樓主: qqtoec
打印 上一主題 下一主題

請問農地的無熔絲開關是否較容易壞 [複製鏈接]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

11#
發表於 2022-10-25 15:14:54 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
qqtoec 發表於 2022-10-25 13:29
所以我貼圖的接法(測法)沒錯嗎?...
下次去農地時會量看看...

沒有錯,那兩粒鏍絲都是鎖在同一塊銅板上頭,也就是利用銅板來做為共線,所以量到上頭任何一粒鏍絲,包括銅板,結果都是一樣的。

先說上接點好了,1.只要總開關有ON的話,上接點就應該是110~120間。如果沒有的話事情就大條了,表示市電沒有送到這個NFB來。

2.如果NFB在ON的情況下,下接點量到有110~120間,表示NFB的功能正常(會通電)。將NFB切到OFF時,下接點正常應該是量不到電壓(指針不會動),表示NFB的開(斷)路功能正常。

如果2裡頭的兩個敘述中任何一個不成立,都不是正常的情況。

換無熔絲開關(NFB)很簡單,但記得一定要先把總開關切到OFF,並確認上接點量不到電壓時才開始施作。

有問題才需要換,要換就買東芝的,至不濟也要買士電的,真的有比較好嗎?不確定,但比較不會有矮人一截(被說成雜號牌)的感覺是真的。
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 6Rank: 6

12#
發表於 2022-10-25 18:24:51 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
smhu 發表於 2022-10-25 15:14
沒有錯,那兩粒鏍絲都是鎖在同一塊銅板上頭,也就是利用銅板來做為共線,所以量到上頭任何一粒鏍絲,包括 ...

感謝大大詳細說明.

請教..那如果30A--2P的..那個開關
是不是要測量的話....就上方要測2次...下方也要測2次呢?
都正常的話..
才是OK的呢?
謝謝



按這裡顯示圖片

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

13#
發表於 2022-10-25 18:58:36 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
qqtoec 發表於 2022-10-25 18:24
感謝大大詳細說明.

請教..那如果30A--2P的..那個開關

不必哦,那個2P的是220V的,在上方的兩條都是火線,直接用三用電錶的ACV 250檔位,兩根探棒分別頂在2P NFB的上方兩個接線端量測,應該可以得到220~230間的指針讀數。

同樣的,在NFB ON的情況下,探棒頂在下方的接線端量測,可以得到跟上方量得的一樣的電壓;如果將NFB OFF的話,底下應該也是0電位,而且各個端點分別對水線(就是用銅板共線的那一些線)應該也是0電位。

有趣的是在ON的情況下,各端點對水線量出來是110~120V(就是您劃的那種量法)。

一般在確認有沒有電壓時,可以使用三用電錶,畢竟它最便宜而且容易取得。在要進一步量測時,則會改用鉤錶,因為它可以量得流經那條線的總電流量。有時有電壓,並不一定會有電流(沒形成迴路)。較慘的情況是電流大於原來的想像(例如有旁路導致電流到牆壁去了)。

使用道具 舉報

Rank: 6Rank: 6

14#
發表於 2022-10-25 19:34:09 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
smhu 發表於 2022-10-25 18:58
不必哦,那個2P的是220V的,在上方的兩條都是火線,直接用三用電錶的ACV 250檔位,兩根探棒分別頂在2P NF ...

所以大大是指這樣嗎??
謝謝





按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 4

15#
發表於 2022-10-26 09:47:42 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
像樓上一樣裝個不鏽鋼外盒會好很多

農地濕度高,金屬氧化接觸不良會升溫易壞

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

16#
發表於 2022-10-27 18:27:29 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 barner 於 2022-10-27 18:39 編輯

你的問題是出在 你下方 負載側用的電線太細啦

1.6平方 只能耐 15安培 若你長時間把它使用 25安培

NFB 不會跳 因為你的跳脫是30安培

電線一直發熱 NFB 內的雙金屬片 會慢性彈開 要過一段時間才會恢復  

長時間 你的 NFB 會壞掉 這用三用電表是量不出來

電線一直發熱 最後電線絕緣就會劣化 就會產生接地短路 (要用高阻器測量)

所以解決的辦法是把下方負載側的電線換成 3.5平方

到工作點 再轉成 多個 2平方插座
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

17#
發表於 2022-10-27 20:44:38 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
我只對開關之後的接線,怎樣看多很不順眼
習慣一定會壓端子處理!
且版主無交待那一路是接什使用負載
如果是最左開始算單1 單2.1 雙3>2 兩路
則1 需要改重壓端子,或重配(單心線,已變色)
其他,重壓端子,在回復原配置,
重配前要先查看變色狀況,,
1

查看全部評分

使用道具 舉報

2home站內搜尋



回覆:請問農地的無熔絲開關是否較容易壞

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊成會員

Archiver|手機版|2home 打造桃花源

GMT+8, 2024-4-28 00:40 , Processed in 0.046377 second(s), 9 queries
免責聲明:2home網站是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本網站之立場,2home網站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 .

回頂部