edwin9135 發表於 2022-9-24 15:02
1.中性線接接地線及中性線不接接地線的配線方式都有。
2.中性線不接接地線時,此時火線碰觸到中性線時,螺 ...
這篇已經大概把狀況都講了.
影片中的那根螺絲釘, 無法知道其真正的截面積, 純粹以 " 猜測 / 估計 " 當假設....
截面積 5.5 平方毫米 的話, 承受電流是 40 A .
假如截面積有 8 平方毫米 的話, 可以承受 55 A ~ 80 A 不等 的電流. ( 不同絕緣包覆的耐熱溫度 ).
因此.... 如果是 " 漏電 / 漏進大地 " 的話, 12.6 A 的電流, 流過螺絲釘, 基本上應該是 " 不太會發燙 " 的.
漏電 跟 短路 是完全不同的兩碼子事兒, 就醬.
註 : 1.6 毫米 的電線 ( 單線 ), 可承受 20 A 的電流, 2.0 毫米的 單線, 可承受 30 A.
同一管 ( PVC 或是 金屬 ) 的內部, 穿越的線數越多, 容許的電流就要減低. ( 發熱與散熱問題 ).
影片中的螺絲, 是裸露的, 散熱也更容易. |
|
|
|
|
|