歡樂小雞 發表於 2026-1-7 14:09 
蝦密....全部都沒跳....只有(B)跳應該是的疑似故障....這樣的邏輯不對嗎?
還是我就先平衡一下用電量給 ...
蝦密....全部都沒跳....只有(B)跳應該是的疑似故障....這樣的邏輯不對嗎?
還是我就先平衡一下用電量給兩條線,然後再觀察看看!
======================================
這種判斷, 倒也未必.
1. 先檢查這三個的廠牌, 屬於大廠的, 可能偏向屬於正常的.
2, B, D, E 都是 20A, 但是 D, E 都沒跳. ( 只跳 B ), 未必是 B 有問題, 而是 D, E 兩個都有問題. ( 反應遲鈍 ).
3. 如果 B 已經 " 先跳脫 " ( 後方沒電了 ), D 跟 E 也沒機會跳脫. ( 即使也都還正常的話 ---> 被 B 給 搶先了 ).
4. 如果沒打算升級 B 到 30A ( 然後觀察 D 跟 E 是否會跳 ), 那就把 E 跟 B 互換位置看看. ( 頭尾互調 ).
-------------------------------------------------------------
5. 一般來說, 電線一定有所謂的 線阻 / 阻抗. ( 跟 漏水 類似 --- 水源最大, 中途其次, 尾端流量最少 ).
電流 也有相同特性 --- 源頭的負擔, 大於末端. ( 線路耗損 ).
因此都是 20A, 先跳 B 其實很正常. ( 也就是, 三個開關實際上都沒壞 --- 比較源頭的, 負擔最大, 無法支撐總負載的單純問題而已 ).
6. 總歸就是, 負載量, 已經接近極限. ( B 先換成 30A, 如果 D 或 E 某一顆會跳 ---> 只能加大源頭的供應功率, 然後, 或許可以考慮 D 也規格加大, 負載側增加一個分路, 分成 E 跟 F ).
不過, 最後就是 ----> 總電源 撐不住, 直接跳掉. ( 加大源頭 才能治本 ).
其他已經寫前一篇, 大概說明到這裡. |
|
|
|
|
|
|
|