樓主: copy
打印 上一主題 下一主題

灌概水之抽水方式 [複製鏈接]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

11#
發表於 2011-6-29 02:08:13 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
最近灌概水塔已裝妥,決定自己來接水接電,
因鄰地主厚愛願把其臨水地的電源借我使用,電纜線的成本因此降低不少.
再請教各位,
我購買規格100米1吋3.5mm厚PE管3捲,以抽水50米落差而言,
只裝三個?PVC逆止閥可有疑慮?(二個接頭處及馬達後端.)
除了水鎚效應還有其它可能的問題?
而PE管放置泥地是否有特別固定方式?位置是溝內或邊坡較佳?

另外我必須在鄰地主電箱後裝上一顆獨立電錶頭以利計費,
負載是只有一顆3hp馬達(廠牌還沒決定),
30A的錶頭及斷路器應該是OK吧?
我是用8mm2 X2c的電纜,距馬達約50米.
Simple Life  隨心所意 自由自在

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

12#
發表於 2011-6-29 07:49:40 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
11# copy

如果水源在高處,那就不用麻煩 Pump 了!
請問:您是從下游抽水嗎?
如果是,那您的 Pump 必須擺放在水源附近,而且要買高揚程的 Pump!
最好請 Pump 廠商提供該款 Pump 之 Performance Curve!
3HP 的 Pump,使用 1 吋的管線好像太細了點,覺得至少要 1.5 吋的管!
溪聲盡是廣長舌 山色無非清淨身

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

13#
發表於 2011-6-30 23:42:04 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
水源在低處,麻煩了些!
馬達我是想待管電完成後才來傷腦筋規格.
鄰地的100T水塔也是用3HP一吋管抽上去,建議我說這就可以了,就這樣先弄了.
現在發現一個比較頭痛問題,
PE管相接之快速接頭如要換裝逆止閥,勢必要先連PVC塑膠管才能裝逆止閥,
如此手續會多不少,我再想想其它方式減少水槌現象.
其它問題可能也沒想像複雜,下星期抽時間去做了再研究.
Simple Life  隨心所意 自由自在

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

14#
發表於 2011-7-1 08:54:57 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
13# copy

如果 100T 水塔的水位比您的 Pump 位置高,那可以省下 Check 閥(逆止閥)!
因為 Pump 內永遠充滿水,不怕空轉燒燬!
為了怕您的水塔之水倒流回 100T 水塔,建議您:您的水塔進口設在最高點!
並以 High/Low 水位控制 Pump 的運轉!

注意:
為了要增加 Pump 之 Performance,標準的配管:Pump 入口端的管徑至少要比 Pump 出口端的管徑大一號。
溪聲盡是廣長舌 山色無非清淨身

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

15#
發表於 2011-7-1 11:44:51 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
Pump入口端的管徑至少要比 Pump 出口端的管徑大一號。
收到,多學一樣,謝謝.

sjju兄,我的水塔只有安裝40T,100T是鄰地主在種草莓的.
逆止閥的作用在我簡單腦袋的瞭解是當pump停止運轉時防止水回(下)流,
若是僅於pump出口端裝置,應該就可以發揮功能才是!
可是揚程落差有50米,逆止閥如果故障,5kg回流壓力,pump會不會故障?
重點是逆止閥可能故障嗎?
還有水位自動控制,這個我還在考慮要不要裝.
想用勞力省下控制線的成本也少了故障問題,沒水再去切開關就好.
Simple Life  隨心所意 自由自在

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

16#
發表於 2011-7-1 15:19:00 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
15# copy

在 Pump 輸送的管線設計上,「逆止閥」的主要目的是:避免 Pump 停止運轉時,Pump 中的水全流回儲水槽中!不是為了 Pump 停止運轉時,用來降低壓力用的!依「連通管」原理,靜水壓不受 「逆止閥」的影響!管線上加東加西都會增加阻力,降低 Pump 單位時間的輸送量(capacity)。

對於離心式的 Pump 來說,如果 Pump 不先灌滿水的話,Pump 是無法從水塔中抽出水來的,空轉太久則馬達會燒燬,Pump 軸封、Pump 本身也會磨損!

Pump 中的水全流回儲水槽中的情況,只會發生在 Pump 位置高於儲水槽的水位,且未裝設「Check」閥的配管情況!

對於您的情況來說,最好不要裝 Check 閥,當 Pump 停止運轉時,讓水管中之水全部回流回 100T 塔(也就是高於 100T 塔水位之水管完全空空的);否則 Check閥處的管子會一直承受 5 kg 的壓力。

另外,既然兩塔水位揚程本身已高達 50 m,加上磨擦損失及速度頭,那您的 Pump 之揚程至少必須高達 70 m 以上(也就是 Pump 出口壓力高達 7 kg),屬高揚程的離心 Pump;否則會打不出水(馬達與 Pump 會壞掉),或水流量會很小(空耗電費)。

註:
Pump 抽水端之進水的 Driving force,完全是來自儲水槽水位與 Pump 入口間之「液位差」及 Pump 葉片旋轉時所產生之「負壓」,「負壓」之最大值就是 1 atm(相當於 10 m 水位)!這就是為何 Pump 入口端短徑要比較大的原因!如果 Pump 安裝位置高於儲水塔之水位時,當兩相差 >= 10 m 時,Pump 就會完全抽不出水來,馬達與 Pump 都會壞掉!
溪聲盡是廣長舌 山色無非清淨身

使用道具 舉報

Rank: 1

17#
發表於 2011-7-1 17:05:09 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
收到,多學一樣,謝謝.


找鍋貼去幫忙挑水,順便健身.....

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

18#
發表於 2011-7-1 22:58:43 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
sjju兄,謝謝,數值我下來了.
我的情況再次確認,從高處往下為....水塔至馬達落差50米,馬達又高於蓄水池3米.
您說Pump 中的水全流回儲水槽中的情況,只會發生在 Pump 位置高於儲水槽的水位,且未裝設「Check」閥的配管情況!又說您的情況來說,最好不要裝 Check 閥,當 Pump 停止運轉時,讓水管中之水全部回流回 100T 塔(也就是高於 100T 塔水位之水管完全空空的);否則 Check閥處的管子會一直承受 5 kg 的壓力。
這二段有些無法理解,且逆止閥是該裝在馬達的入口端還是出口端?
望sjju兄再次解惑.
Simple Life  隨心所意 自由自在

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

19#
發表於 2011-7-1 23:05:04 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
17# Nino

Nino兄
拉水管這等苦勞小事找鍋貼太對不起他了.
改天他要做保護家產的大事!
Simple Life  隨心所意 自由自在

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

20#
發表於 2011-7-2 13:14:44 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
sjju兄,謝謝,數值我下來了.
我的情況再次確認,從高處往下為....水塔至馬達落差50米,馬達又高於蓄水池3米.
您說Pump 中的水全流回儲水槽中的情況,只會發生在 Pump 位置高於儲水槽的水位,且未裝設「Check」閥的配管 ...
copy 發表於 2011-7-1 22:58


sjju一直認為你是要由鄰居家的100T水塔抽水

使用道具 舉報

2home站內搜尋



回覆:灌概水之抽水方式

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊成會員

Archiver|手機版|2home 打造桃花源

GMT+8, 2024-5-13 00:50 , Processed in 0.046779 second(s), 10 queries
免責聲明:2home網站是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本網站之立場,2home網站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 .