我之前也有這樣的問題,因三吋滿管的水要用一吋管抽到100公尺外的地方,廠商特別交待這樣馬達很快就壞掉,於是我就用三通,一吋出水,二吋接水閥調整到夠壓力從一吋管送到100公尺外,多餘的水就讓其噴掉.

後來碰到一個問題,就是抽一小時,快滿水位時,無熔絲開關會跳掉需重開,後來發現是夏天正中午無熔絲開關太熱,自己跳掉,後來電箱打開散熱,就沒這問題了,通常會跳電有幾個問題.

1. 無熔絲開關老化,或曾經被螞蟻築巢搞壞.
2. 無熔絲開關安培不足,或是散熱不佳.
3. 馬達葉片堵塞或破皮短路.

跳機代表有保護到馬達,一定要想辦法解決,安培數計算過算固定的,千萬不要將安培數加大或直接鐵線接通,否則 如果是馬達葉片堵塞或破皮短路,馬達很快就掛了.