1. 基本原則跟概念是可以. ( NFB + Timer + Relay ---> Load ).

2. 無熔絲開關, 直接用 30A 即可 ---> 馬達起動的瞬間電流會很大, 假如短路, 電流是以 數百A /千 A 以上為單位的. ( 30A 絕對會跳掉 ).

3. 計時器 與 繼電器 的接點與接法, 需要特殊的相關知識 ---> 除非自己就屬於 本科系, 不然還是找較為專業的人, 來協助安裝為宜.
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

2#
發表於 2020-9-10 11:52:57 |顯示全部樓層
akirahsiao 發表於 2020-9-10 10:54
4D杯杯!

您怎什麼都會?

基本上, 生活中 會需要/會用到 的東西....可以分成兩種.

1. 員外級, 啥都不會沒關係, 只要有摳摳的話, 就等於什麼都會.

2. 杯杯級, 兩手空空, 兩袖清風, 既沒摳摳, 卻又需要某些功能, 就得要 " 各種蝦米東東, 統統都要會 ".

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

3#
發表於 2020-9-10 11:58:23 |顯示全部樓層
dcage123 發表於 2020-9-10 11:00
小弟是只有一點點基本的電子知識而已XD...

不過計時器和電磁開關,是有看過幾篇網路上的接法教學。
...

不過突然想到...我們還有個水塔浮球....這玩意我不知道水電是怎接的....不過應該不用管他吧..
反正本來馬達用的無熔絲開關兩條線改到電磁開關底下效果應該一樣才對(就算那兩條線有接去浮球開關)


=========================================

應該在首篇, 就先敘述清楚.

那顆馬達的用途, 到底是供給什麼目標....抽給水池 / 淹沒田地 / 園區自動灑水 或者是 " 直接抽到水塔 " ?

如果是給水塔, 就更簡單了 ---> 直接用水塔裡面的水位偵測開關, 控制馬達何時該抽水就好了.

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

4#
發表於 2020-9-10 12:08:13 |顯示全部樓層
dcage123 發表於 2020-9-10 11:19
這就真的頭大了

其實因為那顆深井馬達裝了大概8年有了

中間少說5年以上沒用,現在啟動雖然都正常

如果沒有規格,就算計算電錶也沒辦法選擇適合的(搞不好本身有故障更耗電都不知道)


================================================

馬達外殼都有銘板, 會有 馬力 / 電壓 / 最大電流 之類的資訊.

還是相同一句話 ---> 自身不夠懂或是沒有 " 絕對把握 " 自己有辦法搞定的話, 直接去找更專業的人, 協助處理比較適合.

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

5#
發表於 2020-9-10 12:19:16 |顯示全部樓層
dcage123 發表於 2020-9-10 12:00
井水抽到-->水塔--->電磁閥灑水器

長輩是怕水塔---->電磁閥

長輩是怕水塔---->電磁閥
中間管路老舊爆裂..24小時打水(我們會一整週都不在現場XD)


========================================

這樣子講, 就清楚了 ---> 首篇就早該講的東西.

根據這樣子的需求與模式, 就分成兩方面, 獨立解決, 會單純一點 ---

1. 水位偵測開關 ( 自己認為必要的話, 加上 過電流保護裝置 ), 專職控制馬達的動作, 滿水自動停止.

2. 計時器 + 電磁開關 ( 或說 繼電器 ), 限制供水的時間. ( 例如灑水一小時就夠, 即設定一小時自動停止 ).