找回密碼
 立即註冊
搜索
熱搜: 活動 交友 discuz
查看: 10437|回復: 12

請問電線粗細和長度會影響機器效能嗎

[複製鏈接]

7

主題

22

回帖

194

積分

新手上路

積分
194
發表於 2019-6-10 20:38:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
田裡的加壓馬達1/4HP使用1.25mm(60米長電線)
最近加壓馬達壞了換了台1/2HP的
出水的感覺沒有變大,有可能是電線太細長度又長的關係影響效能嗎?

評分

參與人數 1威望 +30 收起 理由
2home + 30

查看全部評分

3

主題

138

回帖

631

積分

中級會員

積分
631
發表於 2019-6-10 20:45:49 | 顯示全部樓層
這牽扯到所需安培數所以是有差別的一般馬達都要2.0以上的板大用1.25線經太小,社備容易壞

203

主題

2647

回帖

4萬

積分

新手上路

積分
41623
發表於 2019-6-10 23:11:02 | 顯示全部樓層
1.25mm(60米長電線) 應該可供110V 5A  
加壓馬達1/4HP 壓力 2Kg/cm2 110V 運轉電流 2A  
加壓馬達1/2HP 壓力 2Kg/cm2 110V 運轉電流 4A  
由於導線1.25mm60米  供應啟動電流  梢不足 ..啟動電容  比較吃力  
2種馬達壓力一樣 ...水量不同  ...

2

主題

136

回帖

1474

積分

高級會員

積分
1474
發表於 2019-6-11 11:47:37 | 顯示全部樓層
用猜的沒用, 量一下馬達運轉時的電壓清楚了 !

7

主題

22

回帖

194

積分

新手上路

積分
194
 樓主| 發表於 2019-6-11 18:21:24 | 顯示全部樓層
謝謝各位
雖然沒有儀器可以測量電壓,不過感覺上真的有差
應該是要換一條電線了, 不然又把馬達搞壞


48

主題

312

回帖

2048

積分

高級會員

積分
2048
發表於 2019-6-12 00:08:21 | 顯示全部樓層
壓降

湊字

4990

主題

1萬

回帖

2萬

積分

管理員

積分
24229
發表於 2019-6-12 13:38:02 | 顯示全部樓層
一定會..越長越細,都會對大電流啟動的馬達設備有很大的影響,最嚴重的就是電線發燙,或接點過熱碳化..接觸不良,惡性循環,造成故障..
自律來自道德,請大家發言時互相尊重理性討論,避免使用情緒化的字眼!請響應桃花源無政治,並多體諒站務維護的辛勞!

58

主題

570

回帖

9891

積分

遊客

春風綠柳農園

積分
9891
發表於 2019-6-12 20:29:46 | 顯示全部樓層
之前看加壓馬達效能表,好像1/4HP與1/2HP的出水量一樣。

25

主題

4322

回帖

5萬

積分

新手上路

積分
57168
發表於 2019-6-12 23:58:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 FlyNews 於 2019-6-13 00:11 編輯

普通的延長線都可以10~15A。

電纜線能承受多少A是和耐熱有關,
1.25mm平方電纜線,外皮有標示可承受多少A?  一般10-12A是OK的。
同樣1.25mm線徑,若外皮可承受高溫,可承受的就A更大!
你可以摸摸電線接點處,看有沒有高溫?

還要看你加壓馬達是110V 還是 220V? 若220V電線的電流還減半!
所以,不會是電纜線影響效能! 大多是感覺不出來水變大。

3

主題

115

回帖

2311

積分

高級會員

積分
2311
發表於 2019-6-26 01:13:35 | 顯示全部樓層
電線太細會影響機器效能,尤其是剛啟動時,啟動電流遠高於工作電流,太細的電線供給不起足夠啟動電流,電線會發燙,馬達也容易燒毀