...
使用加壓馬達最麻煩的不是水龍頭而是管線跟馬桶水箱,這兩樣要查都很累人。

「胡」大俠!您老的意思,是:這兩個地方的微小漏水,也會導致「老師」的問題嗎?

評分

參與人數 1威望 +20 收起 理由
紫薇 + 20

查看全部評分

溪聲盡是廣長舌 山色無非清淨身

33

主題

1646

回帖

2萬

積分

新手上路

ECO

積分
22948
發表於 2016-10-5 10:59:49 | 顯示全部樓層
微小漏水會造成加壓馬達走走停停!

馬達將水壓打到到固定壓力停止運轉, 微小漏水逐漸管內水壓下降.

當管內水壓低於作動壓力後, 馬達再次啟動打水加壓, 如此不停.

評分

參與人數 3威望 +31 收起 理由
紫薇 + 8
sjju + 8
歡樂小雞 + 15

查看全部評分

44

主題

1622

回帖

6萬

積分

萬分會員

積分
60445
發表於 2016-10-5 11:12:43 | 顯示全部樓層
chen168 發表於 2016-10-5 10:59
微小漏水會造成加壓馬達走走停停!

馬達將水壓打到到固定壓力停止運轉, 微小漏水逐漸管內水壓下降.

我的加壓馬達也有這樣的問題,約3-5分鐘會啟動一次,每次啟動約3秒鐘,有發現水管接頭有稍微滴水的狀態,小弟自我判斷應該就是這個問題,但感覺小問題卻麻煩處裡,所以沒有處裡滴水問題。又怕馬達走走停停容易壞掉,直接關掉電源,但每次到農場及離開時先抽滿水塔。

評分

參與人數 2威望 +16 收起 理由
紫薇 + 8
sjju + 8

查看全部評分

13

主題

8215

回帖

5萬

積分

新手上路

積分
59939
發表於 2016-10-5 11:14:45 | 顯示全部樓層

RE: 加壓馬達為何沒用水它卻還一直在動作

chen168 發表於 2016-10-5 10:59
微小漏水會造成加壓馬達走走停停!

馬達將水壓打到到固定壓力停止運轉, 微小漏水逐漸管內水壓下降.

可是「老師」說:它(加壓馬達)卻還不停繼續運轉一直想擠水樣子..

這應該是:漏微大了吧?

評分

參與人數 1威望 +8 收起 理由
紫薇 + 8

查看全部評分

溪聲盡是廣長舌 山色無非清淨身

33

主題

1646

回帖

2萬

積分

新手上路

ECO

積分
22948
發表於 2016-10-5 11:32:20 | 顯示全部樓層
sjju 發表於 2016-10-5 11:14
可是「老師」說:它(加壓馬達)卻還不停繼續運轉一直想擠水樣子..

這應該是:漏微大了吧?

所以前而才一堆人說要檢查設定壓力開關呀!

除了漏太大, 及乎都是壓力開關有問題.