發表於 2015-3-23 15:08:38 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 tome9910 於 2015-3-23 15:13 編輯

我的電表箱.下方開關箱.
漏電斷路器.好像沒用到
是不是應該.把室內電源移到.漏電段路器後方

使用道具 舉報

Rank: 3Rank: 3

32#
發表於 2015-3-23 16:37:52 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
tome9910 發表於 2015-3-23 15:08
我的電表箱.下方開關箱.
漏電斷路器.好像沒用到
是不是應該.把室內電源移到.漏電段路器後方

是的,應該將配線移到漏電斷路器下方才有受到它的安全保護。不過也要看漏電斷路器的安培容量是否足夠(因為照片看不清楚),否則用電量一超過就會一直跳電喔。

使用道具 舉報

Rank: 4

33#
發表於 2015-3-23 16:41:38 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
terry_uis 發表於 2015-3-23 16:37
是的,應該將配線移到漏電斷路器下方才有受到它的安全保護。不過也要看漏電斷路器的安培容量是否足夠(因為 ...

漏電斷路器是 30A

使用道具 舉報

Rank: 3Rank: 3

34#
發表於 2015-3-23 16:52:40 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
tome9910 發表於 2015-3-23 16:41
漏電斷路器是 30A

你的總開關好像是50A,配線換接到漏電斷路器下方,你的用電量就不能超過30A,不然會有問題。因為一般的漏電斷路器沒有啟斷容量,沒有過載保護的跳脫功能。
建議你耍將它的容量改成50A的,或者就暫時不要更動為佳(不過就沒有漏電偵測及跳脫的功能)。
2

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 6Rank: 6

35#
發表於 2015-3-24 20:50:43 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
sencf 發表於 2015-3-23 10:08
再次感謝大家的熱心,毫不吝嗇的提供專業知識。
小弟經過這次的提問之後對於用電的知識確實獲得很多,
小 ...

右邊那兩個NFB都是110V吧
用白扁線
火線那一條要同時進兩個
需要做分接

使用道具 舉報

Rank: 2

36#
發表於 2015-4-21 15:11:41 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
想請問大哥大姐們,如果貨櫃屋緊鄰這要接電的電線桿,而且人要住裡面,那電磁波對人體傷害大嗎?最近剛生寶寶,又剛好貨櫃屋定位了…

使用道具 舉報

Rank: 4

37#
發表於 2015-4-22 01:21:18 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
sencf 發表於 2015-3-23 10:08
再次感謝大家的熱心,毫不吝嗇的提供專業知識。
小弟經過這次的提問之後對於用電的知識確實獲得很多,
小 ...

你這樣會不會常跳啊?

使用道具 舉報

Rank: 4

38#
發表於 2015-4-22 02:30:00 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
Julia713 發表於 2015-4-21 15:11
想請問大哥大姐們,如果貨櫃屋緊鄰這要接電的電線桿,而且人要住裡面,那電磁波對人體傷害大嗎?最近剛生寶 ...

恭喜恭喜
放寬心,沒有那麼嚴重

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

39#
發表於 2015-4-22 22:36:02 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 jasanlin 於 2015-4-22 22:38 編輯

聊了半天問題好像沒解決,照片伺服器又當機看不到照片,倒是提醒你,貨櫃屋不住人要幹甚麼用,也會要休息用吧!你知道貨櫃屋夏天裡面溫度會跟烤箱一般,除非你買的是冷凍櫃或者也加裝了隔熱層,最後只要你一進去,就必須開冷氣,不然就是秋冬才去啦!這就是貨櫃屋業者會幫你留冷氣插座的原因了,

單相三線220v用的是2P的無熔絲開關,兩條線都是火線,電壓就是220V,皆在開關箱的接地端子銅板接的就是地線,跟每一條火線間就是110V,一共有兩組110V都可以利用,都是從1P的無熔絲開關接出來。

漏電斷路器的用途是用在廚房浴室比較靠近水的地方所裝的插座,或者電熱水器,屋外延長線等等,不一定要當總開關,只是電工規則規定農業用電會用到農用機器,所以送電時規定要有漏電斷路器。

希望給你更正確的想法,要接線時可以將總開關關掉再接,不是專業人員當然不要去接活電,所以也不會有危險,只是你沒有驗電設備沒法確認裝的對不對,但是只要火線地線分別作顏色記號,千萬不要接在一起短路爆炸,就算接錯沒動作也不會有危險的。(再說一次兩條火線一條地線不要接在同一點就是了)

使用道具 舉報

Rank: 2

40#
發表於 2015-4-23 09:21:10 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
#7 樓的接法才是對的.
另外. .
1. 你要買3芯的電"纜" 線, 粗細可以看貨櫃屋出來那條上面電纜上的標記,看是14mm2, or 8mm2, 最好是14mm2. 長度多預留一點長度好做事.
2. 接在斷路器那端螺絲要用'O型壓接端子'. 斷路器上的螺絲要鎖緊
3. 接會櫃屋那端用對接的壓接端子, 三條線請錯開,並分別做好絕緣, 戶外用最好用 "自融膠帶"
4.  材料都可以在水電材料行買到
材料&工具: 老虎鉗, 壓接鉗(要能壓14mm的),絕緣膠帶,自融膠帶,O型壓接端子'對接的壓接端子, 14mm2 電纜線(視需求,剪你要的長度).
最後, 施工請先關閉50A斷路器在施工, & 請務必確認線是接對的,有壓好,有鎖緊,膠帶有包好.

使用道具 舉報